[明月夜]
风机电机是380V/22KW,额定电流 380V/41A,正常运行电流25A,
启动时间长,有十几秒,启动电流较大(电流表指针都垂直了),10多秒之后再回到25A,
热继设成50A到60A都会跳,设成70A才不会跳,远高于额定电流*1.1,已失去了
保护作用,现用的是旧热继器,据电气人讲,若换成新的热继,会更敏感,
电气如何解决这个问题? 不要说加软启/变频一类的方案。
gkong1
简单方案可能是,启动时不用热继,启动后再用热继,
这至少要再加一只中间继电器及一个时间继电器;
这个同意,我们就这样起风机的。
再加一个接触器,如果这个接触器有三个常闭主触点就好了,分别并在三个热元件上,
由PLC的定时器控制这个接触器的线圈,运行信号15秒后,接通这个接触器线圈,
使热继起作用。
懂一点点
重负荷的风机不能在关闭风门的情况下启动,可以将星三角启动反过来使用,就会适合重负荷带载起动的控制,
先是三角形启动(类似直接启动),当电机运行正常后(功率开方乘以加上4秒)在切换到星型轻载运转,
hbt721006
168888
qz19750220
cgy918
楼上几个建议不错,可以试验下,风机频繁启动不?
plq
设想一下分两段启动,第一段启动通电七秒,停5秒,有了启动初速,第二段启动通电直到正常运转为止,说说看的请各位网友指正!
芳季
把电流表电流元件用一个触点短路起来那么启动的时候就测不到电流啦。
噢!打错字。应该把“电流表”改成“热继”。再读一遍。
行云168
建议不妨试试
lacus
1加装软启动器或变频器
2检查风机的浆叶是否有不平衡存在
huangsong1985
小小刀刀
紫雾月光
启动前先把风机的进风口关小或关闭,正常运转后把风口开到正常位置就可以了
要不你就用星三角启动
PistoN
起晚的笨鸟
用设定70A的热继仍在运行,失去了保护,
最现实的方案:
1。改控制回路,
2。找特殊的热继: 启动时不敏感的热继,用这个市场需求
唐勇
不如利用电流互感器来做保护好了,可以避开大的启动电流!
工控追求
AD电工网
既然是负载大导致的,建议想办法把启动时的负载减小一点.电工网www.diangongw.cn支持