聚酯装置的低真空的反应釜一般用电浮筒液位计来测量液位,另一台液位计我单位先用了一台ROSEMOUNT的3051双法兰液位计,用了一段时间后开始出现偏差,后与电浮筒的偏差越来越大,停车检修时换成了ABB的双法兰液位计,用了一段时间后也是如此,问各位大侠,真空反应釜能否用双法兰液位计?我以前的单位一般用射频导纳液位计。



sky3235582

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2009-10-12 21:38:52
1楼

这是设计院设计的液位计,当时我就反对用毛细管双法兰液位计,设计院保证说能用好的。改用了ABB的,ABB说肯定好用,实际也不行

[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:144帖 | 3595回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7752
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-10-18 13:44:34
2楼

能用双法兰,双法兰缺陷太多,负压室的膜片上有团状物也不准,正压室上有低分子物堵了也不行(要用氮气通),检修时拆不下来也完蛋;所以,能用导纳的时候就不用双法兰,导纳也有一定的使用条件,绝缘要求高,液位不能有一点导电性。要借助于浮筒标定,从使用上看,导纳要好于双法兰(前提时要能使用导纳)。

 

 