当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
ABB变频器
我要发帖
ABB 变频器零速电流的问题
点击:
2600
| 回复:
4
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-24 13:17:00
楼主
一台ABB ACS600变频器,(ACN6****),拖动四台大车电机,采用DTC控制 测量零速电机电流波形,发现为不规则的尖锋脉冲,正负都有 这和ABB调试工程师讲的激磁电流为直流很不相同 请问诸位高手,到底是怎么回事呢? 能否解释一二 多谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-10-22 20:19:00
1楼
很正常啊.否则零速度怎么会有转矩? 零速度的转矩可不是输出一个直流这么简单,那是直流制动.直流制动几乎是变频器就能实现,零速度的高输出转矩就复杂多了.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-23 16:03:00
2楼
不对吧,DTC控制方式下,启动时应该只有激磁分量,没有转矩分量的,而且我们做过测试,当严格按照ABB的IDRUN步骤做完自整定之后之后,启动时在激磁的时间段内电机是不转的(电机处于自由状态) 所以我才奇怪为什么会有这么大的振荡电流出现
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-10-23 16:13:00
3楼
电机不转全确实没有转矩,但是不能说明问题.只要你有趋势让它转了,它的转矩就出来了.如果只有激磁分量,600的卷绕宏的零速度张力保持怎么实现? 为了加快电机的响应速度,有些变频器还会进行预激磁的处理,这个过程确实只有磁场分量,没有转矩分量.但是一旦正常进入零速运行状态,转矩分量会随着负载的情况自动调整.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-24 13:17:00
4楼
"有些变频器还会进行预激磁的处理,这个过程确实只有磁场分量" 就是这种情况下的电流有振荡现象,请问如何解释 谢谢!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
丹佛斯VLT2980变频器ERR12故...
[5961]
单相变频器能否直接用于控制...
[5516]
恒压供水中变频到工频切换的...
[9673]
日内连烧90kw 75kw电机及变频...
[12865]
变频器使用中的问题:恒压供水...
[11779]
西门子Profibus知识大全
[9209]
施耐德变频器常见问题及解答...
[7520]
中力达CP6000说明书
[5700]
电机软启动时电流太大,2000A...
[6597]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号