首页 上一页 1 2 下一页 尾页

250KW电机在粉碎石头时候突然电流上升 控制柜接触器释放 请教高手分析 点击:2498 | 回复:39



hrw8188888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2010-12-08 11:27:02
楼主
250KW电机在粉碎石头时候突然电流上升达到1200A时候控制柜接触器释放 ,控制柜是300KW的自耦变压器软启动柜 粉碎石头过程中控制柜电流表指针上升,电压表就下降 电压为什么会 下降那么厉害呢 有什么方法可以解决电压稳定的呢 请教高手呀



第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2010-12-14 11:13:06
21楼

1。把3根电缆排成3角形捆在一起,降低压降。

2。如果可能,把变压器电压调高一点。

3。把电容柜移到电动机旁,和电动机的距离尽可能短。

4。尽量把电容补到最大,降低无功在线路上的损耗。

变压器比较小。

电缆距离太长。

laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2010-12-15 17:23:05
22楼
回复内容:
对:hrw8188888 关于回复内容:
对:guafa58 关于

是的,启动电流过大,电压不拉下来啊,不然的话就要烧元件了啊,

1200A,你的自耦变压器室不是有问题了,启动怎么感觉直接启动似地

内容的回复:  1200A是启动时候电流表的读数 钳表实测为760A    启动时候电压拉到300V线圈不会释放的  就是正常运行时候,粉碎石头时候 送料斗调速调得快 石头下去多 负载过重 电流马上飙升 达到800A-900A 电压马上从380V狂下低于300V 造成欠压保护 1000A主接触器欠压释放 造成停机 


内容的回复:


你的电缆距离太远了,而且只有一根240的,240的铝芯载流量最多不到2倍,也就是不到480A,启动的时候没问题,压降不至于接触器释放,但1200A的负荷时就会欠压了。增加一根240的电缆吧

冷咖啡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:686
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2010-12-15 17:35:07
23楼

因该加大电源容量

同时更换铜质的电缆

hrw8188888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2010-12-23 17:40:34
24楼
回复内容:
对:laozhou961023 关于回复内容:
今天问题又出来了: 启动后 都快30秒了电流表的电流还不降下来  这个是什么原因呀··高手在哪里呀

NONGYE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2007年4月25日
发表于:2010-12-25 03:04:48
25楼

今天问题又出来了: 启动后 都快30秒了电流表的电流还不降下来  这个是什么原因呀··高手在哪里呀
内容的回复:


确定你的电器都正常工作了吗?启动时间是多少?转换了没?排除电器故障当然就是机械故障了,另外,破碎机最好空载启动,你那主线路也确有缺陷,最好能改的合理一些。

liu_yun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2010年12月24日
发表于:2010-12-25 09:15:37
26楼

今天问题又出来了: 启动后 都快30秒了电流表的电流还不降下来  这个是什么原因呀··高手在哪里呀 内容的回复:


 

楼上的兄弟说的对,你的主电路有问题,老这样那不坏事了,石头卡住了更难闹,主电路加上个大的电抗器44

 

启动负荷重,造成时间长呗,这样你的电机会受不了的

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2010-12-25 11:29:40
27楼
负荷太重造成。         

心灵之约

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2006年12月25日
发表于:2010-12-25 22:01:45
28楼

选用打一个档的变频器试试

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-12-25 23:49:42
29楼
使用的接触器合格否?建议选择具有较高返回系数的接触器

hrw8188888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2010-12-27 09:40:41
30楼

今天把主线160米从240线经加大到360的铝线了 启动电压提升到330V了 平时300V 我晕呀 可是今天可以正常启动了。汗额··

tianx1228

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2005年5月19日
发表于:2010-12-27 09:41:51
31楼

回复内容:
对:NONGYE 关于唉!250KW电机的额定电流已经在450A----500A之间了,变压器为315KVA,输出电流为470A,已经满载,或超载了,启动时就更别提了,电压下降忒严重,接触器就释放了,还有200M,的距离,还用的是240的铝线,哦。。。都不敢想,你的设备怎么能正常运转............. 内容的回

太对了,你的负载还是重载,要是这样还能工作,那才是没天理,换个变压器把,哥们儿!!!

tianx1228

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2005年5月19日
发表于:2010-12-27 09:45:25
32楼
调整减小下料量回复内容:
对:hrw8188888 关于

回复内容:
对:NONGYE 关于唉!250KW电机的额定电流已经在450A----500A之间了,变压器为315KVA,输出电流为470A,已经满载,或超载了,启动时就更别提了,电压下降忒严重,接触器就释放了,还有200M,的距离,还用的是240的铝线,哦。。。都不敢想,你的设备怎么能正常运转............. 内容的回复:

 315KVA变压器基本不可能更换了  电容补偿柜这边电压基本稳定的  就是拉了200米的电线这边电压在重载(石头多的时候)电压拉下来比较严重,电流表有600A的时候 电压被拉下到350V这样 到900A的时候基本到300V这样 超过1000A就很危险了 就快释放了  所以现在就是基本是控制进石头的量来解决了

内容的回复:


hrw8188888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2010-12-27 09:55:04
33楼
回复内容:
对:tianx1228 关于

回复内容:
今天把160米的主线路提升到360的铝线 启动电压提升了30V 到达330V启动电压了 25秒启动时间电流基本回落到130A(空载)
30秒后切换到主接触器,设备一切工作正常。电压380V稳定,汗呀 这个160米的主线路起码要增加到440的铝线才安全呀 ,郁闷 呀 各位高手···现在先这样用先了··又花费了几千块钱··汗··

hrw8188888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2010-12-27 10:14:21
34楼

我要求把变压器移动到控制柜旁边些的 这样什么问题就可以解决了,领导就硬要我想别的办法,我实在无奈只有加大那160米的主线了 现在是能正常启动使用 可是只有做没有吧根本的问题解决呀  长久下去担心电机个自耦变压器等设备会拉伤和损坏, 还有救是 破碎机还是要选用正规厂家生产的机器  因为机械部分也对控制部分有一定的影响的 ,

告诫:

  大家以后碰到大功率的电机配线和距离一定要注意啦  。变压器到控制柜最好控制在30米到50米距离别太远了,电机到控制柜也基本一样就好了,还有就是线经要略比计算的线经要大一个级别,尽量少在主线上接线,以免造成接触不良影响电压的稳定。

谢谢大家 ,有问题大家一起探讨:我的电话 18977888588 广西的朋友 谢谢··也欢迎广西朋友有需要的地方联系我。呵呵

谭云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2007年8月27日
发表于:2010-12-27 10:41:16
35楼
晕死,真的蛮强悍的啊,我们这边110Kw的电机,都用185的铜电缆,哎,没有话说了

laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2010-12-27 17:28:15
36楼
明显是压降造成的啊,所以你用360的还是不够的

1981wu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:670
  • 注册:2010年7月17日
发表于:2010-12-27 18:33:27
37楼
110kw电机用185的铜线只能说明你的老板是个文盲

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-12-27 18:48:53
38楼
引用1981wu 的回复内容:110kw电机用185的铜线只能说明你的老板是个文盲

这么说你就不文盲了吗?

hrw8188888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2011-01-16 17:59:30
39楼

呵呵···别这样说话 嘎嘎 有问题一起探讨··


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页