首页 上一页 1 2 下一页 尾页

有奖专题讨论:厉害了,低压断路器这样选择安装更靠谱! 点击:2309 | 回复:33



GKstudying

    
  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2016-11-14 11:12:39
楼主

  低压断路器又称自动空气开关或自动空气断路器,简称断路器。它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。随着电气技术的发展,低压断路器的性能日益提高,已逐步实现了智能化、模块化和小型化,提高了配电系统的可靠性和安全性。但在使用低压断路器的过程中也存在一些容易忽视的问题,这些问题可能会造成断路器安装使用不合理或错误,不仅不能发挥其控制、测量与保护作用,反而存在一定的安全隐患,既降低了设备运行的可靠性,又对使用人员的人身安全构成威胁,同时也会造成一定的经济损失。如何合理地选择、安装、使用低压断路器值得电气设计人员关注。

 

  在本期的有奖专题讨论中我们将围绕低压断路器通用选型原则、整定原则、选型时的级间配合以及安装方式等问题展开深入的交流探讨,希望广大工程师朋友们积极发表各自观点,把自己的经验和技巧无私的分享给大家吧!(小编:我们的工程师都是很热心滴


活动规则

一、参与方式

通过中国工控网论坛的厉害了,低压断路器这样选择安装更靠谱!主题帖,登陆后在主题帖下直接发帖回复,即视为参与本次活动。

二、 发帖内容及规则    

1.    发帖规则:用户需在中国工控网论坛指定活动版块下发帖,讨论与活动主题相关的内容。将帖子发至其他栏目或版块的,则视为无效。参与用户有两种发帖方式可以选择:

1.1在工控网论坛-电源电器-低压电器/控制元件版块:http://bbs.gongkong.com/product/Element.htm发帖,然后将文章标题及其链接在活动回复区直接回复

1.2用在此活动专题主题帖下直接发帖回复。

2.内容要求:内容需原创,陈述清晰、详细,具体可涉及低压断路器的选型整定原则、安装使用及故障维护等主题

3.发帖题目要求:#主题#+讨论题目,例如#选型# 施耐德NSC断路器选型技巧

4. 不得刻意宣传或诋毁某品牌及其产品。

三、奖项设置及评奖说明


四、活动截止时间

截止20161130日,截止后工作日统计获奖名单并联系用户发奖。

 






楼主最近还看过



Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2016-11-14 11:22:50
1楼

低压断路器在设计选型时,需要考虑的通用性原则主要有:

 

 

根据低压配电系统的负载性质、故障类别和对线路保护的要求,来确定选用的断路器类

型,并符合国家现行的有关标准。

 

 

断路器的额定电压、额定频率应与所在回路的标称电压及标称频率相适应。

 

 

断路器的额定电流不应小于所在回路的负载计算电流。

 

 

断路器应适应所在场所的环境条件。

 

 

断路器应满足短路条件下的动稳定和热稳定要求。

低压断路器在设计选型时,需要考虑的通用性原则主要有:

 

 

根据低压配电系统的负载性质、故障类别和对线路保护的要求,来确定选用的断路器类

型,并符合国家现行的有关标准。

 

 

断路器的额定电压、额定频率应与所在回路的标称电压及标称频率相适应。

 

 

断路器的额定电流不应小于所在回路的负载计算电流。

 

 

断路器应适应所在场所的环境条件。

 

 

断路器应满足短路条件下的动稳定和热稳定要求。

低压断路器在设计选型时,需要考虑的通用性原则主要有: 

① 根据低压配电系统的负载性质、故障类别和对线路保护的要求,来确定选用的断路器类型,并符合国家现行的有关标准。 

② 断路器的额定电压、额定频率应与所在回路的标称电压及标称频率相适应。

③ 断路器的额定电流不应小于所在回路的负载计算电流。 

④ 断路器应适应所在场所的环境条件。 

⑤ 断路器应满足短路条件下的动稳定和热稳定要求。

用于断开短路电流时,应满足短路条件下的通断能力。   低压断路器应根据不同故障类别和具体工程要求,选择相适应的保护形式。其整定原则一般来说主要包括: 

① 断路器在正常使用中和用电设备正常起动时,所装设的保护不应动作。 

② 断路器的最根本任务就是起到保护作用,必须在规定的时间内能有效地切断故障电路,

满足规范最基本的要求。 

③ 低压配电系统各级断路器的保护动作特性应能彼此协调配合,要有选择性的动作,即发生故障时,应使靠近故障点的断路器保护首先切断,而其靠近电源侧的上一级保护不应动作,尽可能地缩小断电范围。    

在低压配电系统中,主要设计任务就是合理地选择保护电器,根据断路器的整定原则要求,通过正确的整定其参数来实现各种保护功能,但这些整定原则又可能相互发生矛盾。

断路器额定电流或整定电流大小受到整定原则第①和第②项的限定,而保护动作时间的快慢又受到整定原则第②和第③项的制约,所以必须经过准确的计算和认真的校验,协调相互之间的矛盾,实现对立的统一,以符合规范规定的动作特性、动作时间和有选择性保护的有关要求。


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2016-11-14 11:26:00
2楼

低压断路器选择的一般原则

①低压断路器的额定电压≥线路的额定电压。

②低压断路器的额定电流≥线路的计算负载电流。 

③低压断路器的极限通断能力≥线路中最大的短路电流。

④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍低

压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流。⑤脱扣器的额定电流≥线路的计算电流。⑥欠电压脱扣器的额定电压=线路的额定电压。

⑦断路器的分励脱扣器额定电压=控制电源电压。

⑧电动传到机构的额定工作电压=控制电源电压。

低压断路器的整定原则:


1)正常工作和正常起动时,不应切断电路。关于起动时,断路器不动作,以具有代表性的笼型电动机为例,分别按以下要求进行计算和校验。断路器的长延时脱扣器整定电流Ir1,一般可不考虑电动机起动的影响。短延时脱扣器整定电流Ir2应躲开最大一台电动机的起动电流,用下式计算Ir2≥1.1( IL+1.35 KIMm) 式中, IL为线路计算负荷电流,A; K为最大一台电动机的起动电流倍数; IMm为最大一台电动机的额定电流,A。瞬时脱扣器整定电流Ir3应躲过最大一台电动机的全起动电流,用下式计算Ir3≥1.1( IL+K1 KIMm)式中, IL为线路计算负荷电流,A;K1为电动机起动电流的峰值系数, K1=1.7~2; K为最大一台电动机的起动电流倍数; IMm为最大一台电动机的额定电流,A。  

 2)线路故障时,应可靠切断故障电路。   

3)线路故障时,各级保护电器应该有选择性地切断电路。   

这三项要求常常是相互矛盾的,配电系统设计的任务就是要合理地选择保护电器,正确整定其参数,如保护电器额定电流或整定电流大小受到第1)和第2)项的限定,而动作时间的快慢又受到第2)和第3)项的制约,必须仔细计算、校验,协调矛盾,实现对立的统一,以符合规范的要求。 


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2016-11-14 11:29:38
3楼

低压断路器选型的级间配合

当采用断路器作为上下级的保护时,其动作应具有选择性,各级之间应相互协调配合。断路器上下级间的选择性配合,必须具有“选择性、快速性和灵敏性”。选择性则与上下两级断路器间的配合有关,而快速性和灵敏性分别与断路器本身特点和线路运行方式有关,可参考生产企业提供的上下级断路器配合选择表整定。若上下级断路器配合得当,则能有选择地将故障回路切除,保证配电系统的其他无故障回路继续正常工作,反之则影响配电系统的可靠性。级联保护是断路器限流特性的具体应用,其主要原理是利用上级断路器的限流作用,在选择下级断路器时可降低其分断能力,既保护可靠,又降低成本。   在选用断路器时,应注意对其灵敏度的校验,对于同时具有短延时和瞬时脱扣的选择性断路器,只需要校验短延时过电流脱扣器的动作灵敏度,不必再校验瞬时过电流脱扣器动作的灵敏度。当断路器作为短路保护时,该回路短路电流不应小于其瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3 倍,满足灵敏度的要求,以保证断路器的可靠动作。   为使断路器可靠地切断接地故障电路,对于不同的接地型式和电气设备的使用情况,接地故障保护的要求也不同。对TN系统而言,当过电流保护能满足在规定时间内切断接地故障线路的要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护;在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足在规定时间内切断接地故障线路且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,但其保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流;当上述两项保护都不能满足要求时,应采用剩余电流动作断路器。   

现在的智能型断路器,一般具有区域选择性联锁(ZSI)功能,利用微电子技术使保护更加完善,主要分为短路故障联锁和接地故障联锁,在分级配电系统中起着重要的作用,可以很好地解决断路器级间配合问题,保证动作的灵敏度和选择性。   

上下级间配合需注意的问题 

  断路器作为上下级保护时,其动作应有选择性,上下级间应相互配合,并注意如下问题:   

1)断路器的上下级动作为选择性时,应注意电流脱扣器整定值与时间配合,通常上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级断路器整定值的1.3倍,以保证上下级之间的动作选择性。一般情况下第一级断路器(如变压器低压侧进线)宜选用过载长延时、短路短延时(0~0.5 s延时可调)保护特性,不设短路瞬时脱扣器。第二级断路器宜选用过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障保护等。母联断路器宜设过载长延时、短路短延时保护。第一级和第二级短路延时,应有一个级差时间,宜不小于0.2 s。   

2)当上一级为选择型断路器,下一级为非选择型断路器时,上级断路器的短路短延时脱扣器整定电流,应不小于下级断路器短路瞬时脱扣器整定电流的1.3倍;上级断路器瞬时脱扣器整定电流,应大于下级断路器出线端单相短路电流的1.2倍。   

3)当上下级都为非选择型断路器时,应加大上下级断路器的脱扣器整定电流值的级差。上级断路器长延时脱扣器整定电流宜不小于下级断路器长延时脱扣器整定电流2倍;上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应不小于下级断路器瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。   

4)当下级断路器出口端短路电流大于上级断路器的瞬时脱扣器整定电流时,下级断路器宜选用限流型断路器,以保证选择性的要求。   

5)上下级断路器距离很近时,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器,使之延时动作,以保证有选择配合。   

6)断路器的脱扣器和时限的整定一般可参照下列原则:长延时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流Ie的0.9~1.1倍,时限可按15 s选定。短延时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流Ie的3~5倍选取,时限可按0.1 s、0.2 s和0.4 s选取。瞬时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流Ie的10~15倍选取。   

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2016-11-14 11:31:28
4楼

低压断路器的安装方式

低压断路器的安装方式分:固定式、插入式和抽屉式。   

1)固定式:用安装螺钉将断路器固定在成套装置安装板上。因更换断路器时必须先拆除连接导线,故断路器更换时间长,且麻烦。   

2)插入式:主要适用于塑料外壳式断路器,分为板前接线和板后接线。在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座(安装座上有6个插头,断路器的连接板上也有6个插座)。使用时,先将断路器直接插进安装座、然后用安装螺钉将断路器固定在安装座上。若需要更换断路器,先拆下安装螺钉然后拔出,更换上即可。因更换时不需要拆除连接导线,故比固定式要快,且方便。插入式在插入和拔出时需要一定的外力。一般用于壳架电流不超400 A的断路器。  

3)抽屉式:主要适用于万能式断路器和壳架电流400 A以上的塑料外壳式断路器。断路器轻轻地放置在安装台上,用一根摇杆插入安装台的孔内,作顺时针转动,在涡轮蜗杆啮合下,断路器渐渐的与安装台的接线座紧密接触;如果取出,就将摇杆逆时针转动。抽屉式有接触、分开和隔离(断路器不带电)三位置,插入式只有接触、分开两位置,所以抽屉式更换断路器时比插入式更安全可靠。   

不管哪种安装方式都在产品型式试验和生产过程中进行了验证,符合GB 14048—2要求。在满足规定的使用条件下,断路器都能正常工作。   

根据操作经验选择安装方式 

 我们在设计上所选用的断路器是由开关厂家已把断路器装配在开关柜内或配电箱内的成套产品,对于断路器是垂直安装,还是侧卧式安装方式,设计上没有太大的意见,只需使用单位运行操作人员根据操作经验,在产品订货时提出断路器的安装要求。假如设计上选用抽屉式开关柜断路器一般是侧卧式安装,一边(左边)进线接到断路器母线上,而另一边(右边)出线接负载线路上。需要考虑的问题是若抽屉式断路器所接的用电负荷容量大,就需要考虑散热,断路器热脱扣器的温度据厂家介绍一般在30 ℃条件下整定的,若环境温度超过此数值应考虑修系数,或隔一格另供一出线用,避免受温升相互影响。   

需注意断路器进线安装方向 

不太关注断路器的安装问题,这个话题盘厂工程师更感兴趣,当然断路器的正确安装肯定对今后实现设计师的设想和稳定运行时间关系很大。提给设计师的建议是,断路器进线安装方向对断路器运行有一定影响。断路器体积和重量越大,由于重力作用对分断能力的影响就越大。断路器设计时,定触头在断路器上部,动触头放在中部,脱扣部分放在下部,这样消弧罩、主接触点也布置在靠开关上部,所以上进线可以减少端子的发热对脱扣曲线的热传导影响。具有剩余电流保护动作功能的MCCB严禁下部进线,在我们产品样本里有相关说明。下进线情况下,漏电保护功能会丧失。


GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2016-11-14 12:46:20
5楼

速度回复啊,大家有料的抓紧时间来爆料吧

谢谢你的爱1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2016-11-14 14:26:56
6楼

      低压断路器的选型原则

       1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式——确定选用框架式、装置式或限流式等。

  2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。

  3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。

  4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。

  5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。

  6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。

  7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2016-11-14 17:14:41
7楼

http://bbs.gongkong.com/D/201611/698316_1.shtml

#选型#低压断路器选型注意事项

victorzzll

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:151
  • 历史总积分:2314
  • 注册:2011年6月27日
发表于:2016-11-14 17:33:15
8楼

#选型#低压断路器的选择

如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:

(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。

(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。

(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。

(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。

1.最大短路电流!=三相短路电流最大,根据此来校验开关短路分断能力

2.最小短路电流!=单相短路电流,用次来校验开关动作灵敏度。

3.短路冲击电流!=短路电流峰值.

4.在长距离配电(比如室外照明设计采用TN系统,瞬时/短延时兼做接地故障保护时)

应注意

、根据电缆的载流量选择断路器就可以拉,断路器的额定电流要大于电缆的载流量啊

二、选择的标准是负载额定电流的1.5倍,要是看启动电流累死你!

三、 断路器的选择首先考虑的是配电用,还是电动机用,接下来考虑断路器的额定电流,因为断路器本身提供冲击电流的缓冲时间,还有,要看具体情况

四、  选择断路器要有如下要求:
    1
、首先是额定电压和额定电流要满足要求
    2
、确定负荷的类型,如照明还是电机等,选择相应曲线的断路器
    3
选择短路电流的值。



OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2016-11-14 18:52:21
9楼

  1  低压断路器的安装,应符合产品技术文件的规定;当无明确规定时,宜垂直安装,其倾斜度不应大于5°。
    2  低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源侧。
    3  低压断路器操作机构的安装,应符合下列要求:
    (1)操作手柄或传动杠杆的开、合位置应正确;操作力不应大于产品的规定值。
    (2)电动操作机构接线应正确;在合闸过程中,开关不应跳跃;开关合闸后,限制电动机或电磁铁通电时间的联锁装置应及时动作;电动机或电磁铁通电时间不应超过产品的规定值。
    (3)开关辅助接点动作应正确可靠,接触应良好。
    (4)抽屉式断路器的工作、试验、隔离三个位置的定位应明显,并应符合产品技术文件的规定。
    (5)抽屉式断路器空载时进行抽、拉数次应无卡阻,机械联锁应可靠。

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2016-11-14 20:38:30
10楼

(1)安装前,应检查小型断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。


  (2)小型断路器应垂直安装,板前接线的小型断路器允许安装在金属支架上或金属底板上,但板后接线的小型断路器必须安装在绝缘底板上。固定小型断路器的支架或底板必须平坦,防止紧固螺钉时绝缘基座受力而损坏。为防止飞弧造成事故,应将小型断路器铜母线排自绝缘基座起包200mm的绝缘物或加相间隔弧板。


  (3)电源应接在小型断路器静触点的进线端子上,脱扣器一端接负载。为保证过电流脱扣器的保护特性,连接导线的截面应按脱扣器额定电流来选用。


  (4)断路器熔断器配合使用时,熔断器应装于断路器之前,以保证使用安全。


  (5)小型断路器的热脱扣器及电磁式脱扣器在出厂前已校正并用红漆封记,安装时均不得自行调节,以免影响脱扣器的动作特性。若使用场所的工作电流与脱扣器的额定工作电流不符时,应调换适合脱扣器额定工作电流的小型断路器。


  (6)为防止发生飞弧,安装时应考虑到断路器的飞弧距离,并注意到灭弧室上方接近飞弧距离处不跨接母线


  (7)当小型断路器用作总断路器或电动机的控制开关时,在断路器的电源进线侧必须加装隔离开关刀开关熔断器,作为明显的断开点。凡设有接地螺钉的产品,均应可靠接地。


  (8)如果小型断路器使用电动操动机构时,必须注意操动机构的电源电压,不可接错。


  (9)小型断路器在安装前应清除内部尘埃,适当给各传动部位加些润滑油;应将脱扣器的电磁铁工作面的防锈油脂抹净,以免影响电磁机构的动作值

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2016-11-14 20:39:58
11楼

是不是要等电缆过载烧光,断路器也不断开?

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-11-15 08:31:02
12楼

个人认为断路器应该该为远程控制型比较好了,采用按钮控制也可以,不要手动直接操作,这样安全系数更高一些!

水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2016-11-15 08:46:52
13楼

电机保护空开(D曲线)-----它的电流应为电机额定电流的1.1--1.15倍。

线路保护空开(C曲线)-----它的电流应为电机额定电流的1.75--2.25倍。

OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2016-11-15 09:36:47
14楼

#安装#低压断路器的安装

http://bbs.gongkong.com/D/201611/698362_1.shtml

GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2016-11-15 13:30:44
15楼

鼓励大家积极发表自己的原创经验心得哦,具体的经验感悟最佳

zhou101821

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2013年8月23日
发表于:2016-11-15 14:46:34
16楼

断路器应该该为远程控制型比较好了,采用按钮控制也可以,不要手动直接操作,这样安全系数更高一些!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:229
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2016-11-15 16:58:16
17楼

一个人发帖    也是神了

zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2016-11-15 19:19:15
18楼

http://bbs.gongkong.com/D/201611/698428_1.shtml  低压断路器的选用和整定原则及方法

zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2016-11-15 19:28:57
19楼

http://bbs.gongkong.com/D/201611/698430_1.shtml 低压断路器的安装使用规则

zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2016-11-15 19:29:24
20楼

http://bbs.gongkong.com/d/201611/698432_1.shtml   如何维护低压断路器


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页