以上为模拟量信号给定,严格按照变频器示意图接线。

旋转电位器变频器频率最大只能升到20赫兹(面板控制可以升到50赫兹)。

最后把+10V和ACI短接,再次旋转电位器可以升到50赫兹!

但是接线就有问题了啊!

电位器选的的4.7千欧,测试过阻值没有问题。

同仁们看看问题出在哪儿?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



IE5338

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-09-17 13:36:04
1楼

1、你电位器接错线了

2、你设置错了

结论:问题出在你人上面

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:51帖
  • 帖子:3589帖 | 22566回
  • 年度积分:325
  • 历史总积分:152316
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-09-17 14:36:38
2楼


引用 IE5338 的回复内容: 1、你电位器接错线了2、你设置错了结论:问题出在你人上面

-------------------------

1、电位器接线没问题

2、设置为模拟给定

IE5338

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-09-17 14:51:53
3楼


回复内容:

对: Smile-lyc 引用 IE5338 的回复内容: 1、你电位器接错线了... 内容的回复!

-------------------------

接线没问题、设置没问题、电位器没问题,变频器没问题

那就见鬼了,鬼在捣蛋

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:626帖 | 8690回
  • 年度积分:92
  • 历史总积分:345663
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-09-17 20:14:28
4楼

有时候就是这样,你觉得接线没有任何破绽,就是结果不理想,结果仔细查了之后发现,靠,线没有接好(出现松动了,或者压到线皮了)

你猜你猜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 930回
  • 年度积分:29
  • 历史总积分:3476
  • 注册:2019年2月15日
发表于:2019-09-19 09:58:55
5楼

坐等楼主的结果

一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:157帖 | 4878回
  • 年度积分:788
  • 历史总积分:44986
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2019-09-21 16:46:12
6楼

看示意图:1.AC1拨码开关要设置在电压位置。2.+10V,AVI,ACI,ACM四端子直接短接+10V与AVI,另外2端子不接线看能不能升到50HZ。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9033回
  • 年度积分:630
  • 历史总积分:92049
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2019-09-26 07:48:13
7楼

跳线连接0-10V端。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2019-09-26 10:01:42
8楼

电位器1号脚---ACM模拟信号公共端子问题。中间有断线停电使用数字表测量是找不出问题的,可以使用短接线的方法做试验,问题即可显示。

Q458751110

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 1107回
  • 年度积分:175
  • 历史总积分:6661
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-01-27 22:38:06
9楼

频率源对吗?有没有切换频率源的外部信号?