免费的西门子技术支持 点击:100840 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-15 13:51:30
1521楼
to 赵欢,你可以参看我的博客,有对200模拟量采集的描述。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-15 13:53:39
1522楼
to yinjiaji ,wincc是组态软件基于PC,winccflexible是对于触摸屏的编辑软件。两者应用对象方面有很大差别。

kyra67

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2008-12-15 15:15:04
1523楼
剑工,请问您下关于数据类型的问题。触摸屏上定义数据类型,比如VW100,我输入6的话,在PLC里面观察到的是600。是输入数据的100倍。好像只有选择REAL型PLC观察到的数据才与输入数据一样?DW型也是的,是输入数据的100倍。

LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2008-12-15 16:22:51
1524楼
谢谢,剑工的解答!!

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-16 08:37:36
1525楼
to kyra67,应该是你触摸屏定义i/o域的问题,如果你plc是vw那你触摸屏的i/o域应该是整型。这个问题你也可以参考我论坛中曾经回过的一篇关于数据不对的帖子。

kyra67

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2008-12-16 08:46:42
1526楼

哦,谢谢!我找找看。

gaofm1128

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:615
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2008-12-16 11:12:37
1527楼
剑工你好:看了以上你的回答,感到太好了,以后有打扰你的时候请多多帮助!!

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-16 14:34:17
1528楼

to 网友,关于winccflexible和ktp178通讯线的问题。
KTP-178和PC之间的下载电缆是PC/PPI编程电缆,RS232(6ES7 901-1BF00-0XA0)和USB((6ES7 901-3DB30-0XA0)接口的都可以:PC/PPI RS232电缆5号拨码开关置零;PC/PPI USB要使用E-Stand05的版本。 KTP-178和S7-200的连接电缆可以采用MPI电缆(3-3,4-4,5-5,8-8直连),也可以采用Profibus电缆(3-3,8-8直连)。

kyra67

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2008-12-16 14:55:48
1529楼

剑工,您好!SM331模拟模块SF灯一直亮,我看了说明关于这个灯亮的故障,一般是硬件线路和量程卡的问题,我差看了硬件量程卡,都没问题。我觉得是线路问题,因为是我同事接的,我以前也没接过,没见过,所以不太清楚。他是把所有的负端都并联起来了,并且同时还并联了10号和11号点。我问过他说这么接没问题,可是我看硬件说明书只并联了10号和11号点。不知道是不是线路问题,如果线路没问题,那么还有什么使SF灯亮?如果传感器没检测到会不会亮?假如我要测压力,现在没压力的话会引起SF灯亮?

另外你说让我参考论坛中一篇关于数据类型的文章,不过我从第一页看到最后一页,好像还是没找到。能不能麻烦你再发一遍?谢谢!

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-16 17:01:27
1530楼

 1386楼 回复时间:2008-11-21 15:08:48 to kyra67,补充 数据类型:DWORD 是不能带小数点的。要么你把你的数据类型改成REAL(实数),你输入数据就一定要带小数位,如10.6。要么还使用DWORD,把小数位设为0,那就输入一个不带小数位的数,如10。

这是我上次回答你的,你可以参考这个看一下,是不是你的触摸屏io与设置有问题。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-16 17:03:50
1531楼
没有外部信号是不会引起sf亮,多数是硬件故障,还有没有24v电源。

dggs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 42回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1031
  • 注册:2002年11月22日
发表于:2008-12-16 20:01:13
1532楼
你好,剑工,我是一名学生,想学习PLC,请问你有PID控制方面的算法吗?温度控制,位置控制,速度控制,张力控制,算法有增量式和位置式PID,微分先行,积分饱和防止,死区静区控制,单双向,以及双向扰动防止 能把这些算法都发给我吗?谢谢你啊邮箱:wjsxdl@163.com

dggs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 42回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1031
  • 注册:2002年11月22日
发表于:2008-12-16 20:02:21
1533楼
你好,剑工,我是一名学生,想学习PLC,请问你有PID控制方面的算法吗?温度控制,位置控制,速度控制,张力控制,算法有增量式和位置式PID,微分先行,积分饱和防止,死区静区控制,单双向,以及双向扰动防止 能把这些算法都发给我吗?谢谢你啊邮箱:wjsxdl@163.com

kyra67

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2008-12-17 09:16:11
1534楼

谢谢剑工,我上次的数据问题已经解决。是因为我触摸屏定义数据类型跟PLC里不一致才出错的。

xiaoyu1314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-17 17:25:30
1535楼

给剑工打过两次电话了,原来模拟量的读取只要用PI/PQ对应好地址就OK,学会了。另外WINCC里并不是只认DB块的数据(我从别处看来的,还研究了好一阵子DB块。看来网上的信息真是混乱,怎么说的都有,不能全信哦),可以设定地址,位内存,只要在STEP7里,把数据放在M寄存器里就好。放在这里分享给大家,免得和我一样去问笨问题~

xiaoyu1314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-17 17:29:32
1536楼

紧接着,感谢剑工,好人哦~

谢谢~

宝丁木子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2007年9月19日
发表于:2008-12-18 09:45:29
1537楼

请问s7-300的中断怎么用啊,就是OB怎么调用OB啊

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-12-18 12:48:14
1538楼
to 宝丁木子, 就是在block里创建对用的ob块,然后在里边编写程序就可以了。比如ob35。

xiaoyu1314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-18 18:12:33
1539楼

剑工:又有问题了,wincc和S7装在同一台计算机上的。现在采集模拟量,我已经在STEP7上采集到并监控看到数据(放在M寄存器里的),但是,在wincc里I/O域,设定好地址后(比如MD112),激活项目,却看不到有数据上来。请问这是什么原因。是因为我没有建立wincc和S7 的通讯吗?书上讲的是这两个软件装在不同计算机上,我这是同一台计算机上的,该怎么处理?

还有,wincc上画了主站和从站,用连接器控件当作总线连接主从站,需要实现:当从站A开启时,连接主站到从站A的线闪烁。我现在给做成了无论从站开否,都在闪。对实现这个功能,我有一点不明白,如何把从站开启的信息作为‘触发’使连接器触发闪烁,还是另有其它,我不明白了,书上没有讲这么细致。

最后,300和计算机使用MPI编程电缆,300和从站使用profibus通讯,我在wincc里建立变量都是建在MPI通讯下的,这个没错吧?我也尝试把变量建在profibus下,但是同样是无法读上数据来。

请剑工帮我解答一下。谢谢。

LHWHX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2004年10月31日
发表于:2008-12-18 20:24:51
1540楼

剑工您好!本人的Automation License Manager不能打开,提示错误如下:

The“Automation License Manager Service” has not been started!Pleace start service!

后来我把Automation License Manager卸载,然后用优化大师清理了注册表,再重新安装,还是出现如上提示。

本人在控制面板及启动项里均找不到启动service项,我这个问题已经困扰我几天了,由于service启动不了,致使我的STEP也不能运行。

请剑工不吝赐教,看是什么问题,能有什么解决办法。

 


热门招聘
相关主题

官方公众号