1:AB触摸屏字体设置:在电脑系统盘找到宋体文件(C/windows/Fonts/宋体)将字体文件拷贝出来,利用AB下载工具下载至AB触摸屏。(下载文件将类型更改为字体)。
2:PLC首次连机时,使用网线将PLC与电脑连接,设置电脑IP 192.168.2.100或其他同一网段IP地址,打开BOOTP-DHCP Tool软件 ,搜索到PLC固态地址,双击固态地址给PLC分配一个IP地址并写入给PLC。打开PLC编程软件 打开通道组态 将使能BOOTP项勾去掉并设置好IP下载至PLC.
3触摸屏与PLC通信不上时 触摸屏编辑软件里的 RSLinx Enterprise communication setup 双击打开 将触摸屏IP 与PLC ip设置为同一网段,并连机 在 communication setup里面找到PLC 点击copy from design to runtime 在点击又下角OK。
4触摸屏IP设定:选择F4terminalsettings networks and communications Network ADaptors F2 IP 设置好IP地址。
5运行程序转换成编辑程序 打开软件Application Manager 选择 Restore runtime application(还原应用程序)点击下一步按提示操作。
6创建触摸屏运行程序,打开触摸屏编辑软件 点击Application 选择Create RUntime APPlication。。。(创建运行程序)。