Smile-lyc
以上为模拟量信号给定,严格按照变频器示意图接线。
旋转电位器变频器频率最大只能升到20赫兹(面板控制可以升到50赫兹)。
最后把+10V和ACI短接,再次旋转电位器可以升到50赫兹!
但是接线就有问题了啊!
电位器选的的4.7千欧,测试过阻值没有问题。
同仁们看看问题出在哪儿?
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
IE5338
1、你电位器接错线了
2、你设置错了
结论:问题出在你人上面
引用 IE5338 的回复内容: 1、你电位器接错线了2、你设置错了结论:问题出在你人上面
-------------------------
1、电位器接线没问题
2、设置为模拟给定
回复内容:
对: Smile-lyc 引用 IE5338 的回复内容: 1、你电位器接错线了... 内容的回复!
接线没问题、设置没问题、电位器没问题,变频器没问题
那就见鬼了,鬼在捣蛋
请叫我王老湿
有时候就是这样,你觉得接线没有任何破绽,就是结果不理想,结果仔细查了之后发现,靠,线没有接好(出现松动了,或者压到线皮了)
你猜你猜
坐等楼主的结果
一颗小小草
看示意图:1.AC1拨码开关要设置在电压位置。2.+10V,AVI,ACI,ACM四端子直接短接+10V与AVI,另外2端子不接线看能不能升到50HZ。
李纯绪
跳线连接0-10V端。
欣欣向荣-1
电位器1号脚---ACM模拟信号公共端子问题。中间有断线停电使用数字表测量是找不出问题的,可以使用短接线的方法做试验,问题即可显示。
Q458751110
频率源对吗?有没有切换频率源的外部信号?