楼主最近还看过
4.3.1.1 导线连接
a)导线接头应设在盒(箱)或器具内,在多尘和潮湿场所应采用密封式盒(箱);盒(箱)的配件应齐全,并固定可靠。
b)铜铝导线的连接处,应采用铜铝过渡措施。
c)在配线的分支连接处,干线不应受到支线的横向拉力。
d)绝缘导线连接处,应包扎绝缘,其绝缘水平不应低于导线本身的绝缘等级。
4.3.1.2 导线与设备或器具连接
a)截面为10mm2 及以下的单股铜芯线和单股铝芯线可直接与设备、器具的端子连接;
b)截面2.5mm2 及以下的多股铜芯线的线芯应先拧紧搪锡或压接端子后在与设备、器具的端子连接;
c)多股铝芯线和截面大于2.5mm2,的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与设备、器具的端子连接;
d)接线端子压接导线不得多于两根。
上面就是检测的标准,我是从辽宁地方标准DB21复制的,其他地方标准都一样。
这个问题我碰到过,接一个三脚的插头,发现里面的接线柱的压线端子,不能完全压住多股软铜线,有的铜线在旁边散散着,觉得这样不妥,一是不能完全压住,接线电阻增大容易造成发热,二是在外面散散着的铜线,容易造成接触不良,刚上电时容易引起打火,特别是在一些对明火敏感的场所,所以,建议多股软铜线最好是压上压线鼻子再进电器端子,合适的压线鼻子能保证良好的接触,至于搪锡,觉得那个消防队员也是老工程师了,那是以前的做法,效果远没有线鼻子好用。
说到搪锡,记得有个客户给变频器的进线端子搪锡,在设备内操作的,结果锡液流进了变频器中,上电就爆了。
用压线鼻子更好。