       本人从事自动化与变频行业技术支持与行业应用工作五年,积累了一些现场调试、应用、故障处理的经验, 现总结一下变频器现场调试和故障处理的一些经验供大家分享与参考。

      下面先来说说变频器硬件故障如何判断 技术人员凭借数字式万用表根据上图可简单判断主回路器件是否损坏。(主要是整流桥,IGBT,IPM)

       为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除输入电源线R 、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:

1、 黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。

2、 红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。

具体的现场调试与故障处理如下:本贴主要总结我平时在一些现场处理的故障问题.

 

一。 到福建省泉州市去调试三台用在纺织机上的15KW变频器,原因:变频器老是跳硬件保护“OCU1”故障,赶到现场后我静态测试机器无问题,主线路、控制线路也完好。我用万用表量零线和地线是通的,问电工才知道他们工厂的零地是共用的。一般变频器接地时,如果该工厂零线与地线是共用的话,最好另处取地线,把地线取下后故障解除。 故障分析:因为该厂的零线与地线是共用的,变频器接地线也等于接了零线,零线一般会传播干扰信号。而我们的变频器报“OCU1”故障有如下几种情况:1。变频器三相输出侧有短路现象;2。逆变模块损坏;3。外部干扰信号进入变频器。 由于第一与第二种原因正常排除,就只有第三种外部干扰信号,干扰信号是从地线进入的,所以把地线拆除,就切断了干扰源。这时运行变频器恢复正常。

 

二。在福清市调试一台锅炉引风机55KW的机器。故障也是“OCU1”,通常我们这种“OCU1”故障是:外部干扰,三相输出有短路现象,机器内部故障问题。原因是机器一启动到运行到10HZ左右就报,(变频器是用的自由停车,风机惯性也比较大)用户要经常启停变频器。这说明机器问题不太,是干扰问题,(因为电机线放了几十M长,而且控制线和主电源线是混合在一起的)停下变频器半个小时后,观查引风机还在自转。我就把变频器参数变为“先制动,再启动”(F0-011=1 当然还有一些参数要改,这里我就不在说明了,大家可以进我们网站下载技术手册。)然后再启动变频器,故障还有是没有解除,用了几种方案后,最后我们把启动频率提高到3HZ(F0-012=3)问题就解决了。真是什么问题都有呀!

 

 三。江门市一个人造板机械上覆铜箔板18层双幅真空热压机组通过变频改造后,油管振动声很大,发出的噪声也大,改用工频运行就正常。 本机组由二台真空斜轴泵、一台充压泵、一台加压泵,(这是改造的四台机器)。上下料架各一台、一台移动式装卸机及相应的液压系统、真空系统、电控系统组成。一共用了三台55KW,一台75KW的变频器,全部采用多段速运行。 到现场后发现是两台斜轴泵的管道发出的噪声。把下限频率提升起来到30HZ(原来20HZ)还是不行。用了好几种方案还是不能解决问题,通过观察当斜轴泵加速时就发出这种噪声,后来想到可能是多段速的加减速时间可能设置太长,把减速时间调到5HZ(原来15HZ,真空泵的负载一般不是很重),噪声也就消失了。   

 

四。 我遇到一个难解的故障,是这样的,一个客户打电话我,说我们公司的一批机器 通过上位机控制,上位机给启动指令时能启动,但给停止指令时就不能停机。具体如下,  40台11-22KW的风机节能改造,每台变频器都用一个上位机DDC模块控制(加拿大生产)。上位机主要是监测变频器的故障报警、过滤网报警、频率、启停、温度等。其它都正常,就是启停时有麻烦。后来到现场检测,故障真是这样,然后查看上位机DDC模块的说明书,最后发现是DDC模块的干接点不接受直流24V,只接受交流24V或者是无源信号都行,所以才会出现上面这种现象。后来加一个继电器就解决了。

 

五。也是一台变频器与上位机联机控制的变频器,故障是上位机给运行信号,变频器不接收,其它都正常,而变频器本身就能运行起来,只要一联上位机就不行。我要用户技术员,把控制线路再好好的检查一下,那技术员硬说很好,检查了好几篇都发现什么问题。要求我们公司派技术支持. 后来我们技术员赶到现场处理,检查控制线路,就发现一条控制线与另外一条控制线调换了。难怪不接收指令.其实只有有耐心,什么问题都能查出来.   

续、下面谈一些干扰问题:   

 

1、一用户反映PLC给信号到变频器时,经常出不必要的故障,比如给假信息,或者变频器不接收信息. 由于客户比较急,也找不到好的处理方法.也没有专业的技术员.只好要求我们技术员赶到现场处理,我们检测了变频器,PLC,电源,设备均正常.初步认定是干扰引起.在PLC的电源模块及输入/输出的电源线上接入滤波器,问题还是得不到明显的改善,后来把变频器和PLC的电源线,控制线分开走线,这时故障才解除..  

   

2、最近有一客户打电话来反映,由三台变频器组成的调速系统(装在同一个变频柜里),出现如下情况:用外接的电位器调频率时,发现异常,变频器转速产生波动.频率波动也比较大.然后就会报故障. 我们到现场后检查了也是查外围电源,负载,电位器,控制线路都正常.后上电运行变频器,在调试变频器时,当一台单独运行时,工作正常不报故障,当三台同时运行时就会出现异常.这就是干扰引起啊!   对策:将三台变频器移出变频柜,分别装在一个单独的变频柜里,电位器也分开,然后改用屏蔽线。最后干扰清除,三台都能同时运行.   

  

3、前几天,接到一个用户电话,说给一台印刷机做节能改造,用多段速运行。(3。7KW)变频器单独运行印刷机很正常,当与印刷机的送纸机同步运行时,报软件过流故障。代理商技术员调了一天,没有调好,就认定是我们的机器有问题,不能用要退货。 后来到现场维护处理,检测了线路,变频器都无问题。看了一下设备,印刷机里有两台电机,一台主电机,(就是改造的3。7KW的),还有一台是给送纸机用的,起上下降作用。变频器单独运行印刷机正常,就是与送纸机同步运行时报故障。这些动做都是通过接触器,继电器工作。印刷机设备也没有接地,而我们变频器的接地也就是接在印刷机设备上,所以根本没有接地,认定是干扰故障。  

处理对策:A,把所有控制线更换成屏蔽线,加磁环;   b,把电源线加磁环;    c,把设备和变频器分别接地,最后故障解除,

 

 续、谈一谈现场遇到的线路故障  

1。在福建省出差做售后服务时,我们代理商的客户有一台伦茨5.5KW的变频器老跳故障。机器发出去检修了两次都没有问题,拿回来用就是不行,维修人员到现在也没看出什么问题,刚好碰上了客户跟我一讲,引用了我的兴趣想过去看看。到现在观看了一下现场,这台机器是接上位机控制的变频器;控制线路多;现场环境温度也很高,站一会就冒汗;机器用了好几年了。跟据这几点,我怀疑是线路有短路。我把所有的控制线路去掉,不带负载;空载运行半小时正常,接上负载后也正常,后接上控制线就报故障了。这让我心里有点低了,把所有控制线拆下测量,最后发现有两根线老化短路,其它的线也有不同的老化,只是没有这么严重。把所有控制线换掉,运行变频器一切都很正常。    

 

2。浙江省某纺织厂一台110KW变频器用在空压机上,用PID控制。最近上电就没有显示,没有24V,其它都正常。代理商的技术员到现场更换了电路板还是不行,变频器改造时又没有改旁路,客户急得很,打了好几个电话到公司。赶到现场后检测变频器正常,把控制线去掉后,单独运行变频器完好。不过24V电路被烧坏,这肯定也是短路造成的。用户控制线走线不是靠墙走,而是从地上走线,也很随便,地上也较乱。这




bimuxu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:54帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2007-04-02 09:53:00
21楼
什么方式通迅?能否确认停止指令是否发出?线路是否存在干扰,问题可能多种,自己多分析

宇宙飞船

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1431
  • 注册:2007年3月12日
发表于:2007-04-02 10:00:00
22楼
  好,学习一下吧

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-03 16:06:00
23楼
同行们如果有什么经验,不如也发上来大家一起分享

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-12 11:26:00
24楼
 最近遇到这样一个问题,我们的一台15KW变频器用在一个工厂的风机上,用了几个月后,客户就带着机器来我们公司,要求我们好好的检测一下。回来一看整流部分炸坏,而且外接的漏电开关也炸了。这肯定是外部电网电压太高或者短路造成。可客户说其它机器都好好的,就这一台有问题。我们又更换了一台过去,一个月后又炸了。我是百思不得其解,请教那位高手指点呀!

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-19 12:42:00
25楼
SD-5L-Y一体化节电器专为注塑机等用户节能改造提供的整套解决方案。新一代的产品性能更优越,功能更强大,外观更精巧。Y系列一体化节能柜广泛适用于注塑机节能改造等,它集变频器、旁路、柜体等一体化设计,方便了用户的使用需求。在系统设计上考虑了变频器系统的干扰、散热等因素。是提供给经销商的一个用户端解决方案。避免经销商二次集成过程中的工艺和安装差异造成的不良因素。   ..性能特点:        ● 结构紧凑,外形美观;   ● 双通道输入,可接收0~1A,0~10V以及200Hz以上的脉冲信号;   ● 全封闭独立风道设计,防尘、防气、防腐蚀、环境适应能力强;   ● 软起动。减轻开锁模震动,延长设备和模具的使用寿命;   ● 高可靠性。市电/节能运行双回路安全设计,具有自动复位、掉电复位功能,   ● 不改变原有的生产周期,保证生产连续性及生产效率;   ● 高节电率。采用高可靠的变频调速技术,使定量泵与节能柜一体等效为高效节能的变量泵,节电率高达. . 30%~70%;   ● 可灵活定制。   ● 比同类产品高出20%以上的节电率。   ● 是目前市面上真正高节电率和实现同步控制的设备提供商。 1.jpg

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-19 14:14:00
26楼
高性能通用型变频器(G系列):3Φ380VAC,0.75KW-345KW   采用独特的空间电压矢量(SVPWM)调制方式。   简易磁通矢量算法,提供大转矩低频输出。   独有的载频和死区补偿技术,实现完美的电流波形。   超静音优化设计,降低电机噪音。   内置简易PLC。   内置RS485通讯接口,可联机控制。   广泛应用于塑料挤出机、拉丝机、搅拌机、提升机、油田磕头机等 通用机械负载调速或节能

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-19 14:19:00
27楼
风机水泵型变频器(P系列):3Φ380VAC,5.5KW-375KW   采用独特的空间电压矢量(SVPWM)调制方式。   简易磁通矢量算法,自动转矩提升功能,提供大转矩低频输出。   独有的载频和死区补偿技术,实现完美的电流波形。   超静音优化设计,降低电机噪音。   内置简易PLC。   内置RS485通讯接口,可联机控制。   广泛应用于 锅炉鼓引风机、城市供水、油田注水泵、农村深井供水、音乐喷泉、空压机、中央空调等恒功率负

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-19 14:19:00
28楼

建英

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2007-04-19 14:20:00
29楼
工厂的粉尘可能导致工频线路对PE的短路,或线路破损引起漏电,是变频进线电压不平衡引起的.

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-19 17:01:00
30楼
SD-7L系列交流伺服系统是全数字交流伺服系统,采用国际最新数字信号处理器(DSP)、大规模可编程门阵列(CPLD)和MITSUBISHI智能化功率模块(IPM),集成度高、体积小、保护完善、可靠性好、采用最优PID算法完成PWM控制,性能已达到国外同类产品水平。现已广泛应用于数控机床、印刷包装机械、纺织机械、自动化生产线等自动化领域。   . . SD-7L系列交流伺服系统具有以下优点:        1、避免失步现象    伺服电机自带编码器,位置信号反馈至伺服驱动器,与开环位置控制器一起构成闭环控制系统。   2、宽速比、恒转矩    调速比为1:10000,从低速到高速都具有稳定的转矩特性。   3、控制简单、灵活    通过修改参数可对伺服系统的工作方式、运行特性做出适当的设置,以适应不同的要求。   输出功率kW    0.4~0.8    1.0~1.5    1.7~2.3

樱桃花开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2007年4月09日
发表于:2007-04-22 01:50:00
31楼
很好,多写点!顶一下!!!!!

孙书文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2007-04-22 02:05:00
32楼
还不错!!

LUGANCHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 1821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2757
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-04-22 14:29:00
33楼
  多谢了不错,顶,,,,,

LUGANCHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 1821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2757
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-04-22 14:30:00
34楼
发表于:2007-04-23 18:05:00
39楼
p这也太顶了吧,我都受不了

club

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 739回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-04-24 08:33:00
40楼
顶,,,,,

热门招聘