发表于:2002-11-12 20:47:00
楼主
利用MTDP.EXE设置好主站,但IM181与IM183-1无法建立通信。 IM183-1是否要配置参数? 按手册讲从站用COM ET200配置参数,但我的开发包里没这个 东西,不知为何? 请教大侠!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
money
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2002年8月30日
发表于:2002-10-24 12:38:00
1楼
大侠,回答一下吧
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-27 18:33:00
2楼
用com profiubs5.1配置好后就可以生成参数. 我的qq:2910641 欢迎讨论
回复
引用
举报
money
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2002年8月30日
发表于:2002-10-28 08:14:00
3楼
pert: 用com profiubs5.1配置好后,参数怎么下载到IM183-1呢? 望指教!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-12 20:47:00
4楼
用dpmt.EXE中,有一个IM180-COMMANDS->PARAMTERS TO IM180。把刚才组态的*.2BF文件下载到180中就可以了
回复
引用
举报