台达PLC与台达变频器通讯范例分享 点击:1144 | 回复:2



peiqiang266

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2014年10月17日
发表于:2020-04-28 11:27:51
楼主

台达PLC与台达变频器通过modbus实现轮巡读写功能。

PLC 主站  变频器从站

1 硬件图

2 参数设置

变频器

0-20=1//频率来源 1通讯给定

0-21=1//运转指令来源 1外部端子

5-01=电机额定电流 

5-02=电机额定功率

5-03=电机额定转速

9-00=地址

9-01=9.6//波特率 9600

9-04=8 //通讯格式 8E1(ASCII)

PLC 无需设置

3 程序

程序初始化及com2通讯参数设置

通讯格式设置.png

轮巡开始

写1站频率 台达写入5000对应50.00hz  

1站写.png

读1站频率 台达读出5000对应50.00hz 

1站读.png

后面2-6站以此类推,走完第六站后SET M400返回1站。

4 触摸屏参数设置

触摸屏通讯参数.png

输入参数设置

显示参数设置

5 注意事项

在通讯的时候经常会出现通讯不上的问题,前期工作非常重要,应该注意每台的线路+-区分,有一台出现接反就会导致通信失败。程序中每次只能读写一条指令,为了使轮巡能正常执行下去,每条指令可添加通讯超时延时及报警。