艰难的DCS老系统改造 点击:14583 | 回复:96



老村

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2008-07-23 15:23:11
楼主

                                                                      
乙氧基化装置的DCS原先是ROSEMOUNT 的R3老系统,由于以前这套系统在以前被洪水淹没过,除10块处理接口卡外,整个系统几乎全被浸泡于水中,再加上这套系统和现在先进的控制系统相比,也已经很落后,主要备件购买很是昂贵。厂部根据这种情况,决定对系统升级改造,我被安排负责这次升级改造的具体工作,这项工作从2006年5月22日开始正式准备到2007年6月3日开车成功,在这1年多时间的升级改造中,我经历了三次比较大的困难,第一次是在项目资料准备时期,由于我们没有自己的技术人员、没有现成的资料和图纸、没有设计院参与,我靠着自己积累的DCS常识和对几本关于老系统的英文说明书的理解,从老系统中打印出1米多厚的资料来,为这个项目的成功打下了基础;第二次是我和厂家的工程师配合把老系统的程序用新系统的语言编译完成时,厂家工程师的不辞而别,给本来就非常困难的改造工作增添了更多难以想象的困难,我楞是靠着编译程序时的记忆配合另一位工程师把新程序读懂,并一次次进行修改和模拟测试,把项目很艰难的向前推进;第三次就是拆接线工作,由于老系统的接线图纸不全,并且有很多接线改动而无任何标识,我们有时得一根一根把线弄清,我们冒着弄错一根线就可能无法挽回的风险,完美的完成了接线工作。下面我就把整个项目改造的全过程做一个介绍。

一、开工会(2006.5.22)

我们于2006年5月22日与深圳极光公司在**车间召开了开工会,机动部、技术部、工建合洗项目部、乙氧基化车间参加了会议,我代表机动部主持会议,会议中确定了系统的网络结构、操作站的布置;对系统的设备清单做了确认;确定了工作进度、工作范围划分、工程联络方式等。

二、前期准备资料(2006.5.22-5.29)

开工会结束后,我和厂家的工程师积极准备前期资料,主要是把老系统的仪表回路情况、PID参数、软硬件连锁、批量控制程序等从老的计算机里打印出来,这一阶段是这个项目很艰苦的时期,由于是老系统,厂家的工程师也不熟悉,我凭着当时进厂时收集的各种DCS说明书,边学边做,基本上把前期的资料打印完成,另外还提供了我所收集的老系统的各种图纸,我把资料通过邮局寄到深圳,由厂家的另一位软件工程师读懂老程序,然后用CS3000的SEBOL语言来编写新程序。

三、软件的主要编写阶段(2006.5.31-6.22)

在这20天,我配合厂家的软件工程师进行编译程序,软件组态,由于我们刚刚接收这套装置不久,对工艺参数、联锁认识不是很准确,只有靠从老程序里把工艺参数和联锁扒出来,再让工艺人员来检查确认,由于老系统的程序编写很复杂,一个普通的点要15个画面来完成,并且相互交叉,程序和联锁也相互引用穿插,几乎找每一个联锁都得翻阅一遍厚厚的资料,繁重而困难的工作可想而知,程序编译工作很是艰难而缓慢,经过这一阶段的艰苦的工作,软件组态和程序编译工作基本完成。

四、技术培训和软件组态(2006.6.22-7.10)

新系统的技术培训、软件组态培训及操作维护培训在深圳进行,我厂参加培训人员包括车间工艺、仪表等8人,厂方为我厂提供了7台电脑供大家学习,除我以外,我让大家人手一台电脑,大家学习很认真,劲头也很足,态度也很好,我把学习时间安排的很满,直到最后一天还让大家做了一个模拟工程,在培训期间我组织大家边学边上机练习,不懂的就积极向培训老师请教,取得了不错的效果。培训老师说历届在那培训的人员,我们的学习是最认真的,最后经过19天的组态培训,全部考试合格,并颁发了《CS3000学习成绩合格证书》。

五、系统现场验收调试(2006.8.21-9.5)

(1)现场验收

设备到现场后,我组织开箱验收,确认装箱单和设备完好并组织仪表人员对各种卡件一一测试,对每块I/O卡的通道全部测试。

(3)程序模拟测试

厂家派来软件工程师在我厂经过15天的现场模拟测试,对工艺参数进行了确认,对所有的DI、DO点进行了实际操作,进行了6次生产批次模拟测试,把所有联锁进行了调试和确认,厂家把发现的问题进行修改,有些个别技术问题记录下来,继续研究解决。

六、施工前准备(2007.5.4-5.17)

此时得知厂家的参加这个项目的软件工程师辞职的消息,我更是非常担心,按照厂里要求,我积极联系厂家,把厂里对此次DCS改造的重视和担心反馈给厂家,通过我们的努力和使压,厂家派另一位工程师在4月27号来我厂,对DCS改造做施工前准备工作。

硬件方面:我和另外一名厂家工程师协商,先把三个新控制柜做好基础并安装好,安装3套新系统柜子,其中控制柜1套,安全栅柜1套,电源柜1套;安装工程师站1套,2套操作站;安装控制单元1套;安装AAI543卡件3块,AAI143卡件7块,AAR181卡件6块,ADV151卡件9块,ADV551卡件4块,24V电源2组,Vnet/IP网络交换机2套,系统网络电缆1套,连接信号电缆15条,端子板共计29块。同时开始接新柜子一端的线,4月31日把AI和DI线接完,5月4日-5月7日把RTD线和安全栅更换完,同时把2台操作站和1台工程师站搭建完,并给新系统上电;5月8日-5月10日把RTD线接完,并把新增加的AI和RTD点也接完,5月11日-5月17日对所接线进行核实,核实硬联锁及现场开关类型、继电器触点类型。

软件方面:从5月4日开始把工程师站程序、配方、软件联锁下装到下位机,并开始做全仿真模拟测试,对发现的问题进行修改。从5月4日开始直到开车成功,我们每天工作到晚上10:00,一次次做DCS离线模拟测试和联锁测试,让工艺人员确认,对出现的问题及时修改程序,对车间提出的操作上的问题进行修改,我们尽量把工作作到最细,保证装置系统改造开车一次成功。

七、施工(2007.5.18-5.30)

1. 拆接线

5月18日老系统停电,拆接信号线工作全面展开,我把4名仪表人员分成两组,每组两人,由于事先工作做的很细致,接线工作非常顺利,我们工作到晚11点,把所有的接线工作都做完了,其中数字输入量360对,数字输出量193对,模拟输入量165对,模拟输出量50对,MCC控制量188对,硬联锁转接端子187对,并安装了91台新安全栅,对49台老安全栅重新布线。5月19日,检查所有新老接线,检查电源接线、工作接地、网络等,系统220V、24V送电一次性成功,所有的接线都正确无误。

2. 仪表联校

5月19日至5月20日,单点测试工作开始。我们兵分两组,每组内操1人、外操1人、仪表1人,主要是测试接线情况及DCS系统的硬件性能,确认操作画面的编组,FCS系统调试,应用软件调试,包括模拟回路测试,P、I、D参数设置。联锁控制系统调试由于分工合理、配合默契,整个装置所有的开关量、模拟量在2天内全部测试完成。

3. 联锁测试

5月21日至5月22日,联锁测试工作如期开始。我组织仪表维护人员、工艺人员对所有的软硬联锁一一测试,由于联锁数量多,软硬件联锁相互串联给联锁测试工作带来极大困难,我先是让工艺人员通过联锁顺控表把所有的联锁都整理出来,这样做一是加快了测联锁的进度,另外也为车间留下了最为准确的联锁表,通过这种方式我们的联锁测试工作也比较顺利在两天时间内成功完成。

4. 培训工作

5月23日至5月24日,我组织分别对车间操作人员和仪表维护人员进行集中培训,对车间操作人员主要培训新系统的操作、配方启动和停止、新老系统的区别等内容;对仪表维护人员主要培训CS3000系统的系统组成、各种卡件的结构和功能、软件组态、如何更换通道和卡件及常见的系统故障和解决方法。

5. 在线批量配方测试

截止5月2



steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2009-12-24 15:13:18
61楼

一群不负责的人可以随意评价。但是有时候现实就是这样。做成功一件事很难,而让他失败很容易。

楼主能把事情干成很令人钦佩,但是说实话楼主也没有退路,不上不行。

群观者就不要说风凉话了

yangsi--

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2007年10月28日
发表于:2009-12-24 21:36:13
62楼

文章很生动,如果是自己全面负责的,当让很有成就感,学到的也很多,但没有交流意义,如果单面阐述系统中遇到的问题和解决办法,不是更有意义吗?

洛河水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:424
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2009-12-25 15:16:15
63楼

吹牛的功夫不行,太过了,一下就看出了

0953

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:842
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2009-12-27 14:54:52
64楼

360个DI点、193个DO点、165个AI点、50个AO点的系统

弄了一年......

 

LZ的文笔和语言组织能力有待提高啊。

0953

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:842
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2009-12-27 17:33:19
65楼

1、统计控制检测点(有无冗余要求?)

2、列出控制方案,联锁

可以开始组态了....

3、根据带控制点流程图做操作画面

4、标出所有信号线

 

报警、趋势什么的,开车以后还可以修改

abbpm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年1月25日
发表于:2010-01-29 15:41:20
66楼
楼主辛苦,现在已经很少有人这么踏实的作事情了。

pipi_5211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年4月02日
发表于:2010-04-02 21:06:04
67楼

楼主还真是牛啊啊啊啊

bcsc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年4月29日
发表于:2010-04-29 21:56:30
68楼
楼主真是强人,向楼主学习

zheng888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月02日
发表于:2010-05-02 12:44:10
69楼
有关dcs系统的书籍到哪里去购买请好友提供地址谢谢我的信箱是819372982@qq.com

z_hoben

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:552
  • 注册:2009年8月07日
发表于:2010-05-03 10:34:21
70楼

奇怪呀,好长时间前被掘的稀巴烂的一座破坟,如今竟然又在冒烟了!

不是“坟”的问题,是“看坟”的网管的脑子灌水了!莫非像近阶段各种媒体上透露的那样,难道真的是“坟主”给了网管太多的好处了,以至于这样令人不齿的“烂坟”竟然焕发出了么大的“生命力”?

石大五

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年8月22日
发表于:2010-08-16 18:18:56
71楼

前后施工跨度一年也不一定是自控方面的原因,系统改造有其他专业一起参与,统一协调进度的。不能单单凭时间就来对作者进行抨击,都是慢慢成长起来的。 有问题指出来就是了,没必要进行刺激性的语言评价。

伍琪生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2010-08-18 15:43:04
72楼

一年的时间,做这样一个系统

我建议你买一块豆腐吧

阿弥陀佛

slf1981

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年4月21日
发表于:2010-09-09 16:28:10
73楼
仅仅就是技术和经验交流问题,有必要宣扬自己的出身吗?感觉不顺眼,自己也写一个让大家看看,(以表你曾为美国国防部厕所监控系统工作过)。

山川海岛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年4月21日
发表于:2010-09-09 16:28:43
74楼
仅仅就是技术和经验交流问题,有必要宣扬自己的出身吗?感觉不顺眼,自己也写一个让大家看看,(以表你曾为美国国防部厕所监控系统工作过)。

kezuntao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年9月13日
发表于:2010-09-28 11:26:21
75楼
和利时的MACS不错,设计理念先进。和利时中国第一,全球排名第四。

0953

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:842
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2010-11-29 11:16:45
76楼

我们公司现在正在对尿素装置的RS3系统进行改造(其实就是换系统)。

原用的RS3有非常多的联锁控制(用的是PLC-5,冗余配置),程序有50多页,上1000行。我认为花大力气去读懂原来的程序是一种本末倒置的做法。

首先把所有的检测控制点统计出来(AI AO DI DO )。对于原来的联锁程序没有必要一一去复制,只需和工艺沟通,重新编制梯形图实现电磁阀、紧急停车等功能。

yssh04

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2008年4月05日
发表于:2010-11-29 14:03:05
77楼

求会ROSEMOUNT 的R3老系统技术支持.价格面议

www.chen820815@163.com

仪表包子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:432
  • 注册:2009年8月01日
发表于:2010-12-01 21:04:15
78楼

楼主也不容易呀,顶顶你的敬业精神

lyg780908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2008年9月04日
发表于:2011-12-30 21:37:44
79楼
有哪位老板对浙大中控的ECS-100的系统有兴趣的,我这有两块FW243x的主控板,及I/o板,数据采集板等,几乎全新,质量保证,现在清仓,价格不到原价的一半,数量有限http://shop66849805.taobao.com/13087315941

找不到回家的路

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1855
  • 注册:2005年3月24日
发表于:2012-03-26 16:40:01
80楼
呵呵,牛人就是牛啊 ,做这方面的改造很复杂,感觉还不如做一个新的项目简单呢!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师