DeviceNet网络规划里,设备I/O参数有三种方式分别为Strobed、Cos、Polled,求问其区别和含义。
点击:712 |
回复:1
91000747
- 精华:0帖
- 求助:1帖
- 帖子:1帖 | 8回
- 年度积分:0
- 历史总积分:8
- 注册:2014年10月20日
发表于:2014-10-21 18:07:06
楼主
在配网过程中,遇到如下问题,如下图的:

213255tony
- 精华:1帖
- 求助:0帖
- 帖子:45帖 | 810回
- 年度积分:1002
- 历史总积分:3167
- 注册:2011年11月01日
发表于:2014-10-21 19:45:31
1楼
storbe 选通响应
polled 轮询
cos 逢变则报
cyc 周期读写