在远方的送来的4-20ma的电流信号在模块里还要转化成1-5V电压信号才进行处理呢?这是为什么? 点击:0 | 回复:5



wenbaolv

    
  • 精华:0帖
  • 求助:32帖
  • 帖子:212帖 | 1461回
  • 年度积分:97
  • 历史总积分:4445
  • 注册:2011年7月10日
发表于:2011-11-21 15:59:56
楼主
在远方的送来的4-20ma的电流信号在模块里还要转化成1-5V电压信号才进行处理呢?这是为什么?



雁北飞

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 165回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:1795
  • 注册:2006年5月10日
发表于:2011-11-21 19:10:40
1楼
      因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。

雁北飞

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 165回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:1795
  • 注册:2006年5月10日
发表于:2011-11-21 19:12:02
2楼
      控制室仪表之间的联络信号采用1-5V.DC的理由是:为了便于多台仪表共同接收同一个信号,并有利于接线和构成各种复杂的控制系统。如果用电流源作联络信号,当多台仪表共同接收同一个信号时,它们的输入电阻必须串联起来,这会使最大负载电阻超过变送仪表的负载能力,而且各接收仪表的信号负端电位各不相同,会引入干扰,而且不能做到单一集中供电。
      采用电压源信号联络,与现场仪表的联络用的电流信号必须转换为电压信号,最简单的方法就是:在电流传送回路中串接一个250欧姆的标准电阻,把4-20mA.DC转换为1-5V.DC.

jiaoanpeng

  • 精华:48帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:747帖 | 15625回
  • 年度积分:45
  • 历史总积分:78710
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-11-22 00:55:21
3楼
偶的理解电流信号是为了建设信号传输中的干扰和畸变,保证信号在传输中不失真。电压信号是因为卡件采集数据需要进行A/D转换,把模拟的电流信号转换为离散的数字信号,这个过程需要一个电流到电压的转换前提。

wyb2866255

  • 精华:74帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:246帖 | 2872回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:31441
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2011-11-22 08:26:30
4楼

    1、用电流可远距离传输信号而不使信号失真。

     2、模拟输入模块的A/D转换是将电压量转换为数字量,故需把输送过来的电流再转换为电压信号。

wjbgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2829
  • 注册:2002年3月08日
发表于:2011-11-24 13:07:22
5楼

若要求不高的话,测试一个小的电路板就可以了