新风机电机起动电流太大,热继会跳,如何解决? 点击:13291 | 回复:99



[明月夜]

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-02-28 14:25:36
楼主

风机电机是380V/22KW,额定电流 380V/41A,正常运行电流25A,

启动时间长,有十几秒,启动电流较大(电流表指针都垂直了),10多秒之后再回到25A,

热继设成50A到60A都会跳,设成70A才不会跳,远高于额定电流*1.1,已失去了

保护作用,现用的是旧热继器,据电气人讲,若换成新的热继,会更敏感,

电气如何解决这个问题? 不要说加软启/变频一类的方案。




gkong1

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2009-02-28 15:23:03
21楼
引用[明月夜] 的回复内容:

简单方案可能是,启动时不用热继,启动后再用热继,

这至少要再加一只中间继电器及一个时间继电器;

 这个同意,我们就这样起风机的。





[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-02-28 15:32:43
22楼

再加一个接触器,如果这个接触器有三个常闭主触点就好了,分别并在三个热元件上,

由PLC的定时器控制这个接触器的线圈,运行信号15秒后,接通这个接触器线圈,

使热继起作用。

 

 

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2009-02-28 15:39:05
23楼

重负荷的风机不能在关闭风门的情况下启动,可以将星三角启动反过来使用,就会适合重负荷带载起动的控制,

先是三角形启动(类似直接启动),当电机运行正常后(功率开方乘以加上4秒)在切换到星型轻载运转,

 

hbt721006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年2月28日
发表于:2009-02-28 15:43:48
24楼
启动前,关闭回风,电机运转正常后,打开回风阀门.

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2009-02-28 15:44:13
25楼
简单方案可能是,启动时不用热继,启动后再用热继,

这至少要再加一只中间继电器及一个时间继电器;

这个同意,我们就这样起风机的。

qz19750220

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1235
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-02-28 16:43:18
26楼
引用168888 的回复内容:简单方案可能是,启动时不用热继,启动后再用热继,

这至少要再加一只中间继电器及一个时间继电器;

这个同意,我们就这样起风机的。




cgy918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2009-02-28 21:08:53
27楼

楼上几个建议不错,可以试验下,风机频繁启动不?

plq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1442
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-02-28 21:22:40
28楼

设想一下分两段启动,第一段启动通电七秒,停5秒,有了启动初速,第二段启动通电直到正常运转为止,说说看的请各位网友指正!

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2009-03-01 12:31:54
29楼

把电流表电流元件用一个触点短路起来那么启动的时候就测不到电流啦。

噢!打错字。应该把“电流表”改成“热继”。再读一遍。

行云168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 323回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2009-03-01 12:42:08
30楼
28楼 回复时间:2009-2-28 21:22:40

设想一下分两段启动,第一段启动通电七秒,停5秒,有了启动初速,第二段启动通电直到正常运转为止,说说看的请各位网友指正!

建议不妨试试

lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2009-03-01 12:54:33
31楼

1加装软启动器或变频器

2检查风机的浆叶是否有不平衡存在

 

huangsong1985

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年3月01日
发表于:2009-03-01 19:01:20
32楼
为什么要用热保护器?为什么不选智能电机保护器呢?给你推荐一个牌子的保护器:苍南双华的WJB50F的就可以了 百分百解决问题 非常方便

小小刀刀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年2月22日
发表于:2009-03-01 19:38:57
33楼
如果不考虑变频和软起的话  就用一接触器,中间继电器,时间继电器了~~

紫雾月光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:393
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2009-03-01 20:12:02
34楼

启动前先把风机的进风口关小或关闭,正常运转后把风口开到正常位置就可以了

要不你就用星三角启动

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2009-03-01 20:48:23
35楼
如果一定不用软启动、变频之类,按楼主所说的用星三角启动也不合适,这个风机的启动负载可不算小了

起晚的笨鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2009年2月03日
发表于:2009-03-01 20:50:25
36楼
如果直启困难,那么自偶降压启动同样是不能启动的。启动转矩小。

[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-03-02 08:46:21
37楼

用设定70A的热继仍在运行,失去了保护,

最现实的方案:

              1。改控制回路,

              2。找特殊的热继:   启动时不敏感的热继,用这个市场需求

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2009-03-02 09:05:39
38楼

不如利用电流互感器来做保护好了,可以避开大的启动电流!

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2009-03-02 09:16:19
39楼
在启动时使用三相电流继电器代替热继电器即可解决问题。详情请看:http://andexl.fuwu.taskcn.com 

AD电工网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2009-03-02 09:17:59
40楼

既然是负载大导致的,建议想办法把启动时的负载减小一点.电工网www.diangongw.cn支持


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师