楼主
 有一个超声波液位计是测量石灰浆罐的液位的,罐高155mm,设置的空罐值是160mm,罐的顶部有个搅拌机,搅拌机大部分时间都是开着的,由于一开始液位不准确,怀疑是搅拌机开启时形成的漩涡状态而造成的,后来想办法在罐子里加了一根管子120mm的,再把液位计放在罐子里,一开始是好的,可它是时好时坏,在148mm的位置不动,把液位计拉出来,等了一会从新接上又好了,我查了一下质料是不是跟温度有关,罐子里大概有五六十度,请问是什么原因?请教大家了!



阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:131帖 | 862回
  • 年度积分:436
  • 历史总积分:2573
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2009-05-03 17:52:12
1楼
搅拌机桨叶   有没有对   超声波液位  测量  形成  干扰?

csbllyb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2008年10月31日
发表于:2009-05-03 23:28:55
2楼
没别的问题,你的液位计本身存在的缺陷,重复性不好,线形度不高。仅此而已。

capsray

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:388
  • 注册:2007年2月09日
发表于:2009-05-04 09:59:18
3楼
罐高150mm,空罐160mm…………这罐子,真奇特

capsray

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:388
  • 注册:2007年2月09日
发表于:2009-05-04 10:00:17
4楼
这量程值比物位计的盲区都小…………

jlysy2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2009年5月05日
发表于:2009-05-05 15:37:51
5楼

同意3楼  这个罐子是很奇特!

13921060096zx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2008年12月28日
发表于:2009-05-05 18:22:07
6楼
我说的设置的空罐值160mm是液位计

传感器方案

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:196帖 | 1771回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2009-05-06 11:53:17
7楼

首先传感器本身的质量怎么样

然后排除各种干扰因素

13921060096zx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2008年12月28日
发表于:2009-05-06 19:31:36
8楼
是160cm 我搞错了不好意思!呵呵!

化工小虫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2008年7月22日
发表于:2009-05-07 08:33:19
9楼

我们公司也使用超声波液位计,效果也不是很好

 

小药罐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2009-05-12 11:51:24
10楼

不能忽略盲区啊!少说也有二十几公分。

如果加管子的话最好能在管子上开些孔,保证管内的液位和外面的液位保持一致。

再就是安装位置不能离罐壁太近等等,这些他们的说明书上应该都有详细说明的。

根据楼主说的现象,估计是 盲区的问题,因为楼主的量程本来就小。

可以考虑把探头安装位置提高些,把盲区位置留出来。

小药罐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2009-05-12 11:54:00
11楼

按照楼主目前的安装位置,实际能测量的液位估计也就不到140cm了。

 

澳泰www.fatec.cn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 260回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2009-05-12 21:57:07
12楼

1:注意盲区

2:用导波筒测量时要注意超声波的设置,要选导波筒工作模式,(有的厂家是不支持导波筒工作模式);

超声波物位计现在一般都有温补(不同温度下声波在空气中传输速度是不同的。),50-60是在工作温度范围内的。(只要低于:80,保守:75度就没问题了)

曾发现过部分超声波物位计的回波算法有问题。出现测量锁死情况,这个要和厂家或供应商联系了。

aaa458512

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年3月27日
发表于:2009-05-13 14:26:58
13楼

感觉还是盲区没有设置好,你可以给你的超声波加个架子,让他的位置高点,避过那个盲区,有的超声波只要到那个位置就数死到不动了,下次液位处来盲区还是死数,只有重新启动才可以的。

youchad

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2009年11月11日
发表于:2009-12-29 11:20:35
14楼

液位计现在不是用雷达更多么???

一:受外界影响小。

二:可测距离大。

------------------------------

供应24GHz雷达传感器,用于液位测量,交通测速,测流量

QQ:446016805   电话:0755-82428430

明烨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2008年6月13日
发表于:2009-12-29 20:58:49
15楼

个人觉得,选型没选好,用超声波液位计,如果此液位上下浮动没问题的,但有搅拌机在,肯定效果不行QQ962635168技术交流平台,相互学习!共同进步

jiaoanpeng

  • 精华:48帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:747帖 | 15625回
  • 年度积分:45
  • 历史总积分:78710
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-01-03 09:09:49
16楼

有可能,罐内的气相对超声波液位计产生了影响。因石灰浆罐内气相含有水汽,对仪表内电子器件产生影响。加强防水,此外搅拌器的叶轮不要阻碍超声波测量。

打拼者!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2009年4月29日
发表于:2013-01-29 09:35:43
17楼
对于石灰浆罐的液位的测量,如果选择超声波液位计应该会有所影响。像楼主说的上面搅拌装置,对于超声波液位计的测量会有影响。液面不是恒定的。另外的话压力,温度对于超声波测量液位也会有影响。

xiaobeiweng

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 424回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1461
  • 注册:2009年8月25日
发表于:2013-02-06 15:39:25
18楼
用好点的雷达液位计试试·                        ·

zdm2008

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1578回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:11893
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-02-06 21:06:01
19楼

有气象水珠的话会影响测量,不知道你用的什么超声波液位计。如果不行就在你加的管子下面底部加个水平的板子。便于形成来回波。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:383帖 | 6817回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:24627
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-02-07 14:40:17
20楼

 

超声波、雷达,三天两头闹误报

一误报就得擦探头,,比肛门擦得,还勤呢 。。。。。。擦得卫生纸,都脸红呢 。。。。。俄滴乖

 

所以呀

您使唤超声波,就相当于,您给屁沟渠渠上,又挖鸟道门鸟  。。。。。。俄滴乖呀 

 

 

 

 


相关主题