可替带CP5611的 ETH-MPI转换器,它一端与s7-300/400的MPI 口相连,令一端是以太网口,
可直接连上位机(用交叉网线),也可通过交换机与上位机连接(都用直连网线),Wincc和step7选用TCP/IP协议.这是一款有自主知识产权的产品,使用起来非常方便.详情请见 www.dl-winbest.cn  ,目前该产品正在搞促销,价格低,还可先试用,后付款.



tongziguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-05 21:58:04
1楼
profinet   产品

atongziguangdl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-03-06 09:39:48
2楼
RS232是第一代通讯标准, RS485是第二代通讯标准,(profibus,DP,...都是差分型的),USB 第三代通讯标准,TCP/IP是正兴起的第四代通讯标准(它的抗干扰能力和传输速度最快)

CP5611,CP5613,PC ADAPTER USB,它门在工业通讯上都不是最稳定,我门经常会碰到通讯连接不上,而到处接地线,连接终端电阻.而使用以太网则很轻松搞定,因此ETH-MPI会为越来越多的现场技术人员所欢迎!

atongziguangdl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-03-06 12:56:38
3楼
目前该产品正在搞促销,价格低,还可先试用,后付款.

tongziguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-07 04:43:14
4楼

西门子也正推广以太网通讯,CP5611已经要被淘汰了,cp343等带有太网通讯的摸块就要大量被应用,目前选用ETH-MPI转换器,无论从性能还是价格都是另你最满意的选择

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:13帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:585帖 | 13143回
  • 年度积分:7275
  • 历史总积分:100192
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2009-03-07 08:05:21
5楼
偶也在用CP5611,确是不怎么好用啊.                                   

atongziguangdl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-03-07 14:24:01
6楼
CP5611用光藕隔离,对与高速通讯,它的寿命回变短,而且易受强辐射和电磁干扰;另一点是MPI/DP通讯的对地电位不能大于3伏,超过这值就通不上了.(在远距离或强磁环境下很难达到3V以下这点),而大家所使用的以太网,则没有这么多的限制,我们大家用了这么多年,还从未听说网络故障是由于接地或强磁干扰,或打雷而不能工作的,因为以太网现在是一个真正成熟的产品,它已完善到了完美的境地, CP5611是老产品;-----结论: 用ETH-MPI以太网转换器替代它是你的一个不错的选择!!!

tongziguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-07 23:36:00
7楼
ETH-MPI转换器体积很小

tongziguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-08 22:31:26
8楼
当您的CP5611卡有问题的时候,或因重新装系统而找不到它的驱动的时候,你用MPI以太网转换器(ETH-MPI)会有一种非常轻松的感觉,用它替代CP5611卡,只需3分钟.

tongziguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-09 08:21:21
9楼
usb ppi   , pc adapter   usb ,ETH-MPI 编程口转以太网 转换器 见: www.dl-winbest.cn

atongziguangdl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-03-09 10:27:59
10楼
1)连接方式:
a. 线型:即一台PLC(s7-300/400)和一台上位机(计算机),直接用交叉线(RJ45 网线)相连。参见line.gif



 

b. 星型:即一台PLC(s7-300/400)和两台上位机(计算机),或多台PLC(S7-300/400)和一台上位机(计算机),
或多台PLC(s7-300/400)和两台上位机(计算机),中间需加以太网交换机,用直联线(RJ45 网线)将交换
机与各设备相连。参见star.gif




最常见的连接方式是线型,如下图所示:


进入-->下一页

atongziguangdl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-03-09 10:29:59
11楼
2)ETH-MPI转换器的设置
ETH_MPI的参数设置是通过IE浏览器来进行设置的,此时与ETH_MPI转换器相连的PLC要上电(注:ETH_MPI转换器是由PLC供电的);同时要将ETH_MPI与计算机用网线连接好[线型用交叉线(RJ45 网线),星型用两条直联线(RJ45 网线)由交换机连接到ETH_MPI和计算机];将计算机IP地址设置为(192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1);最后在计算机的IE浏览器中键入192.168.1.222就可进入ETH_MPI的主菜单(如图所示):



用鼠标点击[参数设置/显示]进入设置画面: 




各参数的详细说明请见下列:
a.ETH_MPI通讯转换器IP:它的段址一定要与相连的计算机相同,即前三项相同,第四相不同.

例一:计算机IP(192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),转换器IP(192.168.1.10)

例二:计算机IP(200.156.8.108),掩码(255.255.255.0),网关(200.156.8.1),转换器IP(200.156.8.16)

例三:计算机IP(200.202.9.126),掩码(255.255.255.0),网关(200.202.9.1),转换器IP(200.202.9.18)

注:在同一网络中IP是唯一的,不能相同。计算机也要设置相应的IP地址,掩码及网关(与转换器处于同一段中)

一但转换器的IP设置好后,只要计算机的IP地址,掩码及网关与其在同一段中(即前三项相同,第四相不同),在该计算机的浏览器中直接键入ETH_MPI通讯转换器的IP地址,并且此时该ETH_MPI转换器没有与WinCC和STEP7进行通讯,就会进入ETH_MPI转换器的主菜单中.

当然你也可在该计算机的浏览中键入192.168.1.222也同样会进入ETH_MPI转换器的主菜单(前提条件是:该ETH_MPI转换器没有与WinCC和STEP7在线连接,且该计算机的IP地址,掩码及网关与其在同一段中,同时该网络中只有一个ETH_MPI转换器,其它的ETH_MPI转换器必须从网络中断开)

b.ETH_MPI通讯转换器MAC:共六项,用十六进制数填写(Hex:0..9,A,B,C,D,E,F)

第一项为0(即使你填入其它数值,转换器也会将其变为0),其它5项可任意填写,旦不能与网络中其它MAC相同。

注:在同一网络中MAC是唯一的,不能相同。

以上为Internet网络的相关设置,以下为MPI/DP总线的相关设置:

c.MPI 波特率:

是指与ETH_MPI转换器相连的PLC(S7-300/400)MPI/DP接口的通讯速率(在组态S7-300/400时设定的, 参见西门子STEP7编程手册),MPI的缺省波特率一般为187.5K, 旦由于对S7-300/400编成时可能改变了MPI的波特率,因此可能要多试几次才能找对波特率,对于MPI接口,尝试波特率的次序为187.5K、1.5M、19200,对于DP接口,尝试波特率的次序为187.5K、1.5M、500K、93.75K、45.45K、19200、9600.当然如果你已经知道MPI/DP的波特率,直接选定就行了。

注:强烈推荐用户将PLC(S7-300/400)的MPI通讯波特率设置为187.5K或1.5M,因为这样才能保正较大的通讯负荷和数据刷新的频率,如果在组态S7-300/400时设置低于187.5K的波特率,将不能保证WinCC或STEP7的稳定运行。

d.PLC_MPI站号:

是指与ETH_MPI转换器相连的PLC(S7-300/400)的MPI/DP站号(在组态S7-300/400时设定的, 参见西门子STEP7编程手册),MPI/DP站号的缺省值为2

你也可以在"MPI/DP通讯状态显示"中查看,标记"X"代表总线上MPI/DP的实际站号,然后在"参数设置/显示"菜单中将其填入即可。

当然如果你已经知道相连的MPI/DP的站号,可不用查看,直接写入。

e.ETH_MPI站号:是指ETH_MPI转换器本身的站号,它只要不与总线上其它站号相同即可,一般设置为0

f.最高MPI站号:是指MPI/DP总线上允许的最大站号,它可选取四个值(15,31,63,126)

例一:PLC_MPI站号=2 , ETH_MPI站号=0 ,最高MPI站号应选15

例二:PLC_MPI站号=18, ETH_MPI站号=10,最高MPI站号应选31

例三:PLC_MPI站号=56, ETH_MPI站号=1, 最高MPI站号应选63

例四:PLC_MPI站号=10,ETH_MPI站号=108,最高MPI站号应选126

进入-->下一页

atongziguangdl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-03-09 10:31:44
12楼
3)WinCC的设置
WinCC中的设置:


变量管理-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE-->TCP/IP-->系统参数-->单元,将“逻辑设备名称”选为:TCP/IP(Auto)-->XXX(计算机的网卡名)




变量管理-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE-->TCP/IP加入"新驱动程序的连接",名字为NewConnection_1,将其属性打开-->连接参数:S7网络地址: IP地址=ETH_MPI通讯转换器的IP地址,如(192.168.1.10);机架号=0;插槽号=2

之后在NewConnection_1中加入新的变量......




如果还想连接另一个ETH_MPI通讯转换器,只要再加入NewConnection_2,S7网络地址: IP地址=另一个ETH_MPI通讯转换器的IP地址,如(192.168.1.12);机架号=0;插槽号=2

......

最多可加32个ETH_MPI通讯转换器.

如果想将以前用MPI定义的变量改为TCP/IP驱动的变量,请先做好备份,然后将MPI-->NewConnection中变量全部选定(用Ctrl+A),鼠标右键-->剪切,选定SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE-->TCP/IP-->NewConnection_1 鼠标右键-->粘贴

进入-->下一页

atongziguangdl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-03-09 10:34:36
13楼
4)STEP7的设置
A. 在Set PG/PC Interface中选择 TCP/IP (Auto)-> XXX网卡 .



B. 在STEP7中的硬件组态里(WH Config),在机架(RACK-300)最后模件相邻的空槽位上加入[CP-300][Industrial Ethernet][cp343-1][CP343-1 PN],并且将CP343的IP地址改成你所设置的ETH-MPI转换器IP地址.[注:这个CP343-1 PN 只是个虚拟的,我们并不需要它,我们的ETH-MPI转换器才是真实的CP343-1 PN ,但如果你不增加此设置,STEP7将阻止你的通讯]



tongziguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-09 20:31:46
14楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶

tongziguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-10 20:27:50
15楼
ddddddddddddddddddddddddd

atongziguangdl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-06-04 11:42:16
16楼

ETH-PPI (注意是 PPI ) :与ETH-MPI不同的是它可以使西门子S7-200PLC与WinCC直接连接,使用PPI转 PROFINET协议的转换器ETH-PPI,使你不必用PC Access OPC Server,直接使用WinCC的TCP/IP协议即可实现轻松连接,S7-200 PLC的 Vb0-Vb200 对应 WinCC M位存储区mb0-mb200,,它是目前S7-200与WinCC直接连接的唯一方法.

atongziguangdl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-06-05 11:35:25
17楼
大连德嘉网站已更新 http://www.dl-winbest.cn

pink309

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年6月08日
发表于:2009-06-08 09:48:42
18楼
质量很好 服务更加好 !

cici0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2009年6月08日
发表于:2009-06-08 09:53:07
19楼

ding~~~不错..................

pink309

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年6月08日
发表于:2009-06-08 10:07:22
20楼


oooO ↘┏━┓ ↙ Oooo
( 踩)→┃你┃ ←(死 )
\ ( →┃√┃ ← ) /
  \_)↗┗━┛ ↖(_/


相关主题

官方公众号

智造工程师
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页