阀门气开和气关的转换 点击:0 | 回复:7



工控新生菜鸟

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2010年6月08日
发表于:2010-06-26 00:08:56
楼主
如何在现场将一个配有电磁阀的气关阀转变成一个气开阀?是不是只需将执行机构旋转90度即可?望高手指教!



大江边

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年8月03日
发表于:2010-06-29 10:58:14
1楼
阀门的气开和气关是出厂就定了的,这么改?

jiaoanpeng

  • 精华:48帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:747帖 | 15625回
  • 年度积分:45
  • 历史总积分:78710
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-07-02 15:32:20
2楼

若阀门是旋转角度阀可以考虑,不过精度及密封性不能保证,易给别人造成误操作,最好重新选型。

禾斗匕匕

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 274回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1503
  • 注册:2009年9月03日
发表于:2010-08-03 22:17:12
3楼
用 DCS  内部程序可以改

从新来过

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:26帖 | 297回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:682
  • 注册:2005年9月17日
发表于:2010-08-06 15:38:26
4楼
程序改?怎么改,软件改硬件,佩服

泰山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2010-08-14 10:45:02
5楼
有两种方法:1、将执行机构由气开改为气关  2、若阀是单座或双座可将阀芯掉转180度

菜菜菜鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:688
  • 注册:2005年3月08日
发表于:2010-08-17 10:36:53
6楼

你订货的时候可以跟厂家提出来

用户最好不要轻易改,有的阀片是只能单向工作的,

上下盖都可进气,上进气,是气闭式,下进气是气闭式,一般默认为气闭式,也就是上面接气源

精度高的,准确好可以使用萨姆森的

PEAMAY

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:170帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3559
  • 注册:2003年10月21日
发表于:2010-08-17 11:41:12
7楼

1、你是用在什么工作场合,一般情况下阀门气开/气关主要考虑故障情况下的安全状况。

2、如果是双气缸的阀门比较容易。

3、如果气缸中有弹簧比较麻烦,可以改,最好由生产厂家来改。


相关主题

官方公众号

智造工程师