控制柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,其元件布置应满足电气控制系统正常运行的要求,具有过载、短路、缺相保护等保护功能,便于检修。广泛应用于各种大小规模的工业自动化控制场合。控制柜又包括许多种,有电气控制柜、变频控制柜、低压控制柜、高压控制柜、电源控制柜、防爆控制柜、PLC控制柜等等。
在本期的有奖专题讨论中我们将围绕工程项目中控制柜的选型设计、电气元器件布置及现场安装调试等内容展开深入的交流探讨,希望广大工程师朋友们积极发表各自观点,都来说一说晒一晒2016年我们在项目中接触过的那些控制柜吧。(小编强烈欢迎大家拍图)
活动规则
一、参与方式
通过中国工控网论坛的“有奖专题讨论:年底了,都来晒一晒自己安装调试过的那些控制柜吧”主题帖,登陆后在主题帖下直接发帖回复,即视为参与本次活动。
二、 发帖内容及规则
1. 发帖规则:用户需在中国工控网论坛指定活动版块下发帖,讨论与活动主题相关的内容。将帖子发至其他栏目或版块的,则视为无效。参与用户有两种发帖方式可以选择:
1.1在工控网论坛-电源电器-机箱机柜版块http://bbs.gongkong.com/product/pangui.htm发帖,然后将文章标题及其链接在活动回复区直接回复
1.2用在此活动专题主题帖下直接发帖回复。
2.内容要求:内容需原创,陈述清晰、详细,具体可涉及控制柜的选型设计、元器件布局及安装调试等主题
3.发帖题目要求:#主题#+讨论题目,例如#安装调试# 某某项目控制柜现场调试
4. 不得刻意宣传或诋毁某品牌及其产品。
三、奖项设置及评奖说明
四、活动截止时间
截止2016年12月17日,截止后工作日统计获奖名单并联系用户发奖。
楼主最近还看过
http://bbs.gongkong.com/D/201612/700036_1.shtml #安装调试#笔记电脑声音测试项目控制柜现场调试 欢迎大家指导!
电气控制柜的调试
一、调试前的准备工作
1 )调试前必须熟悉电气设备与电气系统的性能,掌握调试的方法和步骤。
2 )清理电气控制柜内及周围的环境。
3 )做好调试前的检查工作,检查的主要内容如下:
第一,对照原理图、接线图,检查各电器元件安装位置是否正确,外观是否整洁、美
观;柜内、外接线是否正确,连接线截面积选择是否合适,且连接可靠;检查线号、端子号有无错误;所有电器元件的触头接触是否良好;电动机有无卡壳现象;各种操作机构、复位机构是否灵活、可靠;保护电气的整定值是否符合要求;指示和信号装置能否按要求正确发出信号;如有电磁吸盘,应检查其吸力能否满足要求,且去磁效果要好。
第二,绝缘检查。用500V 兆欧表检查导线的绝缘电阻,应不小于7MΩ检查电动机的绝缘电阻,应不小于0.5MΩ 。
第三,检查电器动作是否符合电气原理图的要求;有联锁装置电路时,试验联锁是否满足原理图的要求;有夹紧、升降装置时,要进行夹紧、升降试验,试验时要与装配和操作人员一起配合,防止损坏夹紧、升降机构或电动机。
第四,检查各开关按钮、行程开关等电器元件,应处于原始位置;调速装置的手柄应处于最低速位置。
二、电气控制柜的调试
在进行上述准备工作且确认无误后,可进行试车和调整工作。
1、空操作试车
断开主电路,接通电源开关,使控制电路空操作,检查控制电路的工作情况。如操作各按钮,检查其对接触器、继电器的控制作用以及自锁、联锁功能是否符合要求,特别要验证急停器件的动作是否正确;如有行程开关,可用带绝缘手柄的工具操作行程开关,检查其控制作用;如有时间继电器,应检查并调整其延迟时间,使其符合机床要求;此外还要观察电器有无异常现象,若有异常情况,必须立即切断电源查明原因。
2、空载试车
在空操作试车基础上,接通主电路,即可进行空载试车。在空载试车时,应先点动检查各电动机的转向是否正确,转速是否符合要求;调整好热继电器等保护电器的整定值;检查各指示信号及照明灯是否完好;检查电磁吸盘的吸力能否满足要求以及去磁效果如何。
3、带负荷试车
通过以上试车后,机床可进行带负荷试车,以便在正常负荷下连续运行,验证电气设备所有部分运行的正确性,特别要验证电源中断和恢复时是否会危及人身安全、损坏设备。此时观察各机械机构、电器元件的动作是否符合要求;调整行程开关的位置及挡块的位置;对控制电器的整定数值作进一步调整。
4、试车注意事项
l )调试人员在进行试车时,必须熟悉机床结构、操作规程及机床电气系统的工作要求。
2 )通电时,应先接通主电源;切断时与操作顺序相反。
3 )通电后,要注意观察,随时作好停车准备,防止意外事件发生。若有异常现象,如电动机反转或起动困难、异常噪声、线圈过热、保护装置动作、冒烟等,应立即停车,查明原因,不得随意增大整定数值强行送电。