控制柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,其元件布置应满足电气控制系统正常运行的要求,具有过载、短路、缺相保护等保护功能,便于检修。广泛应用于各种大小规模的工业自动化控制场合。控制柜又包括许多种,有电气控制柜、变频控制柜、低压控制柜、高压控制柜、电源控制柜、防爆控制柜、PLC控制柜等等。
在本期的有奖专题讨论中我们将围绕工程项目中控制柜的选型设计、电气元器件布置及现场安装调试等内容展开深入的交流探讨,希望广大工程师朋友们积极发表各自观点,都来说一说晒一晒2016年我们在项目中接触过的那些控制柜吧。(小编强烈欢迎大家拍图)
活动规则
一、参与方式
通过中国工控网论坛的“有奖专题讨论:年底了,都来晒一晒自己安装调试过的那些控制柜吧”主题帖,登陆后在主题帖下直接发帖回复,即视为参与本次活动。
二、 发帖内容及规则
1. 发帖规则:用户需在中国工控网论坛指定活动版块下发帖,讨论与活动主题相关的内容。将帖子发至其他栏目或版块的,则视为无效。参与用户有两种发帖方式可以选择:
1.1在工控网论坛-电源电器-机箱机柜版块http://bbs.gongkong.com/product/pangui.htm发帖,然后将文章标题及其链接在活动回复区直接回复
1.2用在此活动专题主题帖下直接发帖回复。
2.内容要求:内容需原创,陈述清晰、详细,具体可涉及控制柜的选型设计、元器件布局及安装调试等主题
3.发帖题目要求:#主题#+讨论题目,例如#安装调试# 某某项目控制柜现场调试
4. 不得刻意宣传或诋毁某品牌及其产品。
三、奖项设置及评奖说明
四、活动截止时间
截止2016年12月17日,截止后工作日统计获奖名单并联系用户发奖。
楼主最近还看过
回复内容:
对:victorzzll 电气控制柜的调试一、调试前的准备工作1 )调试前必须熟悉电气设备与电气系统的性能,掌握调试的方法和步骤。2 )清理电气控制柜内及周围的环境。3 )做好调试前的检查工作,检查的主要内容如下: 第一,对照原理图、接线图,检查各电器元件安装位置是否正确,外观是否整洁、美观;柜内、外接线是否正确,连接线截面积选择是否合适,且连接可靠;检查线号、端子号有无错误;所有电器元件的触头接触是否良好;电动机有无卡壳现象;各种操作机构、复位机构是否灵活、可靠;保护电气的整定值是否符合要求;指示和信号装置能否按要求正确发出信号;如有电磁吸盘,应检查其吸力能否满足要求,且去磁效果要好。第二,绝缘检查。用500V 兆欧表检查导线的绝缘电阻,应不小于7MΩ检查电动机的绝缘电阻,应不小于0.5MΩ 。第三,检查电器动作是否符合电气原理图的要求;有联锁装置电路时,试验联锁是否满足原理图的要求;有夹紧、升降装置时,要进行夹紧、升降试验,试验时要与装配和操作人员一起配合,防止损坏夹紧、升降机构或电动机。第四,检查各开关按钮、行程开关等电器元件,应处于原始位置;调速装置的手柄应处于最低速位置。二、电气控制柜的调试在进行上述准备工作且确认无误后,可进行试车和调整工作。1、空操作试车断开主电路,接通电源开关,使控制电路空操作,检查控制电路的工作情况。如操作各按钮,检查其对接触器、继电器的控制作用以及自锁、联锁功能是否符合要求,特别要验证急停器件的动作是否正确;如有行程开关,可用带绝缘手柄的工具操作行程开关,检查其控制作用;如有时间继电器,应检查并调整其延迟时间,使其符合机床要求;此外还要观察电器有无异常现象,若有异常情况,必须立即切断电源查明原因。2、空载试车在空操作试车基础上,接通主电路,即可进行空载试车。在空载试车时,应先点动检查各电动机的转向是否正确,转速是否符合要求;调整好热继电器等保护电器的整定值;检查各指示信号及照明灯是否完好;检查电磁吸盘的吸力能否满足要求以及去磁效果如何。3、带负荷试车通过以上试车后,机床可进行带负荷试车,以便在正常负荷下连续运行,验证电气设备所有部分运行的正确性,特别要验证电源中断和恢复时是否会危及人身安全、损坏设备。此时观察各机械机构、电器元件的动作是否符合要求;调整行程开关的位置及挡块的位置;对控制电器的整定数值作进一步调整。4、试车注意事项l )调试人员在进行试车时,必须熟悉机床结构、操作规程及机床电气系统的工作要求。2 )通电时,应先接通主电源;切断时与操作顺序相反。3 )通电后,要注意观察,随时作好停车准备,防止意外事件发生。若有异常现象,如电动机反转或起动困难、异常噪声、线圈过热、保护装置动作、冒烟等,应立即停车,查明原因,不得随意增大整定数值强行送电。 内容的回复:写的真好!收藏 收藏。。。。。
今天在家休息,时间充足,上论坛认真的看了这个帖子的各位网友回帖,内容精彩,控制柜设计精美,非常给力。。
看了这么多精彩的回复,手也痒痒了,本来这个活动内容与偶联系不大,偶是现场维护不是系统集成供应商,所以一直没参与。手痒痒了就想写点什么,忽然想起其实这个也可以写一下改造的效果么。于是从电脑里找出了今年下半年到老区后对一个使用长久的控制柜的接线改造图。
偶是现在的工作是现场仪表维修,虽与控制系统联系不大,但平常在现场仪表拆表装表维修维护时常常需要到控制柜内断电拆线,对于控制柜的接线深有感触,接线规范的非常省事省力不出错,接线混乱的效率低耗时多,而且还容易出错。
今年下半年就碰到一个这样的控制柜,使用时间比较长久了,经过多年的改线调线加表减表,控制柜盘后接线很混乱,找一个仪表的电源要耗费很长时间,偶看着不顺眼,也看着烦,急性子,于是主动要求改一下这个接线端子排,当然这个工作费力不讨好,还有同事说偶爱显摆,爱表现,嘿嘿,。。。不管它了,自己的责任区自己用着顺手就好。
控制柜外表看着还不错
改造前的控制柜接线端子排
改造后的控制柜接线端子排
控制柜整体内部布局,接线端子上侧的接线没敢改,因为偶只负责道控制柜接线端子排的责任区。
为了自己工作顺手,也为了其他的人员维修维护方便,除在每个进出接线上做好线号标注外,最好打印一个详细的接线对应清单,贴在控制柜内门上,这样不论熟悉不熟悉的维修人员,查找接线省事省力。
下图为根据接线和控制柜内卡件打印的详细接线与现场仪表对照清单。
最后说一说,控制柜内的接地非常重要,接地的好坏不仅关系着抗干扰措施,而且还关系着安全问题,所以接地措施一定要做好,并不是把控制柜接地线接到接地端子上就完事了,现场安装一定要让用户做一个合格的接地,控制柜接地线与其良好连接。
刚才看这个活动的各网友上传的控制柜,好多没有设置接地措施,接地不规范的,而且在现场安装是一定要提醒用户设置接地,只有两者可靠连接,接地才起作用,这个是控制柜提供商的安全责任,但很多供应商做得不好。