免费的西门子技术支持 点击:100840 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




zxdzhoudong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:103
  • 注册:2007年12月24日
发表于:2008-11-18 11:41:22
1361楼

剑工,真是太感谢您了.就是您说的那个原因.原来是我把项目放在带汉字的目录下了.

新工控人-

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2007年7月06日
发表于:2008-11-18 16:23:15
1362楼

支持,大大支持,剑工,你太无私了……

mtongw2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-18 16:39:59
1363楼

请问一下,现在网上可以下的西门子软件很多,STEP300/200都有,还有一些功能块,试用起来还可以,但是用这样的软件不知可不可以做工程项目,如果做了不知稳定性好不,有没有必要去买个正版的.

您做工控多少年了?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-18 20:34:36
1364楼
to kingboy123,我不是很清楚S5系统,所以没有办法帮助你,你可以拨打4008104288-2找系统组的薛工。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-18 20:36:17
1365楼
to selinna_su,有脉冲输出块。但是频率你要参考硬件手册。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-18 20:39:08
1366楼
to dgongdkongp,我个人觉得这是参数组态问题。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-18 20:40:27
1367楼
to frankychen,你是西门子哪个集团哪个部门,主要是从事那些工作,期望做什么样的工作,我可以帮你推荐一下。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-18 20:42:35
1368楼
to mtongw2 ,正版软件是必要的。通过微软黑屏这件事情就可以看出软件正版的趋势和走向。对于学习你可以采用网上下载或者集成商准授权,如果是工程项目最好使用正版。

dgongdkongp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年11月17日
发表于:2008-11-18 21:27:21
1369楼

我觉得不打是参数组态的原因,因为我可以访问通讯卡上的所有子站

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-19 08:44:59
1370楼
to dgongdkongp ,有时间的话给我电话,可以详细讨论。

sunnysummer2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-19 15:04:59
1371楼
请教剑工,通过343和电脑的网卡可以通讯,为什么要加西门子的以太网卡?

LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2008-11-19 16:57:57
1372楼

剑工:

         最近要用S7-300做一个项目,采用的模拟量比较多,主要控制压力和温度,采用PID调节器比较多,

我想采用CPU314+SM331x2(8输入,带变送器的传感器4-20mA)+SM334(输入4/输出2)+SM332(4输出)+SM321(32点)+SM322(32点)问题是:1、我采用12位精度还是采用16位精度的输入输出模块好些?

2、CPU314使用多个PID调节器,运行速度会不会影响其他程序?

3、采用那种PID调节器好些,是向导还是编程序的,谢谢!有否相识的程序送我一份   LTJ.2007@163.COM 

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-19 21:07:20
1373楼
to sunnysummer2008,因为如果你想把以太网发挥到极致,就必须用cp1613,比如通讯冗余。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-19 21:10:59
1374楼
to LTJHRB ,我个人认为12位精度就可以了,多个pid会有影响最多不要超过15个,关于PID使用你可以参考我的博客上边有详细描述。

agoldenstone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2003年11月23日
发表于:2008-11-20 10:45:05
1375楼

咨询过,不错的。 有创意.

LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2008-11-20 15:46:21
1376楼
首先谢谢剑工:还有一个问题需要请教,由于模拟量很多FC105和FC106可不可以多次调用。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-20 16:16:53
1377楼
to LTJHRB ,可以多次调用。

ling723

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2008-11-20 17:04:07
1378楼

西门子我是初学者!希望以后多指教!!

kyra67

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2008-11-21 12:02:00
1379楼

剑工:

VD104大于等于VD208输出M10.4。VD208是触摸屏输入域输入的值,现在是这样,不管在触摸屏上写多少程序监视发现NAN=VD208,所以连0都比这个值大?这是怎么回事?这个NAN是什么值?可是同时程序里另外的指令VD100>=VD216,这个VD216也是触摸屏上写入的值,可是VD206就等于写入的值。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-11-21 13:35:29
1380楼
to kyra67,你对西门子plc数据类型不是很了解,vd数据类型是占用4个字节,就是说vd0=vb0 vb1 vb2 vb3=vw0 vw2,也就是说你的vd206如果正确,那就只能用vd210,而不能用vd208。

热门招聘