前几天现场工程师遇见一件哭笑不得的事情:电控柜是外包,做好以后直接发到了安装现场。工程后期电气工程师去现场调试。发现30KW的电动机配置了15KW的变频器。马上联系电控柜制作厂家,厂家说是按照公司技术部提供图纸制作,看来不是制作商责任,询问技术部,说是机械改动电动机参数,没有下发变更单,导致信息不对称。最终只有重新更换变频器,可是尺寸差别太大了,电控柜空间有限,一时不知道如何解决问题。重新制作的话,工期不允许!据说最后方案在电控柜外一侧家装变频器。
事情说大不大,说小也非小!
只是这种看似低级错误,真的让现场调试人员困窘啊!
不知道现场调试您遇见过哪些囧事呢?比如说是西门子的PLC,现场发现是三菱的;现场是三相460V电压进线,电控柜确实按照380V电压等级制造………………
本期活动旨在体现大家如何解决现场的这些囧事,是如何林场发挥自己聪明才智,化险为夷的呢?
分享您囧事的同时,也为大家分享一些处理囧事的处理预案,以便去现场前更好了解一些可能发生的故事!
参与者跟帖参与即可,不必另外开贴。
奖励如下:
特别优秀参与者1~2名,每个人奖励50MP;
优秀参与者5~10名,每个人奖励200积分;
符合要求参与者10~20名,每个人奖励50积分;
活动期限:即日起-8月31日。9月初公布获奖名单。
楼主最近还看过
我也来说说我这几天遇到的囧事吧!
发到客户那边这几天机器人跟CNC机床联机。在家里已经制作好的电柜,电柜供电电压其实是单相220V就够的。电柜发到客户现场 到现场调试的时候才被客户那边的厂务供电人员告知他们这边只有两种电压:1.是三相四线制的380V 2.是通过变压器转换之后三相四线制的220V。。。
无奈呀无奈,没单相220V怎么办?三相四线制没零线怎么办?
最后的想了想 拿万用表重复量了下 变压器出来的三相220V边——心里想着按道理三相220V 取其中的2根 也是220V...那要不就这样试试呗。
试试就试试,三相220V取其中两根 再加1根地线 接到我们电柜这边。。。然后就用起来了。