首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

新风机电机起动电流太大,热继会跳,如何解决? 点击:13291 | 回复:99



[明月夜]

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-02-28 14:25:36
楼主

风机电机是380V/22KW,额定电流 380V/41A,正常运行电流25A,

启动时间长,有十几秒,启动电流较大(电流表指针都垂直了),10多秒之后再回到25A,

热继设成50A到60A都会跳,设成70A才不会跳,远高于额定电流*1.1,已失去了

保护作用,现用的是旧热继器,据电气人讲,若换成新的热继,会更敏感,

电气如何解决这个问题? 不要说加软启/变频一类的方案。




[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2011-10-14 22:01:11
81楼

简单方案可能是,启动时不用热继,启动后再用热继,

我以前那公司的160KW的离心风机就是启动时把热继断开,启动完成后再投入,记得启动前一定把风门关死,,

lw275503689

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年8月30日
发表于:2011-10-15 14:46:34
82楼
25楼的  最简单  最实用  最便宜   我公司也是这样的 加的      时间继电器和中间继电器

fivefei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2011-10-17 14:48:01
83楼
也可以采用启闭风门的方法来改善启动环境:具体地说,在启动前先关小风门,待转速升起来以后开大风门,使得负载逐渐变大。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4740帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2011-10-26 23:30:28
84楼
推荐一下方法:最简单的是把热继换成电动机综合保护器,二是用线路把热继95 96用单P开关连接并在上面待启动结束后再将断路器拉开。

丁海琪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2010年8月06日
发表于:2011-10-27 22:02:35
85楼
 设一个风门,延时打开  星三角加时间   热继电器延时接入 也可以  我有个电工qq群122673247   欢迎加入

余志前(福岭煤业)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2011年7月31日
发表于:2011-11-02 09:57:01
86楼
电动机综合保护器可以解决

水泥电气

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 311回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2011-11-11 17:48:19
87楼
热继换成电动机综合保护器

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2011-11-11 18:36:51
88楼

简单问题不要复杂化:

1、在不使用软启变频的情况下,有以下方案。

2、热继电流就调为70A。

3、不要热继。

4、加一个旋钮开关,与热继常闭触点并联;热继设置为自动复位。启动时,旋钮开关打到接通位置,完成后过几分钟等热继复位后,打到断开位置。

风与云

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2004年11月14日
发表于:2011-11-11 19:21:24
89楼
用电机综合保护器,设定也很简单,安装位置只要把热继拆了就够。

hzhpl

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 355回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:5311
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2011-11-11 21:12:00
90楼
对电网冲击蛮大!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-11-11 21:43:53
91楼

1、还可以把时间继电器换成电流-时间转换器;

2、做好的方法就是关闭风门(或打开回风阀)启动。

电气精灵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2011年12月01日
发表于:2011-12-06 21:37:52
92楼
原因是,你应将风机风门开至10%就可以了,你可能是带负荷启动的。才有很大的启动电流。

a30788603

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2011-12-07 20:31:27
93楼

 热继电器换成JD-5综合保护器

abc999001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2011年6月02日
发表于:2011-12-07 20:43:50
94楼
热继电原件 老化换新.或者启动的时 不用,运行加入 .

yuanw1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2014年3月30日
发表于:2014-03-30 15:41:33
95楼

你可以采用起动延迟放法完成

千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2014-03-30 16:23:18
96楼

可不可以加处延时处理,启动时将热继线短接,启动正常后(延时设定时间)取消短接,热继正常投入

gghjk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2012年2月07日
发表于:2014-05-13 12:48:18
97楼

最简单的方法星三角启动,经济使用价值高。

wu525j

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2012年7月26日
发表于:2014-05-15 09:02:02
98楼

风机电机是380V/22KW 启动时4倍的额定电流是没问题的,何必这么在意呢?

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-05-15 12:30:04
99楼

1、风机出风口加装阀门,启动时关闭风门等启动完成后再逐步放开风门到正常运行;

2、如果没法加装阀门则只有在启动时封堵热继电器或者改用电机专用断路器(推荐取消热继电器,热继电器属于保护性很差的玩意,欧美基本退市了),


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页