智能变送器由于兼容模拟和数字两种信号,所以它的调试、校准方法与常规变送器不一样,不管怎样调校都将涉及量程问题,智能变送器由于对量程的称谓较多,导致有的仪表工对智能变送器量程概念会发生混淆,在此对智能变送器量程的一些概念进行整理,以利智能变送器调校工作的开展。昌晖仪表 http%3a//yunrun%2ecom%2ecn


                                       单晶硅智能变送器

智能变送器中使用的量程称谓有六个,分别为:
1、智能变送器变量下限,简称VLL,可理解为是变送器最大测量范围下限;
2、智能变送器变量上限,简称VUL,可理解为是变送器最大测量范围上限。
3、传感器下限,简称LSL,可理解为就是变送器实际使用的订货量程下限;
4、传感器上限,简称IJSL,可理解为就是变送器实际使用的订货量程上限。
5、智能变送器量程下限,简称LRV,可理解为就是控制及显示需要的量程下限;
6、智能变送器量程上限,简称URV,可理解为就是控制及显示需要的量程上限。
 
为便于大家理解,举两个例子说明。

例1:压力变送器量程说明
有一台0~1.6~16MPa的压力变送器,则该变送器的变量下限VLL=0MPa,变量上限VUL=16MPa。但在使用现场是不可能测量这么宽范围的压力,所以应根据设备来选择压力测量范围,如用0-2.5MPa的压力量程,则这时传感器下限LSL=OMPa,传感器上限USL=2.5MPa。在使用中要使0-2.5MPa对应指示为4-20mA,则此时量程下限LRV=OMPa,量程上限URV=2.5MPa。
 
例2:温度变送器量程说明
一台配K型热电偶的热电偶温度变送器,按标准其分度范围为:-200~1300℃,所以该变送器的变量下限VLL=-200℃,变量上限VUL=1300℃。但在使用现场是不可能用这么宽的测温范围的,所以应根据现场来选择热电偶,如选择一支0-1100℃的热电偶与该变送器配用,则这时传感器下限LSL=O℃,传感器上限USL=1100℃。在使用中要使0-600℃对应指示为4-20mA,则此时量程下限LRV=O℃,量程上限URV=600℃。

在数字信号处理部分,它的变量范围是从VLL到VUL,这个范围在变送器设计完成以后就不可变了。变送器与传感器组装时要在仪表内设定LSL和USL。当信号超出LSL、USL或VLL、VUL时,仪表会按约定的方式报警。LSL、USL、VLL和VUL的设定是由智能变送器制造厂完成的,用户不需要做。