首页 上一页 1 2 下一页 尾页

250KW电机在粉碎石头时候突然电流上升 控制柜接触器释放 请教高手分析 点击:2522 | 回复:39



hrw8188888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2010-12-08 11:27:02
楼主
250KW电机在粉碎石头时候突然电流上升达到1200A时候控制柜接触器释放 ,控制柜是300KW的自耦变压器软启动柜 粉碎石头过程中控制柜电流表指针上升,电压表就下降 电压为什么会 下降那么厉害呢 有什么方法可以解决电压稳定的呢 请教高手呀



hrw8188888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2010-12-08 11:29:18
1楼

我的联系电话18977888588 急等高手指教 谢谢

laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2010-12-08 17:26:28
2楼
粉碎石头的负荷重了,电流大了电压会有所下降,不知道你用多大的电缆?距离多远?建议就地补偿一下功率因素,或许电压质量会有所改变

laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2010-12-08 17:27:07
3楼
接触释放那是因为线圈电压已经低于吸合电压了

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2010-12-08 19:15:10
4楼

是的,启动电流过大,电压不拉下来啊,不然的话就要烧元件了啊,

1200A,你的自耦变压器室不是有问题了,启动怎么感觉直接启动似地

要虚心学习

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 263回
  • 年度积分:1095
  • 历史总积分:1931
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2010-12-08 20:12:23
5楼
电源电压损失太大,接触器欠压释放

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-12-08 20:22:43
6楼

“250KW电机在粉碎石头时候突然电流上升达到1200A”

1、250KW电机在粉碎石头时候,正常电流是多大?

2、“突然电流上升达到1200A”,是经常的还是偶然出现的?

田丰自动化

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 875回
  • 年度积分:999
  • 历史总积分:14144
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2010-12-09 08:23:32
7楼
   电流上升到1200A时,电压必然下降,电压越下降电流越大,最后导致交流接触器失压分离,解决方法; 1, 减小负荷 ,2. 增加供电变压器容量,改善线路减小压降。另外检查一下各接线端子,是否工作时发热接触不良,引起缺相造成电流过大。

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-12-09 09:38:53
8楼
看来在粉碎石头时,石头的大小硬度不同,碰到坚硬的石头负荷变大,电流升高。

hrw8188888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2010-12-10 15:06:59
9楼

回复内容:
对:laozhou961023 关于粉碎石头的负荷重了,电流大了电压会有所下降,不知道你用多大的电缆?距离多远?建议就地补偿一下功率因素,或许电压质量会有所改变 内容的回复:

用的是240平方的铝线 供电局安装的变压器是315KW的 变压器到控制柜距离200米   已经安装有电容补偿柜了

hrw8188888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2010-12-10 15:20:30
10楼
回复内容:
对:guafa58 关于

是的,启动电流过大,电压不拉下来啊,不然的话就要烧元件了啊,

1200A,你的自耦变压器室不是有问题了,启动怎么感觉直接启动似地

内容的回复:  1200A是启动时候电流表的读数 钳表实测为760A    启动时候电压拉到300V线圈不会释放的  就是正常运行时候,粉碎石头时候 送料斗调速调得快 石头下去多 负载过重 电流马上飙升 达到800A-900A 电压马上从380V狂下低于300V 造成欠压保护 1000A主接触器欠压释放 造成停机 


hrw8188888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2010-12-10 15:22:27
11楼
回复内容:
对:刘志斌 关于

“250KW电机在粉碎石头时候突然电流上升达到1200A”  突然升的

1、250KW电机在粉碎石头时候,正常电流是多大? 120至500A左右

2、“突然电流上升达到1200A”,是经常的还是偶然出现的?偶尔的 每天有2次左右

内容的回复:

“250KW电机在粉碎石头时候突然电流上升达到1200A” 突然升的

1、250KW电机在粉碎石头时候,正常电流是多大? 120至500A左右

2、“突然电流上升达到1200A”,是经常的还是偶然出现的?偶尔的 每天有2次左右


hrw8188888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2010-12-10 15:25:14
12楼

回复内容:
对:田丰自动化 关于   电流上升到1200A时,电压必然下降,电压越下降电流越大,最后导致交流接触器失压分离,解决方法; 1, 减小负荷 ,2. 增加供电变压器容量,改善线路减小压降。另外检查一下各接线端子,是否工作时发热接触不良,引起缺相造成电流过大。 内容的回复:


第一个问题 是固定的了

第二个问题中的 第二小点是可以做的

NONGYE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2007年4月25日
发表于:2010-12-11 00:38:11
13楼
唉!250KW电机的额定电流已经在450A----500A之间了,变压器为315KVA,输出电流为470A,已经满载,或超载了,启动时就更别提了,电压下降忒严重,接触器就释放了,还有200M,的距离,还用的是240的铝线,哦。。。都不敢想,你的设备怎么能正常运转.............

NONGYE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2007年4月25日
发表于:2010-12-11 00:44:45
14楼

如果你不想更换硬件的话,解决办法最好是用上神奇的....变频器,不过,价格也不低哟。另外,要控制好下料的速度,不让电机超载。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2010-12-11 02:02:12
15楼
电流过大,导致电压过低,自动释放。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2010-12-11 08:38:38
16楼
电源容量小、负荷重 造成。

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2010-12-13 20:49:29
17楼

交流接触器的释放电压是额定电压的50%左右,也就是说电压要低到200V及以下时才会释放,300V应该不会释放,换个接触器试试。

健力

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2009年2月18日
发表于:2010-12-13 21:09:19
18楼
借楼上地粉碎石头的负荷重了,电流大了电压会有所下降,不知道你用多大的电缆?距离多远?建议就地补偿一下功率因素,或许电压质量会有所改变

NONGYE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2007年4月25日
发表于:2010-12-14 02:10:59
19楼
17楼用什么牌子的接触器,介绍介绍。

hrw8188888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2010-12-14 10:07:36
20楼

回复内容:
对:NONGYE 关于唉!250KW电机的额定电流已经在450A----500A之间了,变压器为315KVA,输出电流为470A,已经满载,或超载了,启动时就更别提了,电压下降忒严重,接触器就释放了,还有200M,的距离,还用的是240的铝线,哦。。。都不敢想,你的设备怎么能正常运转............. 内容的回复:

 315KVA变压器基本不可能更换了  电容补偿柜这边电压基本稳定的  就是拉了200米的电线这边电压在重载(石头多的时候)电压拉下来比较严重,电流表有600A的时候 电压被拉下到350V这样 到900A的时候基本到300V这样 超过1000A就很危险了 就快释放了  所以现在就是基本是控制进石头的量来解决了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页