001,问:ATS电源自动切换系统的控制器BA和UA的主要功能区别是什么?BA主要用于2路市电的自动切换,UA主要用于1路市电和1台发电机的自动切换,并且UA带自动卸载及重新联结非优先级电路的功能。
江湖混混-余 辉
五木是人才
>电网电压(50Hz)<SPAN>
230/240V
400/415V
440/470V
480/525V
550/590V
600/690V
M1+M1前连接
<SPAN>30
<SPAN>60
60
M1+M1后连接
15
30
M4+M1(*<SPANlang=ZH-CN>)
100
M1和M1之间可以组合,M4只能和M1组合,M4之间不能组合。M1的组装数量最多为4个,即最大组合为:1xM4+4xM1。230V电容器的最大组装容量为60kvar,其它电压等级电容器的最大组装容量为100kvar注意:2个M4电容器不能组装在一起。
039,问:电容接触器选型表中未列出无功功率值(Kvar)的电容器如何选配接触器?
表中列出的功率值是指相应接触器能够投切的电容器最大功率值,所有比此功率值小的电容器均可以用该型号接触器来控制投切。例如表中所列400V、30Kvar的电容器选配LC1-DPK接触器,所有小于30Kvar的400V电容器(即使表中未列出)均可以用LC1-DPK投切。