模拟量输入信号受干扰,如何处理? 点击:370 | 回复:1



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-02-09 15:54:56
楼主


① 模块上面有AG 端子,是接模拟0V,与屏蔽输入线相连可增强噪音抵抗;
② 接线的线缆尽量用屏蔽双绞线,不要用老化的线缆;
③ 信号线与动力线之间分开,电源电网尽量独立,避免有大功率的设备共用同一个电源;
④ AD 模块内部不隔离,相邻两路之间可能产生干扰,在条件允许情况下可以考虑间隔接线(例:2 路输入信号由原来接第1/2 路改为接1/3 路)。