请大家帮忙解决一个直流焊机怪问题 点击:0 | 回复:20



袁泉

    
  • 精华:2帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:242帖 | 1734回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:3101
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-03 10:58:52
楼主

我用一台直流焊机,现在出现了一个故障,运行10分钟,漏保开关就跳了,开关容量够大,线路都摇了绝缘都够。

请大家帮忙判断一下是什么原因?

先谢了。




袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:242帖 | 1734回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:3101
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-03 14:41:37
1楼
没有人碰到过类似的问题吗?

郭庆党

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:415
  • 注册:2007年10月08日
发表于:2009-05-03 15:17:14
2楼

先换一个开关再试试,判断出是开关原因还是负载原因,另外还要看,开关是因为过流跳还是漏电跳。

张智勇

  • 精华:16帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:428帖 | 4141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4029
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2009-05-03 15:18:11
3楼

里面是开关电源板子那一种?漏电开关脱扣电流是不是有点小?

开关电源一般都有抗干扰电路,接地线接地后有一定漏电流。

以前遇到过一台DVD,用手拿话筒唱歌时如果脚出脚汗时就会觉得有点“麻”,最后没有办法就把里面开关电源板子中对几款的2个高压电容去掉一个才正常。影碟机不可能也接一根地线吧

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:242帖 | 1734回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:3101
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-03 15:36:48
4楼

电焊机用的控制电路,都是用变压器降压的,没有开关电源。

谢谢大家的回复。

我再查查。

张智勇

  • 精华:16帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:428帖 | 4141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4029
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2009-05-03 16:17:59
5楼

那你查查变压器绝缘和小变压器,以及抗干扰电路

漏电流你用摇表测量的没有用,是通过电容流的交流电

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:242帖 | 1734回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:3101
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-03 16:26:42
6楼
谢谢,我将电源侧的电容甩掉看看。

张智勇

  • 精华:16帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:428帖 | 4141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4029
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2009-05-03 16:32:08
7楼

把电焊机架空试试

..........

PistoN

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:149帖 | 13110回
  • 年度积分:63
  • 历史总积分:39969
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2009-05-03 21:14:17
8楼
袁泉!是那个漂亮的女影星袁泉吗?电焊机负载电流较大,直流焊机输入侧与输出侧可能没有电气隔离,也许和焊接结构联成一体后三相零序电流不平衡了,漏电保护器就会动作

学点技术

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:630
  • 注册:2007年1月23日
发表于:2009-05-03 21:46:33
9楼
发热后漏电了,我以前用过一台小的也是这样,冷的可以,一热就不行了。

xishaojun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2008年1月17日
发表于:2009-05-03 21:59:20
10楼
       我想应该是接地线的问题,首先查看电焊机的接地线接到电源漏电开关的位置,漏电开关上部N点为保护接地,漏电开关下部为工作零线,如将电焊机保护接地线错接到保护零线上(漏电开关下部),且电焊机外壳在接地这样在漏电开关就有一个接地电流,漏电开关很容易跳闸。

方才工控

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:39帖 | 410回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1543
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2009-05-04 20:09:52
11楼
你的漏积保额定剩余动作电流几MA呀,如过小那在放大一级

陈诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3803
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2009-05-04 22:03:02
12楼
直流焊机没修过,比交流焊机难修多了。

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:242帖 | 1734回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:3101
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-05 13:54:43
13楼

谢谢,大家的回复,我再根据大家的建议试一试。

谢谢。

模具老兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 994回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2913
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2009-05-06 23:08:50
14楼
你的漏电开关的允许电流有多大?焊机输入电流是多少?多数情况是漏电开关容量小了.

guoleiguo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2008年6月04日
发表于:2009-05-07 15:22:27
15楼

是不是灰尘较多用气吹一下再试

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:242帖 | 1734回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:3101
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-07 15:56:34
16楼

我现在已经处理了一遍,等待试机。

谢谢大家。

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:242帖 | 1734回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:3101
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-08 21:07:04
17楼

希望大家多提点建议,和方法。

谢谢。

dongfengpu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-08 21:36:03
18楼

电源线一路接触不良,我碰到很多

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:242帖 | 1734回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:3101
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-12 15:40:18
19楼

谢谢大家,等正常了以后再给大家回帖。

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 2828回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6410
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2009-05-13 13:34:36
20楼
空气开关接触不良。     

相关主题

官方公众号

智造工程师