[明月夜]
风机电机是380V/22KW,额定电流 380V/41A,正常运行电流25A,
启动时间长,有十几秒,启动电流较大(电流表指针都垂直了),10多秒之后再回到25A,
热继设成50A到60A都会跳,设成70A才不会跳,远高于额定电流*1.1,已失去了
保护作用,现用的是旧热继器,据电气人讲,若换成新的热继,会更敏感,
电气如何解决这个问题? 不要说加软启/变频一类的方案。
楼主最近还看过
[鬼谷子]
简单方案可能是,启动时不用热继,启动后再用热继,
我以前那公司的160KW的离心风机就是启动时把热继断开,启动完成后再投入,记得启动前一定把风门关死,,
lw275503689
fivefei
今生缘
丁海琪
余志前(福岭煤业)
水泥电气
老菜鸟
简单问题不要复杂化:
1、在不使用软启变频的情况下,有以下方案。
2、热继电流就调为70A。
3、不要热继。
4、加一个旋钮开关,与热继常闭触点并联;热继设置为自动复位。启动时,旋钮开关打到接通位置,完成后过几分钟等热继复位后,打到断开位置。
风与云
hzhpl
刘志斌
1、还可以把时间继电器换成电流-时间转换器;
2、做好的方法就是关闭风门(或打开回风阀)启动。
电气精灵
a30788603
热继电器换成JD-5综合保护器
abc999001
yuanw1
你可以采用起动延迟放法完成
千山独步--王者之师
可不可以加处延时处理,启动时将热继线短接,启动正常后(延时设定时间)取消短接,热继正常投入
gghjk
最简单的方法星三角启动,经济使用价值高。
wu525j
风机电机是380V/22KW 启动时4倍的额定电流是没问题的,何必这么在意呢?
乖乖小笨熊
1、风机出风口加装阀门,启动时关闭风门等启动完成后再逐步放开风门到正常运行;
2、如果没法加装阀门则只有在启动时封堵热继电器或者改用电机专用断路器(推荐取消热继电器,热继电器属于保护性很差的玩意,欧美基本退市了),
520ai学
在重负载直启动的使用场景中,热继电器已经不能满足使用要求,这时候可以用电动机保护器(如德力西的JD-S9、CDS9系列等)替代热继电器来实现负载保护。电动机保护器相较于热继电器有一个明显的优势是可以设定负荷启动时间,有效错开负荷启动电流。
回复本条
发表回复