仪表输出4-20ma的压差信号,请问如何求流量值。 点击:869 | 回复:8



fly_wyh

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2012年2月23日
发表于:2012-10-15 16:32:28
楼主
请问各位,仪表输出4-20ma的压差信号,请问如何求流量值。



王道火山--纵横军团

  • 精华:4帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:226帖 | 1878回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:7850
  • 注册:2012年1月11日
发表于:2012-10-15 17:08:51
1楼

压差信号,求流量?

这个得有相应公式吧!

fly_wyh

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2012年2月23日
发表于:2012-10-15 17:34:28
2楼
不知道该用什么公式来计算,赐教。

快乐玉米

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2012年10月12日
发表于:2012-10-15 20:49:12
3楼

这个很好计算,有公式的,具体我想想。回头告诉你。

骑驴看唱本

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2012年5月07日
发表于:2012-10-15 21:16:12
4楼

这要和你的孔板结合起来才行`

jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:48帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:747帖 | 15625回
  • 年度积分:45
  • 历史总积分:78710
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-10-16 06:14:08
5楼
y一般都是在控制组态画面内开平方处理,大多数组态软件中都有这个旋转框,选上后软件自动进行开平方运算。

wyb2866255---王者之师

  • 精华:74帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:246帖 | 2872回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:31441
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2012-10-16 09:37:20
6楼

   仪表输出4-20ma的电流信号表示的是被测流量为0~最大流量值Qm的时时变化,其输出电流I与流量Q之间的关系式为:

     上面的公式(1)即为流量与仪表指示的电流之间的关系式: I=4ma时  Q=0      I=20ma时  Q=Qm

 

fly_wyh

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2012年2月23日
发表于:2012-10-17 20:34:23
7楼
回复内容:
对:wyb2866255---王者之师关于   仪表输出4-20ma的电流信号表示的是被测流量为0~最大流量值Qm的时时变化,其输出电流I与流量Q之间的关系式为:     上面的公式(1)即为流量与仪表指示的电流之间的关系式: I=4ma时  Q=0      I=20ma时  Q=Qm 内容的回复:


不是4-20ma对应的流量值,是怎么根据仪表输出的压差信号,求流量值。

wyb2866255---王者之师

  • 精华:74帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:246帖 | 2872回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:31441
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2012-10-31 18:11:00
8楼

     7楼:你的仪表输出是4~20ma,这是电流信号,怎么会有压差?除非其输出端与地并接电阻R,在电阻上产生电压降,输出电流变化,其输出端因R存在会产生压差。如R=500Ω,其输出端变为2~10V的电压信号。

     用仪表输出的压差信号(如2~10V),求流量值,可由多种方法,最常用的:1、用计数器计数测流量值:先将2~10V变为0~8V的电压,再将这电压通过V/F转换器变为0~Fm脉冲信号,其1个脉冲=流量的最小单位值(如0.001立方或0.001kg等)计数器的计数值,就是此时刻的流量值。2、用PLC编程可求流量值,即可用上面推导的转换公式进行编程求流量。