免费的西门子技术支持 点击:100840 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




tlw2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年4月03日
发表于:2008-11-29 14:41:04
1441楼
是真的吗?好太好了,以后有问题就找你了

逆水行舟不进则退

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2008-11-29 20:29:26
1442楼

剑工您好!有一个现象不理解,3COM4200的光纤接口与西门子的scalance(两个光口四个电口)的光口相连, scalance光口灯亮,而3COM光口灯不亮,这是为什么?

可以肯定光缆没有问题,3COM的光口配置了.而scalance没有任何配置.

 

wangxiulu3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2008年11月29日
发表于:2008-11-29 21:04:05
1443楼
在主画面内建了两个符号输出域,用于显示配方号,配方名称,(新建了两个文本列表,用配方号和数据记录号连接两个文本输出域).在其他画面内建了配方视图,用于修改和新建配方,现在的问题是,如果新建的数据记录,由于在文本列表内并未组态,所以不能在主画面内显示,如何解决?还有一个问题,当切换到有配方视图的画面时,配方号(连接到PLC的内部保持变量)不变,但数据记录号(连接到PLC的内部保持变量)自动清零。为什么?

慢歌在舞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2008-11-29 23:48:17
1444楼

你好,我安装 WCC6.0 安装后就进不了系统,请问怎么回事?QQ359230309

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-30 07:57:25
1445楼
to xiaolou,你在step7里新建pc station时没有创建connection_id所引起的,没有找到链接。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-30 07:59:47
1446楼

to zxdzhoudong ,以你现在硬件组成,只能构成19.2和38.5两种速率。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-30 08:05:23
1447楼
to liuyongji,
1. 打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;
2. 将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单 File—>Generate source 生成);
3. 在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;
4. 在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”;
5. 存盘并编译该source文件(选择菜单FileSave,FileCompile);
6. 现在就完成了您程序块的加密保护;
FUNCTION FC 1 : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1
KNOW_HOW_PROTECT

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-30 08:08:02
1448楼
to swt4561773,应该是你修改了通讯部门所以造成了不能通讯。建议你先熟悉软件和设置然后再动手修改程序。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-30 08:17:47
1449楼
to 逆水行舟不进则退,首先我不熟悉3com的配置,但是对于交换机而言在工业网络上是透明的,不要什么配置。你可以这样试一下如果3com那换成scalance,看一看led亮了吗,如果亮了那就说明你的3com有问题,如果不亮那就是说明光纤有问题。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-30 08:20:34
1450楼
to wangxiulu3,配方是同一类数据的集合,具有固定的数据结构。在组态阶段,对配方的结构进行一次性定义。一个配方中包含有多个配方数据记录,这些数据记录仅在数值方面有所不同,而非结构,数据存储在HMI设备或外部存储介质上。根据所需用途不同,配方的组态有所不同。若需在项目中使用配方视图编辑配方,则值仅能保存在配方数据记录中;若要在项目中编辑配方画面中的配方,则值将保存在配方变量中。通过创建变量,各参数数据作为数据记录存储在配方中。可以在单个配方记录中输入数据,并根据需要进行修改,若工艺参数已经存在,则可以在配方的组态期间,在“配方”编辑器中输入数据;如果不得不频繁地修改生产数据,可以在HMI设备上直接输入数据或在机器上直接设置参数,然后再将数据从PLC传送到HMI设备,并存储在配方中。使用配方视图和在配方画面编辑配方时,在运行期间内配方视图中的显示值可能与相关变量中保存的值存在偏差。为防止这种情况发生,必须同步配方数据记录的值和配方变量的值。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-30 08:25:04
1451楼
to 慢歌在舞 ,
对于“WinCC软件使用”问题,在确保使用正版操作系统及WinCC软件的情况下,请参照兼容性列表,以下为链接地址:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/21927773

在安装WinCC前关闭Windows防火墙和杀毒软件实时监控或最好在安装杀毒软件前进行,对于支持的杀毒软件请参考以下内容:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/24122009

同时为了保持系统的稳定性,建议不要过多安装与工程无关的应用软件或系统优化工具。

chpnr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2008-11-30 11:26:48
1452楼

剑工:数据类型的使用方法和技巧,是否可以写博文呢?谢谢!!

逆水行舟不进则退

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2008-11-30 19:16:06
1453楼

剑工:您好!在项目中使用了DP/DP couple 6ES7 158-0AD00-0XA0,硬件配置中只有这一个DP地址,这个地址是哪一段总线的地址,还是DP/DP couple自己的地址.

您有关于它的手册吗,有的话可不可以email给我,xj50213699@163.com 谢谢!

逆水行舟不进则退

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2008-11-30 20:14:06
1454楼
剑工我在网上找到DP/DP couple 的手册了,不麻烦您了,

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-30 20:44:20
1455楼
to chpnr ,你可以上我的博客我已经写了关于数据类型的文章。

jfkakd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2005年11月05日
发表于:2008-12-01 01:03:08
1456楼
我单位有个西门子400的冗余系统,我想将程序上传得笔记本上,在新建好项目名称后上传,但是在上传第二个CPU程序时,提示我变量地址有重复,请教高手,该怎么上传冗余PLC的程序!万分感谢!

zxdzhoudong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:103
  • 注册:2007年12月24日
发表于:2008-12-01 10:00:47
1457楼

剑工:

      周日给您打过电话了,按照您说的都试过了,选了"搜索所有波特率",它只搜索了9.6和19.2这两个波特率,都没有搜到.我现在也没有其它硬件,只有PC/PPI电缆.现在也没办法确定是不是两个口都坏,还有没有其它办法可以试出来那两个口的好坏?

 

xiaohui1116

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2008-12-01 11:17:57
1458楼
我想问我有个414冗余的CPU,如果我从站的热背板有故障,是不是整个CPU都不能和下面的153分站通讯

sunm43890

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-01 14:55:47
1459楼

s7-200的串口已损坏,能修复吗

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-01 22:10:41
1460楼
to jfkakd ,如果你是冗余cpu,只要上传一个就可以了,组态程序也是只有主cpu有程序。