当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
求助:s7-300故障分析
点击:
1139
| 回复:
3
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-06 01:25:00
楼主
各位大侠: 我们使用的s7-300运行不到一年,cpu频繁丢失程序,有时重新写入程序恢复运行,有时需更换CPU,现已更换2块,另OP17控制面板经常出现显示不正常的情况,现已更换3块。现场条件为硫化氢含量较高。CPU使用的是直流24电源(由西门子控制变压器提供,型号不祥,输出应为24V,但实际测量为26V)。 请大家帮助分析原因。谢谢!谢谢!再谢谢! 我在这里先鞠躬了!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
S3
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2002年2月12日
发表于:2002-02-15 22:34:00
1楼
1。将方式选择开关转到(RUN)然后那走。 2。程序写入FEPROM, 3,DC24V电源一次加装隔离变压器。
回复
引用
举报
circinus
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:331
注册:2004年2月23日
发表于:2002-02-28 19:33:00
2楼
1、在程序块中添加硬件及软件中断块(OBX), 2、程序写入FEPROM 3、通讯电缆是否为SIEMENS专用的,如不是更换它。 4、按地系统是否正确。
回复
引用
举报
老枪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2002年1月17日
发表于:2002-03-06 01:25:00
3楼
1.检查电源的质量,不只是电压值,还要看输出的波形是否干净平滑,有无毛刺和脉冲干扰!电源的干扰容易使系统紊乱,出现程序 执行错误。西门子的电源容易出故障。用UPS给PLC的电源供电最好。 2。检查接地是否良好,如不好的话,一样会出现上述问题。同时确认是否周围有变频调速器等大功率设备。这些设备容易在供电系统产生干扰。 3。机柜或控制室内是否有你说的H2S气体,如含有这些腐蚀性气体,容易对连接件和电子元件产生腐蚀,导致意想不道的故障。通常 在这种环境下机柜最好保持微正压,如果现在已无法改变机柜,则 可采用简单的土方法:用干燥的仪表风经过滤减压后通入柜内, 可起到很好的防腐蚀效果,而且又有非常好散热效果。 以上三个是在现场维护经常遇到的问题。因为腐蚀产生作用通常要3-6月,尤其在潮湿的环境中产生的速度会加快,这样在试调时没有出现什么问题,其实都将一些故障隐患留给了以后的维护人员。 我对这些故障的产生和解决是深有体会的。因为西门子的质量是绝对 不会有什么大问题的,关键是看你怎么用它了! 有兴趣可以交流。kingkoo@sina.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
USB接口转串口, PLC能不能识...
[8890]
单按钮启停控制的21方法(附图...
[10345]
请问电梯是如何判断楼层的??...
[8074]
给年轻工程师的十大忠告(转贴...
[65337]
下了一个三菱PLC实例,里面有...
[17455]
如何通过internet对西门子S7...
[9035]
分享自己的一点小发现和经验...
[10122]
三菱PLC只有输入信号没有输出...
[13818]
工控人生 工控老鬼和他的朋友...
[8796]
plc控制变频器
[37341]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号