屏蔽层需要怎么样接地没有地线的话又要怎么接? 点击:0 | 回复:1



茂炮

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2011年1月04日
发表于:2011-01-04 23:55:52
楼主
RVVP2*1.0的屏蔽线 用于云台的控制 屏蔽层需要怎么样接地 没有地线的话又要怎么接?  前端和后端要怎么接?



Piston

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:149帖 | 13110回
  • 年度积分:63
  • 历史总积分:39969
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-01-05 00:30:14
1楼
屏蔽层要接地就统一接在公共接地排上,公共接地排在由合乎规格的独立接地线接在主接地极