Smile-lyc
项目介绍:PLC为西门子200SMART,触摸屏为威纶通MT8071IP.
1、触摸屏事件登陆,报警信息界面。
2、报警提示界面
3、PLC报警触发位。
目前出现这种情况:不管出现M25.5~M28.0等中间任何一个触发(程序监视可以监视到已触发),但是触摸屏报警界面只显示一个同样的信息:比如“大Z字电动机过载”!
不知道哪儿设置错误,还是程序错误?求助大家!
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
请叫我王老湿
初步看来,应该是你触摸屏报警组态有问题,看看这个教程吧,或许能帮上你:https://wenku.baidu.com/view/de7f9788fad6195f302ba61b.html
原来用MT8071IE没有问题,更换为MT8071IP出现了这个问题,郁闷!重新组态过还是不行!!