程序分享:三菱FX2N和丹佛斯VT2800变频器Danfoss FC协议串口通信
一、PLC通信参数:
波特率9600bps、8位数据位、偶校验、1位停止位、RS485方式、起始符为STX、8位处理模式
二、变频器通信参数:
002=0
302=7
303=0
304=0
305=0
307=0
308=1
500=变频相对地址
505=0
508=0
三、RS指令:
发送缓冲区首地址D102、发送字节计数为15、接收缓冲区首地址D150、接收字节计数为15
四、启动停止命令段:
M2上升沿时启动变频器
M2下降沿时停止变频器
五、读取参数命令段:
可在D90中设置具体参数号
六、写入参数命令段:
七、启动发送命令段:
八、接收处理命令段:
九、P0子程序:
初始化
十、P1子程序:
读参数
十一、P2子程序:
写参数
十二、P3子程序:
启动
十三、P4子程序:
停止
十四、P5子程序:
计算BCC校验
十五、P6子程序:
接收数据处理
十六、程序截图提供下载:
楼主最近还看过