清苦人
各位好。
计量称表(上海耀华)与西门子1200PLC做modbus rtu通讯,
称型号XK3190-C8+,plc的程序已经编好。
只是不知道仪表的modbus通讯地址???
请问如何知道称重数据时多少呢?
楼主最近还看过
请叫我王老湿
建议你一开始不要用PLC去读取,你可以采用MODBUS调试助手去测试一下仪表送过来的数据是否主动发送
郭远林
可以按照串口调试助手试试,至于代码示例得看改品牌的通讯协议说明书
phoenixyqc
你这个截图,你看见最后那一行了吗?我建议你去看看附录三。因为标准MODBUS RTU协议,应该是主从站的应答方式,不知道你截出来这个是什么方式,但是应该不是标准MODBUS RTU协议
引用 "phoenixyqc" 的回复,发表在3楼 内容: 你这个截图,你看见最后那一行了吗?我建议你去看看附录三。因为标准MODBUS RTU协议,应该是主从站的应答方式,不知道你截出来这个是什么方式,但是应该不是标准MODBUS RTU协议...
地址应该是设置1-26对应A-Z,也就是十进制65-90,十六进制41-5A
biweiqiang
ODBUS调试助手