楼主
各位大虾请教一个问题: 我这里有一台西门子MDV37KW变频器,刚开始是因为整流模块烧掉了,换了整流,修了电容板的均压电阻后,显示正常,运行以后也有显示,也没有报警显示,运行以后没有输出电压,CPU板的6路脉冲也有,经过与其他完好的机器对比,逆变模块和驱动应该都没问题,不知道是那里不对,后来我发现驱动电源的电压不太对,上三路应该是30伏,下三路应该是负的15伏,但是上3路有一路的输出是20伏,就是因为“2Y7,Y7P”(2Y7,Y7P是在同一个位置,用途是一样的)没有输出电压和他是不是有很大的关系,还请各位多多指教,再次谢谢了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
chen xiao
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 46回
年度积分:973
历史总积分:1050
注册:2000年9月25日
发表于:2003-01-16 14:03:00
1楼
我的联系电话是13823661321,多谢!