2)ETH-MPI转换器的设置
ETH_MPI的参数设置是通过IE浏览器来进行设置的,此时与ETH_MPI转换器相连的PLC要上电(注:ETH_MPI转换器是由PLC供电的);同时要将ETH_MPI与计算机用网线连接好[线型用交叉线(RJ45 网线),星型用两条直联线(RJ45 网线)由交换机连接到ETH_MPI和计算机];将计算机IP地址设置为(192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1);最后在计算机的IE浏览器中键入192.168.1.222就可进入ETH_MPI的主菜单(如图所示):
用鼠标点击[参数设置/显示]进入设置画面:
各参数的详细说明请见下列:
a.ETH_MPI通讯转换器IP:它的段址一定要与相连的计算机相同,即前三项相同,第四相不同.
例一:计算机IP(192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),转换器IP(192.168.1.10)
例二:计算机IP(200.156.8.108),掩码(255.255.255.0),网关(200.156.8.1),转换器IP(200.156.8.16)
例三:计算机IP(200.202.9.126),掩码(255.255.255.0),网关(200.202.9.1),转换器IP(200.202.9.18)
注:在同一网络中IP是唯一的,不能相同。计算机也要设置相应的IP地址,掩码及网关(与转换器处于同一段中)
一但转换器的IP设置好后,只要计算机的IP地址,掩码及网关与其在同一段中(即前三项相同,第四相不同),在该计算机的浏览器中直接键入ETH_MPI通讯转换器的IP地址,并且此时该ETH_MPI转换器没有与WinCC和STEP7进行通讯,就会进入ETH_MPI转换器的主菜单中.
当然你也可在该计算机的浏览中键入192.168.1.222也同样会进入ETH_MPI转换器的主菜单(前提条件是:该ETH_MPI转换器没有与WinCC和STEP7在线连接,且该计算机的IP地址,掩码及网关与其在同一段中,同时该网络中只有一个ETH_MPI转换器,其它的ETH_MPI转换器必须从网络中断开)
b.ETH_MPI通讯转换器MAC:共六项,用十六进制数填写(Hex:0..9,A,B,C,D,E,F)
第一项为0(即使你填入其它数值,转换器也会将其变为0),其它5项可任意填写,旦不能与网络中其它MAC相同。
注:在同一网络中MAC是唯一的,不能相同。
以上为Internet网络的相关设置,以下为MPI/DP总线的相关设置:
c.MPI 波特率:
是指与ETH_MPI转换器相连的PLC(S7-300/400)MPI/DP接口的通讯速率(在组态S7-300/400时设定的, 参见西门子STEP7编程手册),MPI的缺省波特率一般为187.5K, 旦由于对S7-300/400编成时可能改变了MPI的波特率,因此可能要多试几次才能找对波特率,对于MPI接口,尝试波特率的次序为187.5K、1.5M、19200,对于DP接口,尝试波特率的次序为187.5K、1.5M、500K、93.75K、45.45K、19200、9600.当然如果你已经知道MPI/DP的波特率,直接选定就行了。
注:强烈推荐用户将PLC(S7-300/400)的MPI通讯波特率设置为187.5K或1.5M,因为这样才能保正较大的通讯负荷和数据刷新的频率,如果在组态S7-300/400时设置低于187.5K的波特率,将不能保证WinCC或STEP7的稳定运行。
d.PLC_MPI站号:
是指与ETH_MPI转换器相连的PLC(S7-300/400)的MPI/DP站号(在组态S7-300/400时设定的, 参见西门子STEP7编程手册),MPI/DP站号的缺省值为2
你也可以在"MPI/DP通讯状态显示"中查看,标记"X"代表总线上MPI/DP的实际站号,然后在"参数设置/显示"菜单中将其填入即可。
当然如果你已经知道相连的MPI/DP的站号,可不用查看,直接写入。
e.ETH_MPI站号:是指ETH_MPI转换器本身的站号,它只要不与总线上其它站号相同即可,一般设置为0
f.最高MPI站号:是指MPI/DP总线上允许的最大站号,它可选取四个值(15,31,63,126)
例一:PLC_MPI站号=2 , ETH_MPI站号=0 ,最高MPI站号应选15
例二:PLC_MPI站号=18, ETH_MPI站号=10,最高MPI站号应选31
例三:PLC_MPI站号=56, ETH_MPI站号=1, 最高MPI站号应选63
例四:PLC_MPI站号=10,ETH_MPI站号=108,最高MPI站号应选126
进入-->下一页