Micro800系列垃圾得很,实在是垃圾中的垃圾 点击:1736 | 回复:7



伍琪生

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1120帖 | 10471回
  • 年度积分:3854
  • 历史总积分:48744
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2012-12-21 13:21:00
楼主

 Micro800系列垃圾得很,实在是垃圾中的垃圾!

PLC用的时候首先编程软件及其庞大,2.00版本将近1.5G的安装包,由ISaGRAF公司开发的通用编程软件封装而来,监控及其不方便,占用资源较多,会卡,另外在切换到PROG状态时,可能会出现问题。

其次,此款PLC提供的功能块才130多,此中还包括比较等指令,传统的移位,堆栈等等的操作都没有,需要自己使用功能块来实现,咱们买的不是单片机,开发板,该有的都没有怎么搞呢?
第三,此款PLC不支持子程序调用,导致程序没有层次;给阅读带来了很大的不便;
第四,该PLC在实际开发时会遇到很多意想不到的麻烦,比如数据类型的转化,很让人纠结的,传送指令只能找到1 gain,面对块传送时将不得不使用功能块,该PLC支持数组,却不支持对数组元素的操作,都需要自己开发,
第五,不支持别名,该PLC有别于 AB的其他PLC,尤其是在Modbus通讯时做地址映射,使用者最后不得不使用超级多的1 gain指令,定义超级多的全局变量。



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 9799回
  • 年度积分:1894
  • 历史总积分:38851
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2012-12-21 13:39:28
1楼

由ISaGRAF公司开发的通用编程软件封装而来,

第三,此款PLC不支持子程序调用,导致程序没有层次;给阅读带来了很大的不便;


请您再仔细阅读一下PLC开放组织对于IEC61131-3的标准。



ahukuaipao

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2745回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7439
  • 注册:2011年12月12日
发表于:2012-12-21 16:23:54
2楼

好像在哪个帖子里看谁说过???                                                                   

伍琪生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1120帖 | 10471回
  • 年度积分:3820
  • 历史总积分:48710
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-01-23 17:37:20
3楼
我们公司的库存里面有AB 1000系列那种可编程继电器(类似于西门子的LOGO),现在谁都不愿用了,实在太垃圾

云锋-王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:394帖 | 5543回
  • 年度积分:308
  • 历史总积分:30325
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2013-01-23 20:10:21
4楼

是AB的?

用过1200系列的 还行。

AB的东西 一份价钱一份货哦。

雷家军

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:70帖 | 115回
  • 年度积分:384
  • 历史总积分:8428
  • 注册:2012年11月08日
发表于:2013-09-07 14:00:20
5楼

我觉得也是,特别是编程特别麻烦,还不给详细的指令资料

jianqiang2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2018年11月06日
发表于:2018-11-06 18:50:31
6楼

现在Micro800系列的编程软件已经更新到R11版本,可以支持最新的Micro870控制器,性能和易用性有不小的改善,请各位可以下载试用。

https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/MultiProductFindDownloads.aspx?crumb=112&refSoft=1&toggleState=&versions=56704


mingchening

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:24
  • 注册:2009年11月11日
发表于:2018-11-06 21:47:25
7楼

可怕,不过没有用过此类产品