免费的西门子技术支持 点击:100840 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




kyra67

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2008-11-21 13:52:00
1381楼

谢谢剑工,又多懂了点知识。不过,是我写错了的,是VD216。我的四个双字是VD100、VD200、VD216、VD104、VD208、VD220。应该没冲突的啊?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-21 15:06:03
1382楼
to kyra67,请你检查触摸屏定义io数据类型,应该是数据类型有错误。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-21 15:08:48
1383楼
to kyra67,补充 数据类型:DWORD 是不能带小数点的。要么你把你的数据类型改成REAL(实数),你输入数据就一定要带小数位,如10.6。要么还使用DWORD,把小数位设为0,那就输入一个不带小数位的数,如10。

zxdzhoudong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:103
  • 注册:2007年12月24日
发表于:2008-11-21 15:39:12
1384楼

剑工:

        我想用ADAM4520转换模块把226和电脑连起来,自己做了一根PLC到ADAM4520的线,可能是没做好,226的PORT0口可能是烧了,应该不会影响PORT1口吧,不会把1口也烧了吧。两 个串口是隔离的吗?要是没坏,还可以用PORT1口,而PORT1口的波特我之前设成185.2Kb了,也没有PPI多主站电缆,现在和电脑连不上了,怎么才能把PORT1口的波特率设成9.6呢?

liye1688888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-21 16:02:18
1385楼

剑工能不能给我发一份关于WINCC FLEXIBLE的脚本相关的资料啊,最好详细点的.急着用啊!谢谢!邮箱:Liye1688888@163.com

liye1688888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-21 16:02:40
1386楼
剑工能不能给我发一份关于WINCC FLEXIBLE的脚本相关的资料啊,最好详细点的.急着用啊!谢谢!邮箱:Liye1688888@163.com

liye1688888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-21 16:02:54
1387楼
剑工能不能给我发一份关于WINCC FLEXIBLE的脚本相关的资料啊,最好详细点的.急着用啊!谢谢!邮箱:Liye1688888@163.com

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-21 16:20:59
1388楼
to zxdzhoudong,你把波特率设定成为自动,利用刷新找到plc,然后你再设置9.6后下装。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-21 16:24:19
1389楼
to liye1688888,关于winccflexible的vbs如何使用和例子,你可以参考 我的博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_57443df60100bk0k.html

zxdzhoudong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:103
  • 注册:2007年12月24日
发表于:2008-11-21 16:47:24
1390楼

怎么设自动啊?是不是在通迅里选 择搜索所有波特率。我试过了,找不到。

chenjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2005年9月29日
发表于:2008-11-21 16:55:47
1391楼

我也支持一个

 

 

大化石

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2003年11月16日
发表于:2008-11-21 20:36:37
1392楼
我的程序很简单,数据块放DW0 为5,DW2为1,可是为什么计算出来DW0+DW2结果是4?我到数据块监控,一个1一个3,我没有做别的,就这一个句子,怎么回事?请指教

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-21 20:48:55
1393楼
to zxdzhoudong, 关于PPI设置,你可以参考我的博客http://blog.sina.com.cn/s/blog_57443df60100bk3w.html

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-21 20:50:55
1394楼
to 大化石,如果你监控的数据为3,那就说明dw数据里是3。不知道你说的5是怎么回事?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-22 21:06:17
1395楼
to 工控网友,关于s7200高数计数器的使用方法,你可以参考我的博客,http://blog.sina.com.cn/s/blog_57443df60100bkes.html

guoshu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2006年3月14日
发表于:2008-11-23 09:34:21
1396楼

谢谢了,呵呵,请多多指教

广州触摸屏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2008年10月20日
发表于:2008-11-23 16:49:01
1397楼

剑工:你好!我想问一下:有个用三个S7-200PLC的系统,还有一个OP7的操作面板,互相通讯的,我想备份一下PLC程序,,但是只能备份一台PLC的,另外的为什么备份不了,上载的程序是空的,怎么回事?(我已试了多次),,请指导!!谢谢!

kyra67

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2008-11-24 09:10:24
1398楼
谢谢剑工。我会再检查下的。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-24 09:35:48
1399楼
to 广州触摸屏,用户已经加密。

kyra67

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2008-11-24 11:15:13
1400楼
剑工,因我是半路才开始西门子的,以前一直是三菱,对西门子很多功能不太清楚,不知道你能不能帮我建议些比较全面,又讲解比较详细的书。主要是300的,现在书店一般卖的都是200的谢谢!