很急很急高压电机空载电流过大怎么回事? 点击:2141 | 回复:4



gongskiing

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2010年7月06日
发表于:2010-07-06 18:16:35
楼主

刚刚弄到了一个比较棘手的问题请大家帮帮忙今天调试设备出现了高压电机空载电流过大。。。。

电机型号  yrbks1000/500 —6/12

            6000伏的      119/102

            586/443       526/348

    电机接法是YY/△的接法 就是不知道为什么我的空载电流达到了95a    为什么那位高人指点一下




乐小琦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2010年5月11日
发表于:2010-07-08 08:56:17
1楼
深圳瑞德赛博技术有限公司http://www.redcyber.cn/,专业从事电机驱动和数控系统的研发应用、系统集成、设备改进、并提供全套解决方案的高科技企业。欢迎来电咨询0755-33643784

wolf111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2010-07-14 13:52:11
2楼

你可以详细点描述么?

gongskiing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2010年7月06日
发表于:2010-07-19 23:16:53
3楼

设备是买的二手设备我用的是自藕变压器启动但是现在空载的电流都达到了95a 

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年1月21日
发表于:2014-08-03 17:40:46
4楼

正常,角接功因低。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师