[明月夜]
风机电机是380V/22KW,额定电流 380V/41A,正常运行电流25A,
启动时间长,有十几秒,启动电流较大(电流表指针都垂直了),10多秒之后再回到25A,
热继设成50A到60A都会跳,设成70A才不会跳,远高于额定电流*1.1,已失去了
保护作用,现用的是旧热继器,据电气人讲,若换成新的热继,会更敏感,
电气如何解决这个问题? 不要说加软启/变频一类的方案。
守望麦田
再加一个接触器,如果这个接触器有三个常闭主触点就好了,分别并在三个热元件上,
由PLC的定时器控制这个接触器的线圈,运行信号15秒后,接通这个接触器线圈,
使热继起作用。
a20254562
加个风门,启动的时候不全部打开这样启动负载应该要小很多,而且经济实用。
1981wu
w0531
你电机这么大的功率,都没有降压启动,你就没纳闷?怎么办,赶紧装星三角降压启动线路就OK了.
一杯清水
《半截蜡烛》
yjig
学海无涯
sauuwej
维修电工技师
刘志斌
启动前,关闭回风,电机运转正常后,打开回风阀门。……
pyj81
jxmjhy
利用电流互感器来做保护:
1、选两只50/5的电流互感器,一只5A热继电器
2、更改控制回路,条件允许最后加个电流表(50/5),这样改线路就比较好。
liuxu0807
卑微之见:先检查电机有没有问题,然后再检查风机平衡点是不是偏离!都没问题的话,把热继电器接在三角形运行主线上!跳过星点启动!
dianqigongren
老贴,不知楼主问题解决了没
dingxiang964
绕开热继 直接启动就OK了 启动完了接入热继
luoqiwen45
你先确定电气启动时间多长,热继有两个等级,一个CLASS 10 :启动电流=7.2整定电流时,启动跳脱时间为4-10S,另一种CLASS 20,启动电流=7.2整定电流时,启动跳脱时间为6-20S,你的问题建议更换一个新的即可。
fewind
天凉了
manzheng_89