Ben9
FX1S-30MR这个型号的PLC,刚刚发现一种情况:全部灯都没有亮。也没有任何的反应,能不能修?那我换一个同型号的PLC,把原程序灌进去是不是就可以用了?
还有这个型号用什么软件编程?
楼主最近还看过
zhyi0214
楼主先检测一下是否供电了(AC220V),正常供电后power灯是亮着的,如果外围接线没问题,还没灯亮的话,那么很可能就是你的PLC出故障了。换同样型号的PLC,程序直接导入就可以用的。编程软件用三菱GX develop 或是GX works2就可以了。安装完软件记得安装驱动,才可以使用的哦
菜鸟不会水
如果是PLC坏了用同型号的替换就可以了
qxq4171
直接换一个试试就知道问题出在哪了
chunsheng491
灯都没亮,问题可能是前面线路供电处问题了,或者是PLC烧坏了保险等东西。如果前面线路没有问题是可以换新的上传程序使用的。
zhanglmiao
先检查一下PLC的供电电源,再检查PLC的保险,电源板
Zhu_Run
这个太老了,换3SA吧
CZ198841
估计是保险烧了,拆开自己研究一下
乖乖小笨熊
我都是用FX3GA替代了,最起码也是FX3SA:因为USB转串口驱动在W10不好弄
zy99922
先检查PLC电源,再PLC保险及电路板等是否正常。若无问题,再传新的程序看看!
goldage
建议看看电源吧,电源灯都不亮
小心心
测量输入电压有没有问题。
tings--王者之师
灯都没亮,如果PLC是新的,问题可能是前面线路220V供电的问题了。如果前面线路没有问题,是可以换新的上传程序使用的。
周家大少
先用万用表检查L,N之间有没有220伏电压,如果没有,那就是供电线路有问题,如果有,那就是plc里面的电源板出故障了,最大可能是短路造成保险丝烧了。换个同型号的上去就可以了,但是如果真是plc出问题,你也读不出来程序啊,自求多福吧😄
阿水--王者之师
1,如果是PLC坏了用同型号的替换就可以了
2,一个灯不亮是否没电了(AC220V),正常供电后power灯是亮着的
chenyu886
电源指示灯都没有亮,说PLC没有通电或电源故障,用万用表是否有220V电压输入,再考虑下一步吧!
尤里yl
检查供电吧,编程软件FP WIN GR
王者之师——广州@阿君
拿来给我修,站内信联系!
a123456as
保险电阻坏或开焊。输出24v短路。
09.0
阿尔高曲儿群二阿斯蒂芬是v