S7-300问题 点击:1024 | 回复:3



小兔

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年11月29日
发表于:2002-12-04 15:02:00
楼主
请教:各位大虾 S7-300的AI软件怎样设置?



asasas

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:531
  • 注册:2001年8月02日
发表于:2002-12-04 08:32:00
1楼
1 检查模块通道设置和实际接入信号是否一致,在模块侧面有选择 2 检查模块接线是否正确,信号线、供电线 3 检查组态是否和实际模块型号一致,包括位置 4 下载到PLC如果没错误。OK! 5 监视PIW***即可

文化盲人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年12月03日
发表于:2002-12-04 13:47:00
2楼
1模块背面的跳线先设置对 2STEP7硬件组态中和实际模拟信号一致 3STEP7中地址真确 4OK

小兔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年11月29日
发表于:2002-12-04 15:02:00
3楼
谢谢二位大虾。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师