免费的西门子技术支持 点击:100840 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-01 22:12:40
1461楼
to zxdzhoudong,没有办法。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-01 22:14:19
1462楼
to xiaohui1116 ,可以和从站通讯,背板坏了只影响153和io卡件通讯。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-01 22:15:25
1463楼
to sunm43890,可以修复,拨打4008104288-2找西门子维修。

jfkakd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2005年11月05日
发表于:2008-12-01 22:57:19
1464楼

引用剑思庭 的回复内容:to jfkakd ,如果你是冗余cpu,只要上传一个就可以了,组态程序也是只有主cpu有程序。


剑工:但是老外提供的程序里两个都有程序。他这套系统是硬件冗余。程序里有两个CPU,而这俩个里都有程序,两个程序对应不同的CPU!当和A CPU通讯是可以监控A程序,B CPU通讯时只能监控B程序。A B 程序是一样的。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-02 10:56:39
1465楼
to jfkakd ,给我电话.

snowboyse

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年7月18日
发表于:2008-12-02 11:23:11
1466楼

让人佩服的剑工:

我是一个新接触PLC300的人,我们注意做的是炉温控制类程序,我希望能有相关项目资料能够学习,如果有实例资料望赐教

我的e-mail:snowboyse@163.com

zhang_liangming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年11月02日
发表于:2008-12-02 12:10:06
1467楼

剑工,好啊,又有问题想咨询啊

zhang_liangming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年11月02日
发表于:2008-12-02 12:13:26
1468楼
是个程序的问题,什么时候你能上qq,发给你看看,就是一定义了一个vw20的复制,在一子程序里面用没问题,在另外一个里面用了一下整数比较。前面的movw就不起作用了。希望帮忙看看,

zqbobob

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2008-12-02 12:48:48
1469楼

剑工你好,

我想问下s7300 初始化置1那个指令是多少

s7200是sm0.1吧 不知道s7300的是多少

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-02 14:25:02
1470楼
to zqbobob,你把置1的命令写在ob100里边,就可以了。

lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2008-12-02 14:29:30
1471楼
剑工你好,我是那天给您打电话(无缝钢管厂)询问WinCC“死屏”问题的,您说的一点也没错,毛病就出在网线上了,一个RJ45水晶头松了。对此我表深切的谢意。

静静的想你

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年4月16日
发表于:2008-12-02 19:26:01
1472楼

真的不错,回答很专业,谢谢!

 

ukkof

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年12月02日
发表于:2008-12-03 12:25:34
1473楼

好人呐,先在这里顶一个

征服者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2006年10月11日
发表于:2008-12-04 11:35:57
1474楼

剑工你好:安装FM350-2软件时抱错,STEP为5.4 ,谢谢

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-04 17:23:36
1475楼
to 征服者 ,这是一个德文报错,不知道你的系统是德文的还是软件是德文版的?

dwdz3344

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年11月18日
发表于:2008-12-04 19:29:39
1476楼

我是征服者,剑工你好,系统是中文的,是不是有什么冲突啊,在两个笔记本上都报这个错误

a3990218

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 196回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2008-12-04 20:20:35
1477楼

楼主真是好人啊,支持了

逆水向前

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2008-12-04 21:36:23
1478楼

顶。以后有问题就找你了

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-04 21:49:33
1479楼
to dwdz3344 ,应该是你的操作系统有问题,首先检查你的系统用户是不是管理员,然后在检查一下虚拟内存要大于256m,在使用clearup工具清除你系统内没有卸载完成的软件。然后再在安装一次。 clearup工具http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;290301

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-05 09:01:49
1480楼
to 工控网友,我的博客写了关于winccflexible的如何卸载干净。