风机属于大转矩负载启动,楼主最好用软启动或变频器启动,在不影响转矩的情况下,尽可能减小启动电压和启动电流,同时变频器还能调速省省电。
看看轴承怎么样,没问题的话。。。。。只有换大热元件,大空开。
直接起动的尖峰电流是额定电流的6倍,软启是3倍,变频是1.2倍,一般11KW以上风机都该用软启动。
风机大多由异步电动机驱动,异步电动机的启动力距较小,启动电流很大,电动机导线的发热量与电流的平方成正比,电动机在启动时将产生很多热量,使定子温度升高,由于第一次启动时,电机原来温度很低,所以温度不会升的太高,如果在短时间内多次启动,电机来不及冷却,使电机的温度逐渐升高,轻则加速绝缘老化,缩短电动机的使用寿命,重则温升超过规定值,绝缘击穿,电动机烧坏。在15分钟内启动不超过两次,这是经过理论分析和实践证明的,应该比较可靠。还有,如果前两次启动失败,第三次启动应在第二次启动后30分钟后进行。
