前几天现场工程师遇见一件哭笑不得的事情:电控柜是外包,做好以后直接发到了安装现场。工程后期电气工程师去现场调试。发现30KW的电动机配置了15KW的变频器。马上联系电控柜制作厂家,厂家说是按照公司技术部提供图纸制作,看来不是制作商责任,询问技术部,说是机械改动电动机参数,没有下发变更单,导致信息不对称。最终只有重新更换变频器,可是尺寸差别太大了,电控柜空间有限,一时不知道如何解决问题。重新制作的话,工期不允许!据说最后方案在电控柜外一侧家装变频器。
事情说大不大,说小也非小!
只是这种看似低级错误,真的让现场调试人员困窘啊!
不知道现场调试您遇见过哪些囧事呢?比如说是西门子的PLC,现场发现是三菱的;现场是三相460V电压进线,电控柜确实按照380V电压等级制造………………
本期活动旨在体现大家如何解决现场的这些囧事,是如何林场发挥自己聪明才智,化险为夷的呢?
分享您囧事的同时,也为大家分享一些处理囧事的处理预案,以便去现场前更好了解一些可能发生的故事!
参与者跟帖参与即可,不必另外开贴。
奖励如下:
特别优秀参与者1~2名,每个人奖励50MP;
优秀参与者5~10名,每个人奖励200积分;
符合要求参与者10~20名,每个人奖励50积分;
活动期限:即日起-8月31日。9月初公布获奖名单。
楼主最近还看过
13年,有个客户反应设备漏电;拍了个视频我,行车挂钩靠到设备上,那个火花四溅的,跟搞电焊似的。。。。让他有时检查接地,有时把设备停机,就是不行!没办法,第二天,一大早坐了高铁,从宁波到福安;客户也很客气,开车车去车站接我;然后一起去现场;一看,发现客户把变频器上的N(母线负)接了地线;我们产品的接地在产品下端,客户装机铁近地面,没看到;把工厂的零地共用接法用在了这里。3,4套设备,没用半小时都搞定!路途太远,结果,没回去的车了;晚上和客户两人吃小海鲜,人生第一次喝那么多啤酒。这大概是我出差中,最轻松愉快的行程了,点缀着点点尴尬。
回复内容:
对:liujian5118-PLC技术军团 13年,有个客户反应设备漏电;拍了个视频我,行车挂钩靠到设备上,那个火花四溅的,跟搞电焊似的。。。。 内容的回复:没感觉到尴尬,提现了工控人的专业排查实力👏👏👏👏👏
16年的时候 带两个新人 都是 本科 电气工程及其自动化的 (俺也是专业的也就比他们早毕业一年) 其中有一个还可以 一个 完全不懂 我他<此处内容被屏蔽>手把手教都学不会啊 来了公司有一个多月了 有次公司有一个展会 要搬东西什么的挺累的 公司里有空的就剩他了 我就带他去了 展会结束了 我就和他说 你把 机器的动力线拆了 结果那家伙 直接就拿螺丝刀去拆了 断路器上面还是有电的 我当时 反应不及时 没来得及阻止 那家伙一怼上去手就被电麻了 还好人没粘上去 他还在纳闷呢 我拉闸了啊 我当时就一脚就把他踹上去了 你他<此处内容被屏蔽>的不要命了 还好 就是被电了一下 之前什么 空开 接触器下进上出 我说你不要这样接 他说 不都是一样的吗 万用表档位都不会调 都是我都是手把手教的啊还是经常烧保险丝 展会回去之后 直接和老板说把他炒了 我不敢保证不会被他害死啊
0几年的时候吧,带队检修配电站。因为是双变,要求检修一台的同时用另外一台带负载,就是要断电后合低压母联。
到现场后就布置任务,哪些挂地刀,哪些检查工具,哪些断电。完了临检查的时候有个临时事就出去了一会儿。回来就问现场操作电工都好了吧地刀什么的都挂上了吧,都说没问题了。就喊合低压母联,就听到砰的一声,我草,母排上就冒出一篷火花,然后本来应该带电那个变压器主进就跳了。汗水都吓出来了,就查怎么回事儿,这电也是停了,检修侧母排接地线也是挂好的啊。结果,NM哦检修侧的主进没摇出来,电是高压侧那边停的,刚好负责断电的是个才来的以为主进是断开的,照常理也应该是,结果偏偏倒霉那个主进的失压线圈有问题电没了但并没有脱扣。还好接地线挂好的,不然反送到高压侧才吃得害!!!从此以后带队检修配电的时候必须亲手检查接地线挂接好、主进摇出到断路位置并挂牌完毕后才敢离开现场配电无小事,大家一定要小心小心再小心,特别有带电操作的。
有一个工程项目,其中有10来个485设备要连在一起到控制器,客户为了节约开支,不用我们的安装工人,找了个其他说是什么老电工来负责安装,我们提供接线图纸,图纸上清楚的标明了这些个485的设备需要用菊花链的链接方式走线,可是人家用的那老电工显然不懂,以为反正都是连接在一起,怎么连都一样,结果把离的近的设备连接在一起,然后再用一根电缆连其他的,总之是自做聪明吧,以为是省时省力又省材料。
结果调试时当然就不灵了,有的设备通信不了,期初去了现场也没考虑走线会有问题,走线都装在了墙里,天花板里,也不容易一下子看出来,就一直在检查是否是其他的问题,也没敢怀疑人家的老电工,一般来说还是相信电工都是按图纸来接线的。
后来怎么也解决不了,就开始怀疑走线问题了,就又一次去了现场,这次电工不在场,就找来梯子什么的,下决心检查了接线,终于发现原来是接线的问题。 告知客户后,客户也不知如何说是好,所以第二天又把那电工找来,所有人都在场来确认,这样客户可以要求电工重新接线,结果可想而知,估计那电工这活儿下来也挣不到多少了。
1.第一次见万用表,就毁了它
实验室标准试验台,看不到原器件,只留有插线圆孔,注明电气符号,台面丝印接线原理图。
使用万用表测量U-V相之间电压,心里默念并联测电压,万用表拨到电压档,表笔分别插到U、V相插线孔,数据显示380V,成功;之后又想到测电流,心里默念串联测电流,假设电流由U相流出,进入万用表红表笔,再由万用表黑表笔流出,进入V相(怎么与测量电压一样?),一脸疑惑中还是将万用表拨到电流档,表笔分别插到U、V相插线孔。一声巨响,一股焦臭味,然后就是同学们吃惊的询问眼神。
2.西门子模拟量模块EM AM03(6ES7 288-3AM03-0AA0)打开上端盖,上下两层接线端子,模块电源定义在下层端子上。
前段时间去现场调试,盘柜厂家接线错误,模块电源被错误的接到了上层段子。
参见帖子:http://bbs.gongkong.com/D/201904/791456_1.shtml
3.表象迷惑
现场正常运行的变频器有一天突然不能启动了。于是带了一台备用的变频器不远万里去现场查看。
让操作员在上位机点击“启动”,我在控制柜前面明显看到变频器的远程端子启动信号对应的中间继电器吸合了(继电器指示灯亮)。
于是马上更换了带来的变频器,结果新换上去的变频器后,竟然连操作面板都点不亮(后来证实这台变频器是损坏了)。
又换回“故障”变频器,设定使用面板操作,暂时让设备先启动起来。
设备能够使用,我有了大把时间慢慢检查。终于有一天突然发现变频器启动 信号的中间继电器常开触点两端接线错位了,继电器下面的一根线接到了另外一组触点的端子上,导致继电器虽然吸合,但是并没有给变频器启动信号。
为什么一开始就没有想到使用万用表量一下启动信号?白白浪费了好几天时间。
这件事后,我在现场一直保持这一原则:眼见为虚,亲历为实。