发表于:2002-11-04 20:42:00
1楼
我做过用PLC来测电源的频率。我用的频率变送器输出为4~20mA,对应为45~55Hz。
由于S7-200的模拟量模块为0~20mA,所以需要先用标准信号源,测得4mA时,AI状态字的值,作为误差。本处假设为(A)。
换算公式为:
当前频率=45+((32000-4mA误差-该模拟量的当前值)*10/32000-4mA误差)
说明:
本处的32000就是20mA时,AI通道状态字=32000。如果要精确,可以用信号源校一下,每个模块都是不一样的,32000是理论值,实际不一定是32000。测好后,将公式中的32000替换为实际值即可。
乘10的目的是:4~20mA的变化范围为10Hz,加上初值45,就是当前的频率