ab panel view plus 1000 upload 点击:1161 | 回复:6



玻璃杯

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1077
  • 注册:2008年1月16日
发表于:2011-01-05 15:05:34
楼主
我想通过factory talk view studio 上传ab panel view plus 1000 正在使用屏的程序,屏和cpu通过以太网线直接连接,如果我想通过以太网上传屏的程序需要做哪些工作?还请高手指点?硬件和软件方面的。有资料也可以。



jciheng853

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年11月29日
发表于:2011-01-06 12:28:34
1楼
如果你的PLC和屏都是使用过的,IP地址就不用设置了,你只要连上网线就可以直接上传了,没有什么特别的地方

玻璃杯

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1077
  • 注册:2008年1月16日
发表于:2011-01-06 15:18:26
2楼
回复内容:
对:jciheng853 关于如果你的PLC和屏都是使用过的,IP地址就不用设置了,你只要连上网线就可以直接上传了,没有什么特别的地方 内容的回复:

屏和cpu,我只知道cpu的ip,屏的不知道,可不可以将屏的ip地址读出来,或者用boot把ip改了,屏和cpu还能连上吗?

如果我想下载程序到屏里去,再屏上需不要做什么设置?

南自小河

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2011-01-16 17:39:35
3楼

屏的基本设置还是要的,我给你提醒下几点;

1.如果你的屏需要中文操作界面,需要把一个字体文件下载到屏里面去。中文字体的名称不记得了。

2.屏的IP地址是可以自己配置的。把屏点亮后,在配置的---网络通讯---IP地址里就可以修改了,修改后,用网线吧计算机和屏连起来,PING 下自己刚给屏配置的地址,看能否ping通,如果通了,就OK了,多试几次,很简单的。

玻璃杯

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1077
  • 注册:2008年1月16日
发表于:2011-01-19 09:21:13
4楼
在配置的,请问你指的是屏里面配置,还是软件里面配置?

meng1521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2007年6月25日
发表于:2011-10-02 09:23:13
5楼
屏的程序上传只需用ME的transfer tool.。只要你知道CPU的网段。把电脑的IP设置成和CPU在一样的网段。在RSLINX设置Ethernet/IP drivers。这很简单啊。

zin425

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2011年1月18日
发表于:2013-02-05 02:52:39
6楼
如何將字体文件下载到屏里面