首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

新风机电机起动电流太大,热继会跳,如何解决? 点击:13291 | 回复:99



[明月夜]

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-02-28 14:25:36
楼主

风机电机是380V/22KW,额定电流 380V/41A,正常运行电流25A,

启动时间长,有十几秒,启动电流较大(电流表指针都垂直了),10多秒之后再回到25A,

热继设成50A到60A都会跳,设成70A才不会跳,远高于额定电流*1.1,已失去了

保护作用,现用的是旧热继器,据电气人讲,若换成新的热继,会更敏感,

电气如何解决这个问题? 不要说加软启/变频一类的方案。




[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-02-28 14:33:25
1楼

是直接启动,三角形接法。用来向塔内鼓风,厂家来人了也没办法,

现在用的设定70A的热继,在鼓风。万一堵转电机烧坏怎办。

 

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2009-02-28 14:36:43
2楼
也可以采用星三角启动啊,这样经济点。

雨中路人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2009-02-28 14:42:04
3楼

为什么楼主的电机启动时间有10多秒?想过这个问题吗?根据本人的经验,一般是因为风机风道有障碍,引起风机启动时间过长,如果能解决这个问题就不用改电气

部分了,实在不能解决的话只能使用变频器带了,不知道其他的办法,有的请在下面跟贴,互相学习下。

你那热继电器拆了吧,多一个故障点,一点作用没有~~在解决之前~~

[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-02-28 14:43:02
4楼

星三角适用于空载/轻载,这个风机的负载大,

电机控制柜是小型抽屉式的,已装满元器件,

再加接触器与时间继电器有点困难。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2009-02-28 14:44:23
5楼
理解,但又非常正常,风机就这样,启动时间长,而市场上供应的热继远不能适应,唯一的办法,启动时,将热继避开,待运行正常后再接入。

[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-02-28 14:45:06
6楼
从启动大电流 回到25A,要15秒。

雨中路人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2009-02-28 14:46:53
7楼

星三角应该用不了,不建议使用

起晚的笨鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2009年2月03日
发表于:2009-02-28 14:47:31
8楼

风机属于大转矩负载启动,楼主最好用软启动或变频器启动,在不影响转矩的情况下,尽可能减小启动电压和启动电流,同时变频器还能调速省省电。

看看轴承怎么样,没问题的话。。。。。只有换大热元件,大空开。

直接起动的尖峰电流是额定电流的6倍,软启是3倍,变频是1.2倍,一般11KW以上风机都该用软启动。

风机大多由异步电动机驱动,异步电动机的启动力距较小,启动电流很大,电动机导线的发热量与电流的平方成正比,电动机在启动时将产生很多热量,使定子温度升高,由于第一次启动时,电机原来温度很低,所以温度不会升的太高,如果在短时间内多次启动,电机来不及冷却,使电机的温度逐渐升高,轻则加速绝缘老化,缩短电动机的使用寿命,重则温升超过规定值,绝缘击穿,电动机烧坏。在15分钟内启动不超过两次,这是经过理论分析和实践证明的,应该比较可靠。还有,如果前两次启动失败,第三次启动应在第二次启动后30分钟后进行。

[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-02-28 14:47:33
9楼

15秒,热继受不了这么长的时间就会跳,有没有适用于这种特性的 “可变热继”呢?

 

王小工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2003年11月06日
发表于:2009-02-28 14:48:25
10楼
呵呵,水泥厂风机前面都有个调节阀,在开机前应当先关闭阀,等待风机启动完毕后再逐步打开阀门。

老狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1588
  • 注册:2008年3月01日
发表于:2009-02-28 14:48:39
11楼

风机的负载还大啊!你用的风机什么啊!

你风机启动时间长很明显是因为负载转矩过大,转速上升缓慢,风机的启动不需要这么久的!肯定在机械连接方面有问题啊

WHWEI99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2009-02-28 14:48:52
12楼

启动前,关闭回风,电机运转正常后,打开回风阀门。15KW风机直接启动没问体。或改为 1)用星三角启动,2)变频启动。

我不是秘密

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 754回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2008年2月11日
发表于:2009-02-28 14:50:02
13楼
5楼的建议可行

起晚的笨鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2009年2月03日
发表于:2009-02-28 14:50:16
14楼
     星三角绝对不能用。

老狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1588
  • 注册:2008年3月01日
发表于:2009-02-28 14:51:46
15楼
回复内容:用软启动,你们那真有钱啊!
对:起晚的笨鸟 关于

发表于:2009-02-28 14:51:47
16楼

用软启动或变频器启动不现实,因为为降成本,不可能再加电气柜,就是小抽屉,都放满了元件。

15秒,热继受不了这么长的时间就会跳,有没有适用于这种特性的 “可变热继”呢?


 

起晚的笨鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2009年2月03日
发表于:2009-02-28 14:52:51
17楼
像串电阻启动一样,启动后切入热继电器。

起晚的笨鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2009年2月03日
发表于:2009-02-28 14:54:43
18楼

楼主:

节约从长远角度来看把。如果风机风量可以允许调节的话,变频器才是能节约成本的。

[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-02-28 14:54:46
19楼

简单方案可能是,启动时不用热继,启动后再用热继,

这至少要再加一只中间继电器及一个时间继电器;

 

[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-02-28 14:56:56
20楼

风量不用调节,风够少的,原方案是用压缩空气,说是成本高,后再改用风机的。

 

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页