免费的西门子技术支持 点击:100838 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-09 13:17:42
1321楼
to baiy1,请你检查你的触摸屏的供电和接地。还有是不是附近有大干扰源,比如电焊机或者发电机等。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-09 16:30:43
1322楼
to 工控网友,S7200 PID 使用方法和参数整定。你可以参考的我的博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_57443df60100bfe5.html

chpnr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2008-11-10 12:11:21
1323楼

剑工:你好!在运行的过程中,下载有时候CPU 会停止。为什么?下载时应该注意什么问题呢?谢谢!!

chpnr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2008-11-10 12:14:26
1324楼

剑工:我指的下载是修改程序后,有些没有停止,有时候会停止,程序没有错误。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-10 16:11:57
1325楼
to chpnr,主要是系统内需要一些ob块,具体参看我的博客中有篇plc停机软原因。

collin51

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2008-11-11 13:55:45
1326楼
剑工,你好,我想问下,为什么现在打开HW 硬件配置,想查看变频器或者ET200看通讯是否连上时,点击在线后,提示说程序与硬件配置不一致,这是什么原因造成的啊?我又没有动过硬件

注:前段时间因现场实际需要,DP总线上多挂了两台变频器,但这两台变频器现在工作是正常的,而且当时挂上去时,我记得还可以“在线”,只是在下载硬件配置时忘记编译了,不知道是不是因为这个原因影起,麻烦剑工细心解答,谢谢!

chzm20080808

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:651
  • 注册:2008年3月31日
发表于:2008-11-11 16:05:01
1327楼
希望剑工多多支持,以后肯定有很多问题问你的!

hushuaipi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年7月25日
发表于:2008-11-11 16:57:41
1328楼

剑工:您好。

有问题请教。。。我的PLC编程软件上的sin,cos,exe.指令都被标记红叉了,不能使用这些指令。

胡钍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年7月25日
发表于:2008-11-11 16:58:36
1329楼
剑工:您好。

有问题请教。。。我的PLC编程软件上的sin,cos,exe.指令都被标记红叉了,不能使用这些指令。 怎么办啊?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-11 21:39:43
1330楼
to collin51,这个很简单,请你检查硬件型号和组态型号是否一致,然后清空PLC程序在下装PLC硬件应该可以。你所描述的情况主要是执行顺序有误。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-11 21:41:21
1331楼
to hushuaipi ,你的程序计算逻辑有问题,比如sin负数等,应该是你的计算问题或者程序逻辑的问题。

collin51

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2008-11-12 12:13:44
1332楼

引用剑思庭 的回复内容:to collin51,这个很简单,请你检查硬件型号和组态型号是否一致,然后清空PLC程序在下装PLC硬件应该可以。你所描述的情况主要是执行顺序有误。




剑工,首先感谢你在百忙之中抽时间回答我的问题,我是在钢铁企业,二十四小时不间断生产,请问有什么简单的办法能解决吗,意思就是说不能让PLC停机

另外还一个问题,我想问下西门子模拟量输入模块SM331 AI的SF灯亮表示什么意思?还有最近老是碰到莫名其妙的问题,就是外部输入4~20mA信号送给模块,上位机没显示(就是和没任何信号断电了一样,灰色的),但用万用表量该信号,该信号在4~20mA范围内,却没发现什么异常,用信号发生器给个信号进模块或者跟别的能正常显示的信号对调,则上位机可以正常显示,请问导致这现象的原因有哪些?

hdmljl17

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2008-11-12 19:10:33
1333楼
回复内容:
对:zjlongs 关于有问题找你了 内容的回复:


您好,我是一个新手,单位有一套设备用的是s7-400,我想问一下,模拟量、开关量输入、输出板如何检测?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-13 09:44:40
1334楼
to collin51, 请你检查信号线对地,可能是因为负线对地了。如果是上位机出现灰色,那是因为通讯线出了问题。建议你检查通讯电缆,如果没有问题建议你把step7升级到最高版本,然后再下装一下。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-13 09:46:10
1335楼
to hdmljl17,多于你的问题我不是很清楚,如何检测是什么意思?

weleme

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-13 14:44:41
1336楼
世上还是好人多呀,支持楼主精神

hdmljl17

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2008-11-13 22:20:26
1337楼
我是个刚触PLC的,我单位有台设备用的是S7-400,我现在被安排管理这台设备,但资料都被我的前任(辞职)带走了,但单位管理规定要求对其定期进行检测,其中模拟量输入输出板要外接检测装置对其输出进行检测,开关量输入输出板要用STEP7软件进行检测,并且要接一定阻性负载运行数小时,然后再检。我现在被搞得焦头烂额,剑工帮想想办法

xiaolou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:677
  • 注册:2007年6月22日
发表于:2008-11-14 19:16:31
1338楼

剑工您好

 请教了,如下的几行MATLAB 代码如何转化为SCL语言编程,谢谢了.如果方便可以发到我邮箱。非常感谢

   for j=1:n

       p(j,:)=-((X(1,:)-C(j,:)).^2/s(j)^2;

       f(j)=exp(sum((p(j,:)‘);

      q(j)=(X(1,:)-C(j,2)/s(j)^2;

      g(j)=f(j)*p(j);

end

 我的邮箱xiaoloutingfengyu@163.com

xiaolou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:677
  • 注册:2007年6月22日
发表于:2008-11-14 19:18:42
1339楼

抱歉上面的程序有一个错误

for j=1:n

p(j,:)=-((X(1,:)-C(j,:)).^2/s(j)^2;

f(j)=exp(sum((p(j,:)‘);

q(j)=(X(1,:)-C(j,2)/s(j)^2;

g(j)=f(j)*p(j);

end

xiaolou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:677
  • 注册:2007年6月22日
发表于:2008-11-14 19:19:19
1340楼
for j=1:n

p(j,:)=-((X(1,:)-C(j,:)).^2/s(j)^2;

f(j)=exp(sum((p(j,:)‘);

q(j)=(X(1,:)-C(j,2)/s(j)^2;

g(j)=f(j)*p(j);

end



热门招聘
相关主题

官方公众号