求教 点击:643 | 回复:5



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-04 16:28:00
楼主
我有一台台达变频器,型号为VFD-A,15千瓦,带动一机械的链条,电动机也是15千瓦.不知怎么一会事,在停止的时候,总是要想前跑一段.请各位指教,谢谢!



听风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月30日
发表于:2002-08-04 12:24:00
1楼
你的电机没带抱闸,你可将减速时间调短一点,有条件可提前换到低速档再停机。

xwslth

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2003年7月18日
发表于:2002-08-04 15:06:00
2楼
你可以使用变频器内部的制动功能

VCPLUS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-08-04 15:14:00
3楼
有故障报警吗?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-04 16:07:00
4楼
这是电机的惯性,不是变频器的问题。不过,可以用很多方法减少(但是不能绝对消除)这种惯性。 Catch 北京凯擎科贸公司 我公司为北京中关村高科技园区的一家高科技企业,多年来从事开发和经营国内外工业自动化设备,部件,各类工业控制仪表及传感器。主要有:温湿度测控仪表,压力,液位,红外,载荷,速度,位移,光电等传感器及相应设备。并承接工控系统的配套工程,具有丰富的销售、工程设计、配套安装、技术服务的经验,具有一批高级专业水准的技术人才。 一、 日本山武、岛电、东邦,韩国韩荣、Autonics智能温度控制仪表。 二、 美国Honeywell、SMI公司压力、流量、光电、载荷、位移传感器。 三、 Honeywell 、Toky接近开关。 四、 三肯、富士、日立、ABB、LG变频器。 五、 欧姆龙、日立、西门子可编程控制器。 六、 美国雷泰红外测温仪。 七、 韩国LG低压电器(空气开关、接触器、热继电器) 八、 日本SanRex、德国西门康各品种可控硅及单相三相调功板。 九、 巡检仪、流量积算仪、计数器、计时器、编码器。 十、 金刚石压机控制器及晶体生长控制器等成套产品。 当您选用以上产品的同时,本公司资深工控专家的支持和服务将时刻伴随着您。 地址:北京海淀区中关村甲331 怡升园商务公寓6-702室 (100080) 电话: (010)82672976-8014, 13801155225 传真: (010)82672979 联系人:原继正

存在

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2002-08-04 16:28:00
5楼
麻烦,听听风 吧