JCD-PSMS动力设备及环境集中监控管理系统


深圳市佳创达科技有限公司
shenzhen jiachuangda science and technologyco.,ltd.







文档号:20080114A
深圳市佳创达科技有限公司印制


目 录
1、前言 3
2、工程概况 3
3、设计依据 4
4、系统亮点 5
4.1先进的告警专家处理功能 5
4.2先进的手机短信反查功能 5
4.3 WEB服务功能 5
4.4完善的故障派单、回单等闭环流程 5
4.5良好的扩展性和兼容性 6
5、系统组成 6
5.1监控中心 6
5.2监控界面 8
5.3监控现场 9
6、监控功能 17
6.1监视/控功能 17
6.2告警功能 17
6.3配置管理功能 18
6.4安全管理功能 18
6.5报表管理功能 18
7、系统特点 19
8、技术指标 19
9、系统软件 20
9.1应用系统环境 20
9.2应用软件组成及功能 20
9.2.1配置子系统 20
9.2.2采集子系统 21
9.2.3监控配置子系统 22
9.2.4监控子系统 23
9.2.5管理子系统 24
9.2.6通信服务器软件 25
9.2.7机房监控数据库 25
10、系统硬件 26
10.1 基本要求 26
10.2 可靠性 26
10.3 可扩充性 27
10.4硬件介绍 27
11、监控内容及系统配置报价 31
11.1监控原则 31
11.2系统配置报价 31

1、前言
传统的维护模式及其弊端
传统的维护模式:以人为基础,依靠人工轮流值班、人工巡回查看等手段维护设备存在的弊端:
1、效率低下。不利于人才资源的充分利用
2、缺乏科学性,以前的重大事故有许多是由人为因素造成的,人工维护管理缺乏完整的管理系统,不利于运营企业科学管理的形成。
建设机房动力环境集中监控管理系统带来得好处:
1、节省人力资源,大大缓解了人员紧张的情况,为机房维护改革提供了有力支撑。
2、提高维护质量,机房维护人员的素质及设备运行环境质量提高。加快故障处理速度,现场告警能在极短的时间内反映到监控中心,为维护班组到达现场抢得了第一时间。为事故后的故障分析提供了手段,避免重大事故的发生。为客观公正地考察维护人员提供了手段,大大节约了运行维修成本,创造了直接和间接经济效益。并最终实现管理的科学化。
2、工程概况
XX机房动力设备及环境、门禁、图像集中监控管理系统(以下简称监控系统)是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,其监控对象是机房内动力设备及机房环境。建设监控系统对充分利用人力资源,加强维护支持手段的建设,保障设备稳定运行和机房安全,提高劳动生产率和网络维护水平,实现机房从有人值守到少人或无人值守,促进机房维护现代化具有积极的促进作用。
机房监控系统提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段。
监控范围:
XX机房动力设备及环境、门禁、图像集中监控管理系统拟对XX机房进行监控。机房设备暂按:
供配电系统:配电屏×2(市电配电和UPS配电);
UPS系统:智能UPS×1;
空调系统:机房精密空调×1;非精密空调×0;新风机×1;
环境系统:温湿度×4;
漏水检测系统:漏水检测×1;
安防系统:消防系统接入×1;门禁系统×4;视频监控系统×4
在XX机房监控室搭建监控中心,实时遥测、遥信、遥控、遥调、遥视等功能,同时提供手机短信自动提示告警。显示并打印告警信息、告警或故障的分类统计、故障派修及故障单的管理、自动查修辅助、自动复测消障等功能,对机房集中监控管理,实现从有人值守到少人或无人值守。
组网方案:
整个监控系统包括二级,即“监控中心(SC)—监控单元(SU)”。
如下图所示

















传输方案:
被监控的监控单元与监控中心之间具有很好的网络资源,传输方案采用局域网进行数据的传输。
3、设计依据
 机房动力设备及环境、门禁、图像集中监控管理系统技术规范
 电信总局通信电源、空调及环境集中监控系统技术要求(暂行规定)
 电信总局通信电源、空调及环境集中监控系统选型(暂行规定)
 XT005-95《通信局(站)电源系统及技术要求》
 国标GB4064《电气设备安全设计导则》
 国标GB4889《电气设备抗干扰特性》
 系统依据《工业电视系统工程设计规范》设计;
 系统符合《中华人民共和国公共安全行业标准》;
 公安部安全行业标准GA/T75-94安全防范工程程序与要求
4、系统亮点
4.1先进的告警专家处理功能
将采集的故障或告警信息根据时长、种类等进行分类,归纳为不同告警级别,通过专家处理软件快速进行故障定位和分析,手机短信息、语音等多种手段逐级上报,保证所有重要告警能及时发现和处理,并为运维人员的考核提供依据。






4.2先进的手机短信反查功能
监控系统不仅提供了短信告警功能,而且还提供了机房维护人员利用手机短信查看机房内的设备运行情况,远程控制机房内的设备(开关空调等)使机房维护人员不管在身处何时何地,都能对机房进行监控管理。
4.3 WEB服务功能
监控系统可提供WEB服务,实现利用浏览器来监控管理。
4.4完善的故障派单、回单等闭环流程
针对被监控设备的故障,监控中心的管理员向负责该设备的维护人员发出派修单,维护人员处理完故障后派修单返回给监控中心,同时监控系统的实时监控数据对故障的维修过程时间进行记录,通过闭环的管理,加强维护工作的管理和过程跟踪,从而提高维护水平,提高绩效。









4.5良好的扩展性和兼容性
在动力环境集中监控管理系统的建设中,让建设方感到头痛的一个问题是如何将众多厂家的系统融合在一个管理平台上统一管理,从而实现系统扩容时的可选性与扩展性。为了实现这一目的,电总在99年颁布了《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通信协议》的技术要求,2002年中国移动总公司也组织了B接口程序测试。根据这一要求,我公司严格按照电总99年版标准通信协议,并第一批通过中国移动总公司B接口程序测试。软、硬件全部自主开发,采用开放式平台模块化设计,既能将其他兄弟厂家的动力环境集中监控系统纳入到我公司的系统中,实现系统信息资源的共享与统一管理,又能与自有的图像监控系统、智能门禁监控系统、配线架监控系统、网管系统等融合成一套功能强大的综合管理系统。
5、系统组成
5.1监控中心
监控中心(SC)其主要职能是集中监视所有监控单元(SU)内被监控设备的工作状态和运行参数,并通过文字、图形、声音、语音通知、手机短信等各种人机接口方式,真实表现监控对象的当前状态和告警信息,并且根据